| * * | Добрый день!
При реконструкции 5-ти этажного административно-бытового здания, которое примыкает к 3-х этажному складу сырья и материалов, проектировщик указал на то, что в противопожарной стене на 5-м этаже которая выходит на склад, окна должны быть глух |
=> | Максим, Fireeng ®, вас так много на форуме.
Я думаю, что вы ошиблись с вопросом к пожарному. В противопожарной стене, примыкающей к складу, надо делать п | |
 |  |
 |
| | | Июль | 25.07.2018 11:49 | 2 / 313 | Июль | 25.07.2018 12:11 | |
| * * | Добрый день, нужен совет:необходимо разместить «склад стрелкового оружия и боеприпасов к нему» в цокольном этаже. Площадь помещения ориентировочно 30 кв.м.
Можно ли разместить данное помещение на цокольном этаже? Как "прокатегорировать" это п |
=> | Может есть какие требования к данным помещениям,ВООБЩЕ. | |
 |  |
 |
| | | User951 | 25.07.2018 9:25 | 2 / 323 | durdom | 25.07.2018 9:46 | |
| * * | Здравствуйте!
1) Нужно ли проводить повторный инструктаж по ПБ работникам у которых есть ПТМ?
2) Нужно ли проводить повторный инструктаж с руководителями: директор, заместитель директора, заведующие отделениями? |
=> | ПТМ и инструктаж - разные вещи | |
 |  |
 |
| | | Ale0125 | 24.11.2015 23:54 | 3 / 441 | Савоник Ольга | 24.07.2018 23:41 | |
| * * | Здравствуйте, форумчане! Прошу помощи...
Имеется объект - сельская школа, расположенная на берегу водоема - озера(озеро находится примерно в ста метрах от здания школы). Подъезд к озеру есть, когда то была сделана асфальтированная площадка для разворо |
=> | На территории сельской школы находится колодец с питьевой водой, из которого в школу подается вода с помощью насосной станции. Может ли колодец являться по | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 23.07.2018 11:14 | 3 / 365 | Fireeng | 24.07.2018 17:39 | |
| * *
 | Подскажите. Если здание делится по вертикали противопожарным перекрытием 1-го типа на пожарный отсек, необходимо ли согласно пункта 5.4.13 сп 2, выполнять на вышележащих этажах от этого отсека противопожарные окна по вертикали на расстоянии 8 метров? Или |
=> | Не могу понять логики! Для чего на 5-м этаже делать противопожарные окна, если на 4-м будут стоять обычные!?
У нас не принято обсуждать один в | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 23.07.2018 19:47 | 1 / 372 | Сарпож | 24.07.2018 9:42 | |
| * * | согласно пункта 5.3.3 CП 1 перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери! Это как понять, это типо площадка снаружи перед дверью? |
=> | Да, совершенно верно | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 19.07.2018 16:37 | 16 / 423 | ONDS | 23.07.2018 14:54 | |
| * *
 | Какое выдерживать противопожарное расстояние между многоквартирными жилыми домами? В сп 4 говорится про расстояние между жилыми и общественными зданиями! Как его привязать к жилым? |
=> | Спасибо большое за подсказку и поддержку. | |
 |  |
 |
| | | orda | 11.07.2018 19:03 | 4 / 394 | Одной ногой на пенсии | 23.07.2018 14:41 | |
| * * | Коллеги подскажите, кто как проводит проверки с июля 2018 года?
Согласно пункта 30 Положения о ФГПН (утв. постановлением правительства РФ от 12.04.2012 № 290):
30. При проведении плановых проверок объектов защиты, используемых юридическими лицами и инди |
=> | Проект приказа по проверочным листам. Разбит по классам ФПО с Ф 1.1. до Ф 5.3
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | МЧСник | 12.08.2016 14:30 | 17 / 750 | cimurg911 | 23.07.2018 14:13 | |
| * * | Товарищи, кто сталкивался: Где указан метод расчета критерия ОФП по тепловому потоку? В методиках нет формул.
Всем спасибо. |
=> | А в "МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫХ РАССТОЯНИЙ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" (2016, Федеральное автономное учреждение «Федераль | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 07.07.2018 9:39 | 111 / 4592 | Andorra1 | 20.07.2018 16:10 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги! Возник спор с заказчиком по вопросу разработки разделов АУП, АПС, СОУЭ, ВПВ и ДУ в составе МОПБ. То есть заказчик утверждает, что эти разделы не должны быть самостоятельными, а должны быть в составе раздела МОПБ, я же так не считаю и ув |
=> | Продолжение ветки на ветке:
Продолжение: Разделы АУП, АПС, СОУЭ, ВПВ и ДУ в составе МОПБ
[ссылка]
| |
 |  |
 |
| | | Да уж.... | 24.07.2012 13:50 | 41 / 4519 | Oleg_163 | 20.07.2018 10:44 | |
| * *
 | В здании по нормам требуется один ствол на тушение (2.5 лс).
