 Добрый день.
С сопроводительным письмом получили замечания экспертизы и в разделе "Сети связи" два замечания с ссылкой на не действующий СП 7.13130.2009


[02.06.2015 16:51:03]
 интересно какие замечания в раздел "Сети связи" можно вписать из СП7? управление противодымной вентиляции разве не в 9 разделе?


[02.06.2015 16:53:33]
 А может проектировали по СП 2009 года? В списке использованных норм в проекте посмотрите. Может проектировали, когда этот СП действовал. Может на экспертизу направили, когда СП действовал?


[02.06.2015 17:47:40]
 Проект от 2014 года
Привожу дословное замечание:
"Не предусмотрено дистанционное управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции (клапанами) от кнопок, устанавливаемых у эвакуационных выходов с этажей (п. 7.19 СП7.13130.2009)."


[02.06.2015 18:01:41]
 по идее это раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". Замечание правомерное, т.к. и в новом СП дистанционное управление от кнопок ЭДУ установленных либо у выходов, либо в шкафах ПК никуда не делось. А что Вам трудно в ПК кнопки добавить? заодно и сигнал на открытие задвижки будет чем подать.


[02.06.2015 18:26:53]
 Нет, не трудно.
Раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" разделен на 4 книги. Кнопки учтены в книге 2 (АУПС), в книге 4 "Автоматизация и управление противопожарными системами" учтено управление противодымной вентилляцией.
Это наш второй проект с идентичными замечаниями из этой экспертизы (посмотрел замечания по предыдущему). Создается впечатление, что с 2009 года замечание копируется из проекта в проект.


[02.06.2015 18:35:32]
 так и напишите: замечание не принимается, автоматизация противодымной вентиляции разрабатывалась в разделе таком-то , книга такая-то.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Имеет ли силу замечание эксперта ссылающегося на отмененный СП7      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.