[07.08.2013 15:38:21]
 Здравствуйте ув. проектировщики. Требуется ли противопожарное водоснабжение на кустах скважин нет резервуаров, выполняется пункт 6. ВНТП 3-85, но есть обогреваемый вагончик, как вы рассмотрите такую ситуацию???
3.9. Для одиночных скважин, кустов скважин, ГЗУ, ДНС (не имеющих резервуаров типа РВС) и без административно-бытовых зданий и объектов, требующих подачу воды на нужды пожаротушения согласно разделу 6 настоящих Норм, производственное, противопожарное и хозяйственно-питьевое водоснабжение не предусматривается.


[07.08.2013 16:52:42]
 п.6.38 ВНТП 3-85* и п.6.12 ВНТП 03/170/567-87 если ЗС.


[08.08.2013 15:05:31]
 FIRE_MAN спасибо за ответ, это не заб-сиб., территория не относится к ЦПС, но есть блок-боксы категории А, и печи в блочном исполнении категории "А", резервуар (хранения) 3в категии объмом 5 м3. В СП4 "Скады нефти и нефтепродуктов" есть требования подвода сухотрубов на пеногенераторы, А в ВНТП 3-85 п. 6.96 и 6.137 прописаны требования к защите печей автоматическим стационарным установкам тушения, но кусты не расположены на ЦПС, как быть в этой ситуации??? Нужено ли устройство противопожарных резервуаров в эих случаях??? Или должна разрабатываться конкретная карточка тушения с учетом рельефа местности и минимального расстояния до какого-нибудь естественного водоисточника, тогда растояние до него должно быть не менее 200 м??? И как рассматривать блок-бокс для обогрева рабочих, как бытовое здание???


[26.08.2013 14:17:23]
 Не требуется. У вас суммарный объем зданий менее 500 куб. метров.
По поводу саммрного объема зданий есть разьяснение ВНИИПО.
Склад - расходный склад котельной объемом менее 100 куб, СНиП "Склады нефти и нп" на него не распротраняется.
Кольт

[26.08.2013 19:46:37]
 Резервуар 5 куб.м именно хранения, а не тхнологический так технологи определили. В итоге ы предусмотрели два резервура расчитанных на 3 часа тушения. Ув. BreakD ® , а что за азьяснение ВНИИПО??? киньте ссылочку если не затруднит. Заранее благодарен)


[27.08.2013 8:46:40]
 Насчет резервуара 5 куб. м, СНиП "Склады нефти..." на расходные резервуары объемом менее 100 куб. насколько я помню не распространяется. Посмотрите первый раздел СНиПа, вроде так было... сейчас некогда самому смотреть.

А по поводу разъяснения, Вы уже видели проект изменений в ТРоТПБ (сайт ВНИИПО)? Немного изменены критерии необходимости на объекте запаса воды, он будет основан на СУММАРНОМ объеме зданий. В действующей редакции этого нет, мы писали письма в МЧС, получили разьяснение и сейчас на кустах скважин не предусматриваем запас воды. Пишите адрес, отправлю...


[27.08.2013 10:32:54]
 Nemett@mail.ru Заранее благодарен ув. BreakD.


[27.08.2013 14:19:13]
 Отправил
SEREGIN

[24.01.2014 13:58:17]
 BreakD Доброго дня суток! Прошу Вас сбросить мне тоже разъяснение.
SEREGIN

[24.01.2014 13:59:33]
 Моя почта s.alitdinov@ngp-group.ru


[27.01.2014 6:13:17]
 И мне с Вашего позволения)))gagloevyt@sibmail.com
flybyte ®

[08.07.2016 10:59:49]
 Добрый день, уважаемые! Очень понадобилось данное письмо-разъяснение. Если не сложно: ilya.muhin@gmail.com