Коридор этажа длиной 40м.
Проект предусматривает два стояка с ПК длиной по 20м.
По СП10 (СНиП) расчет идет на длину рукава 20м.
Вопрос:
Можно ли применить в проек |
=> | Немного реанимирую ветку обсуждения:
"ГОСТ Р 51049-2008. Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытани | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 19.07.2018 0:39 | 11 / 489 | ONDS | 19.07.2018 15:30 | |
| * *
 | Как принимать площадь пожарного отсека, если первый этаж пятиэтажного жилого дома полностью торговый? Для торгового первого этажа как брать, как для одноэтажного здания или многоэтажного? |
=> | Ок понял | |
 |  |
 |
| | | cimurg911 | 18.07.2018 11:52 | 5 / 1217 | cimurg911 | 18.07.2018 18:33 | |
| * * | У нас силовые электрические кабели входят в здание в помещении торгового зала под потолком, далее в канале проходят через все помещение и заходят в электрощитовую. Электрощитовая не примыкает к наружной стене здания.
Вопрос следующий, какой ст |
=> | ув. Andorra1. Спасибо | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 18.07.2018 15:16 | 0 / 407 | | |
| * * | Подскажите пожалуйста, допускается ли установка шкафа с аппаратурой АУПС или любой другой, типа коммуникационного шкафа с видеонаблюдением в помещении ГРЩ? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Br | 30.10.2017 0:03 | 34 / 3301 | Romeusska | 18.07.2018 11:58 | |
| * *
 | Все доброго времени!
Высота здания от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли менее 10 м - выход на кровлю не требуется.
А требуется ли тогда предусматривать выход из лестничной клетки на чердака через люк и проходы по чердаку |
=> | Гость
подписанный главным инженером (есть такая должность в ВНИИПО)?
Есть: [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Математик | 18.07.2018 9:51 | 2 / 344 | Математик | 18.07.2018 10:50 | |
| * * | Собственно вопрос - С какой даты МЧС не входит в комиссию по приемке объектов капитального строительства? |
=> | Спасибо! | |
 |  |
 |
| | | Andorra1 | 17.07.2018 17:05 | 2 / 418 | Andorra1 | 18.07.2018 10:25 | |
| * * | В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации
п. 481 ….территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода удаленные …, должны оборудоваться пожарными щитами.
Необходимое количество пожа |
=> | Спасибо, ув. mak!
Хотел провериться.
Я тоже такого же мнения.
| |
 |  |
 |
| | | dzefa | 11.07.2018 19:15 | 30 / 551 | Омельянчук | 17.07.2018 21:47 | |
| * * | Если кому-то интересно, то можно посмотреть тут [ссылка] |
=> | в порядке анекдота
прилетели свежие NFPA news
там обсуждается проект нового "госта" - противопожарные требования к космодромам.
ну пробл | |
 |  |
 |
| | | KseniyaLP | 17.07.2018 13:53 | 0 / 431 | | |
| * * | Сроки эксплуатации электрических сетей в защитных сооружениях (убежище) |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Лас | 15.07.2018 13:03 | 14 / 583 | Лас | 17.07.2018 11:12 | |
| * * | Друзья, забыл старый ник, потому регистрируюсь снова. Вспоминаю, как делать проект внутреннего пожарного водопровода. Хотелось бы найти ответы на следующие вопросы:
1. В каком источнике найти потери давления на таких элементах трубопровода, как изгиб |
=> | Starostin ®, потому что в формуле В 3.10 из СП5 учитываются потери давления в фасонных деталях. Норматив, по которому достаточно накинуть 20 процентов на л | |
 |  |
 |
| | | Ronin | 02.04.2018 12:49 | 7 / 483 | dizel2012 | 17.07.2018 7:59 | |
| * *
 | Коллеги, добрый день!
Помогите понять, каким ГОСТОМ и в какой мере руководствоваться при изготовлении планов эвакуации на основе фотолюминисцентных материалов, ибо не все так однозначно.
С одной стороны требования к планам эвакуации на основ |
=> | Фотолюм на мой взгляд не требуется.
