О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

внутреннее пожаротушение

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.05.2015 7:13:08]
 Помогите разобраться пожалуйста, конкретно интересует гидравлический расчет системы внутреннего пожаротушения, алгоритм, может быть ссылка какие то на формулы.
Здание общежития 9 этажей, два крыла.
Почитал по СП необходимо одна струя с производительностью 2,5 л/с
Как рассчитать необходимый диаметр труб, нужны ли повышающие насосы. какое давление необходимо обеспечить от системы городского водоснабжения.
Возможно ли использовать формулы гидравлического расчета для спринклерного пожаротушения?7


[21.05.2015 17:17:39]
 Обратитесь к специалисту, который подобные работы уже делал. Сами вы, чувствую, напроектируете какуюто дичь... ибо даже основных понятий у вас нет


[21.05.2015 18:34:37]
 Если уж совсем по фэншую, считайте по таблицам Шевелёва (если вдруг потом это куда на экспертизу пойдёт), но в принципе лично я не против применения прил.В СП 5, тот же гидравлический расчёт.


[21.05.2015 19:07:21]
 В объединённых системах хозпитьевого и противопожарного водопровода корректнее считать по формуле Шевелёва.Раздельную систему ВПВ можно считать по СП5. Ведь ПК можно ставить на спринклерную сеть.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: внутреннее пожаротушение      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.