Резервуар Дизельного топлива запреты на установку.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.06.2015 18:02:32]
 Добрый день. Проектируется здание с автомобильной мойкой на первом этаже. Для нужд ГВС и ОВ устанавливается котёл на дизельном топливе. Согласно норм мы можем в помещении устанавливать емкость не более 0,8 м3. Можно ли установить резервуар запаса топлива подземно ниже отметки 0,000 в выгороженном помещении?? Установить в земле вне здания, просто нет места


[13.06.2015 20:48:06]
 Дайте план дома.


[14.06.2015 12:41:24]
 К сожалению не получается вставить план. Постараюсь более подробно описать:Первый этаж 3 этажного здания занимает автомобильная мойка. Рядом с тех.пом., устраивается помещении, где подземно будет устроен резервуар на 3 куба. В пом, будет только выведенный люк обслуживания и трубопровод. Может, кто подскажет, как загрузить план?


[14.06.2015 16:55:54]
 А где котёл?
Виталий_ее ®

[14.06.2015 16:58:17]
 Котёл установлен в техн помещении.


[14.06.2015 17:00:13]
 как загрузить план?
Через файлообменник или через облако. Откройте вашу почту, откройте "ЕЩЁ"," облако", далее по подсказке.


[14.06.2015 17:02:59]
 http://pixs.ru/delete/17670473/79711...


[14.06.2015 17:11:52]
 дайте экспликацию, где техническое помещение, что на втором этаже над резервуаром и котлом?


[14.06.2015 18:00:05]
 Пом.7- Технолог. 9-Электрощитовая; 6- администр; Остальные инвентарные и с/у. 2-3 этаж открытый паркинг (площадь открытых проёмов более 50%)


[15.06.2015 16:11:52]
 Надо понимать, что это здание является Предприятием по обслуживанию автомобилей?


[15.06.2015 16:30:38]
 Да, это здание предприятия по обслуживанию автомобилей, По функциональной пожарной опасности относится к классу Ф5.2.


[15.06.2015 18:08:31]
 "ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ" ВСН 01-89 п. 7.18 запрещают всякие подземные сооружения только "На площадках и в помещениях хранения, постов ТО и ТР, диагностирования и регулировочных работ автомобилей с двигателями, работающими на СНГ..."


[15.06.2015 21:27:25]
 По функциональной пожарной опасности относится к классу Ф5.2.=Виталий_ее ®
Не верно. 5.1.
Виталий_ее ®

[16.06.2015 11:19:23]
 "zuzik77"_ но данный резервуар не находится "На площадках и в помещениях хранения, постов ТО и ТР" резервуар будет роспологаться а отдельно выгороженной комнате, площадка хранения будет на 2 этаже следовательно резервуар не на площадке. Уточните пожалуйста, если я не прав.
Ув."гешан" могли бы Вы подсказать, открытый паркинг который занимает 2 этажа имеет класс Ф5.2, мойка (не выгораживается в пожарный отсек) имеет класс Ф5.1. Определяющим классом в таком здании в целом по назначению является не Ф 5.2 (открытая автостоянка), так как площадь больше чем у автомойки ???


[16.06.2015 11:21:27]
 Стоянка-Ф 5.2, мойка -Ф 5.1.
Если котёл размещён в другом помещении, чем помещение с резервуаром, то запрета нет.
zuzik77

[16.06.2015 12:51:53]
 Вы невнимательно читаете. Я указал на то, что запрет на подземные сооружения только если обслуживаются автомобили с двигателями, работающими на СНГ. Больше нормы ничего не требуют. С практической точки зрения рекомендовал бы вентиляцию в этом помещении и сигнализатор на ПДК.


[16.06.2015 13:57:50]
 Спасибо, учту :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 