Сейчас и СП52 и СП256 требуют в обязательном порядке подсветку аварийным освещением места расположения плана эваку | |
 |  |
 |
| | | kurilshik | 12.07.2018 2:33 | 4 / 716 | E t c h | 16.07.2018 19:30 | |
| * * | Коллеги, интересует ваше мнение. На 1 и 2 этажах расположены помещения класса Ф3.1 (торговля), на 3-7 этажах помещения класса Ф4.3 (офисы), при этом этажи сообщаются между собой по лестничным клеткам.
Здание многофункциональное или же можно его классифиц |
=> | Попробуйте сослаться на пункт 6.96 СП 118.13330.2012
"Без превышения допустимых размеров пожарных отсеков,
а также без изменения класса их функц | |
 |  |
 |
| | | Byrito | 13.07.2018 13:25 | 5 / 428 | Админ | 16.07.2018 14:20 | |
| * * | Ребята подскажите какой стеной отделяется фитнес зал от стоянки? |
=> | Ув Byrito ®
Просьба ТОЧНЕЕ формировать САМ вопрос в теме обсуждения. Правила здесь [ссылка] =Админ | |
 |  |
 |
| | | Byrito | 16.07.2018 13:22 | 1 / 354 | Andorra1 | 16.07.2018 13:36 | |
| * * | Подскажите Вот есть складской комплекс в основном это металические карказы опоры фермы , хранят там всяко разое нужна ли огнезащита и как от нее уйти
|
=> | Уйти от огнезащиты очень просто.
Присвойте зданию IV степень огнестойкости.
| |
 |  |
 |
| | | Пользователь85 | 16.07.2018 12:05 | 0 / 279 | | |
| * * | Добрый день! При вынесении распоряжения столкнулись с вопросом по правильности его заполнения. У нас в регионе действует особый противопожарный режим что в соответствии со ст. 6.1 фз 69 есть основание для проведения внеплановой проверки! Вопрос! как п |
=> | | |
 |  |
 |
| | | MaksM432 | 14.07.2018 16:13 | 6 / 456 | СамИзИПЛ | 16.07.2018 11:40 | |
| * * | Господа, коррупция процветает буйным цветом в наших государственных инженерно-пожарных лабораториях.
[ссылка] |
=> | Я с Вами согласен, что это не заключение, а бред сивой кобылы, НО
"Вот так работают наши ИПЛ. Главное - чтобы заплатили, неважно кто.... Где Вы Пит | |
 |  |
 |
| | | rvv | 02.10.2013 18:24 | 6 / 1470 | green8888 | 16.07.2018 11:32 | |
| * * | Коллеги, а нет ли у кого-нибудь комплекта документации для проектирования систем на этой панельке? Описания, схемы, калькуляторы? Кое-что я нашёл на сайте ARMO, но подозреваю, что это не всё.
Попался вот объект, хотелось бы посмотреть, какие есть тонкос |
=> | Попробовал скачать, все открывается:
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | застройщик | 13.07.2018 7:00 | 7 / 399 | Andorra1 | 16.07.2018 10:45 | |
| * * | Здравствуйте.
В Нормах не удалось найти требования о горизонтальности пола на путях эвакуации (либо о величине допустимого уклона).
Может быть , виною тяпница 13-е)?..
Ткните носом, пожалуйста. |
=> | Наклонная пешеходная галерея не должна “обобщать”, объединять, разные этажи, этажи с разными классами функциональной пожарной опасности (это позволительно | |
 |  |
 |
| | | Zekka | 11.07.2018 9:31 | 15 / 502 | Zekka | 15.07.2018 21:42 | |
| * *
 | Уважаемые форумчане!помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом: разве запрещается установка датчиков на плитках подвесного потолка? Инспектор вменяет нарушение пункта п. 12.18* НПБ 88-2001 и п. 13.3.4 СП 5 131.30.2009. Так,как я вижу, почти в |
=> | Всем большое спасибо!!! | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 14.07.2018 12:22 | 6 / 419 | Georg | 14.07.2018 14:13 | |
| * * | Про приямки и дымовые насосы. Стоят ли на вооружении в пожарных частях?
Ранее до СП 7.13130. были нормативные требования в области пожарной безопасности, обязывающие устройства этих приямков шириной не менее 0,7м для опуска в него дымового насоса ....н |
=> | Подобная техника если и есть, то в спецчастях или на промышленных предприятиях.
Посмотрите, сколько в стране спецчастей и узнаете, сколько дымососов и а | |
 |  |