Питание ИП 212-52М

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[24.02.2010 20:04:37]
 Коллеги! В помещении установлено 17 ИП 212-52М, сигнал «Пожар”-от двух извещателей. Прибор – Сигнал-20П .Можно ли использовать общую линию питания для извещателей если применять четырехпроводную схему ?
kot

[25.02.2010 13:50:53]
 допустимо использование одного блока питания для всех извещателей независимо от включения их выходных цепей в различные шлейфы, т.к. выходные оптореле имеют гальваническую развязку с питанием.


[26.04.2016 11:56:10]
 Столкнулся с данным извещателем. В паспорте в режиме "норма" токопотребление 1,5мА. Как-то очень слабо верится, что линейник может так мало потреблять. В тех.поддержке сказали, мол это конструктивная особенность их извещателя. А кто что по этому поводу думает? Стоит им верить?


[26.04.2016 12:14:47]
 Уважаемый Alex_Crazy!
Аксакалам не только стоит верить, им нельзя не верить!
У 52М действительно в дежурном режиме ток потребления менее 1.5 мА, что позволяет подключить 2 таких изделия в один двухпроводный шлейф того же Сигнала 20П или 20М. А вот ток через оконечник (4,7кОм) будет действительно больше чем ток потребляемый двумя 52М.