Огнезащита пола эстрады

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[17.06.2015 12:22:32]
 Пункт 5.4.12 СП 4.13130.2013 требует чтобы
"Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов.
Деревянные полы эстрады в зрелищных и спортивно-зрелищных залах должны быть подвергнуты огнезащитной обработке в соответствии с требованиями нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях".
В связи с этим вопрос, как можно огнезащитным составом для древесины обеспечить деревянному покрытию класс пожарной опасности КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1)?


[17.06.2015 13:53:29]
 Деревянные полы обрабатываем огнезащитным составом, при этом пол является конструкцией, а не покрытием, а если необходима отделка или покраска, то используем сертифицированные материалы.


[17.06.2015 14:55:49]
 ув.Gidrant ®, читаем п.5.4.12 СП 4 по буквам...
"ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ эстрады в зрелищных и спортивно-зрелищных залах должны быть подвергнуты ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКЕ в соответствии с требованиями нормативных документов, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ в зальных помещениях".
Согласно табл.29 ФЗ-123 покрытия полов в залах вместимостью более 300 чел. должны быть не ниже КМ2.


[17.06.2015 14:58:31]
 В связи с этим извечный вопрос - "Что делать?", потому что виновытых во ВНИИПО нет и быть не может.


[17.06.2015 16:00:02]
 один из них (в запасе) ®, я знаю, что вы не задаете вопросов не зная на них "своего" ответа. Однако я все таки считаю так, как написал выше. К покрытию полов вообще нет показателя по горючести, а огнезащиту мы делаем как раз, что бы сцена не горела.


[17.06.2015 16:22:52]
 Понял Вас ув.Gidrant ®. Спасибо.
Просто я подумал может быть у кого-нибудь есть сертификат на огнезащитный состав для древесины чудесным образом превращающий её в материал с классом КМ2?