Категория помещений линейно-аппаратного зала АТС

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.11.2010 12:45:30]
 Здравствуйте, вот мне предстоит расчет категорий помещений, где существует линейно аппаратный зал.
Данное помещение включает: стойки с аппаратурой, трассы с проложенными кабелями, столы, стулья , компьютеры, платы печатные.

Вопрос!
Как определить пожарную нагрузку? Больше всего смущают кабели! Горят они или не горят! Какие они там лежат, какая там изоляция и тем более, сколько килограммов!


[22.11.2010 12:48:51]
 А так же смущает еще то, что это как-бы один кабинет, но состоит из 2 х комнат, между которыми нет двери. Как быть, считать для одной комнаты отдельно или рассматривать это как одно помещение? Помогите новичку!


[22.11.2010 14:08:29]
 1) Если категорированные помещения не разделены противопожарной преградой с противопожарным заполнением дверного проёма, то данные помещения считаются как одно.
Иначе, см. п.6.1.16 СП 4.13130.2009
"В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться противопожарными дверями или воротами, для сообщения между смежными помещениями категорий В, Г и Д допускается
предусматривать открытые тамбуры, оборудованные установками автоматического пожаротушения.
Ограждающие конструкции этих тамбуров должны быть противопожарными".
По расчёту категории подсказать не могу, так как никогда не считал, принимали по ведомственному документу.
А для чего Вам нужна категория данного помещения?
Не проще принять категорию данного помещения "В1" и не заморачиваться?
Какие последствия влечёт принятие категории помещения для линейно-аппаратного зала - "В1"?


[22.11.2010 14:40:37]
 Все выводы заставляют подтверждать рассчетами! Какой-то противный инспектор по пожарному надзору выдал предписание определить и обозначить. Он скажет, а почему не а или б или не в 3. Сказал будет проверять, что нужны цифры.


[22.11.2010 14:46:16]
 По СП 12.13130.2009 если в здании отсутствуют вещества и материалы по табл.1 данного нормативного документа, то следовательно помещения не относятся к категориям "А" или "Б".
А категория помещения "В1" не требует расчёта. Это максимальная (самая пожароопасная категория), которая может приниматься без расчёта.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Категория помещений линейно-аппаратного зала АТС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.