| последняя | В обсужденнии 0 реплик |
[18.06.2015 13:47:20] | | Доброго времени суток. Помогите пожалуйста решить вопрос. Сколько секционных планов эвакуации нужно на складское помещение с высотным стеллажным хранением площадью 10000 кв. м., если руководствоваться ГОСТ Р 12.2.143-2009? Суть в том, что нам нужны планы эвакуации, а фирма, в которую мы обратились утверждает, что на каждые 10000 кв. м. должен быть план эвакуации. Прочитав ГОСТ у меня появилось стойкое ощущение, что где-то меня пытаются обмануть. Поможет кто-нибудь с разъяснением? |
 |  |
 |
[18.06.2015 14:49:22] | | Я придерживаюсь количества эвакуационных выходов-входов, что бы человек мог зайдя на этаж посмотреть, куда он потом будет бежать. На складе больше 10ти человек трудятся? |
 |  |
 |
[18.06.2015 15:31:09] | | Секционные планы эвакуации следует разрабатывать:
- если площадь этажа более 1000
ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (с Изменением N 1);
Я это понимаю как один план на каждые 1000 м2. Т.е. вам нужно 10 секционных планов эвакуации и один сводный план |
 |  |
 |
| | | Ответ пойдет СЮДА |
 |