| * * | Ув. специалисты! Помогите разобраться. Имеется здание Ф1.3 с кол-вом этажей более 5-ти, на первом этаже встроенный магазин, в цоколе - подсобные и складские помещения магазина. Необходимо обеспечить технол. связь между этажами по лестнице для персонала и |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ИАН | 27.10.2018 4:16 | 3 / 1323 | GRIN | 29.10.2018 16:18 | |
| * * | Здание Ф4.3, 1995 года постройки. Степень огнестойкости I. Из лестничной клетки предусмотрен выход на кровлю.
п. 8.4* СНиП 21-01-97* "Выходы из лестничных клеток на кровлю следует предусматривать через противопожарные двери 2-го типа (EI30 мин)&quo |
=> | Требование по установке противопожарной двери выхода на кровлю из лестничной клетки в здании 1995 года постройки надо искать в действующих на момент его пр | |
 |  |
 |
| | | walter bishop | 21.10.2018 15:48 | 10 / 825 | Мариец | 29.10.2018 15:48 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите, может кто знает или сталкивался с подобными вопросами. Монтируем видеонаблюдение (в принципе не важно что, т.к. вопрос по кабельным линиям) в помещениях на двух разных объектах, в которых есть взрывоопасные зоны. На одном объекте |
=> | У взрывозащищенных кожухов, как правило, ввода под мет. рукав или под бронированный кабель, UTP в броне как правило не прокладывают. А по поводу мет. рукав | |
 |  |
 |
| | | LRoman | 26.10.2018 16:07 | 7 / 724 | Gidrant | 29.10.2018 15:19 | |
| * * | Ув. форумчане! Прошу подтвердить или опровергнуть мою точку зрения:
В каждом здании стоянки должен быть лифт для ПП, согл. СП 113.13330.2012:
5.1.34 В стоянках автомобилей следует предусматривать на каждый пожарный отсек не менее одного лифта, имеющего |
=> | Ну требовали же раньше в каждом садике. | |
 |  |
 |
| | | LRoman | 24.10.2018 9:49 | 10 / 1183 | kurilshik | 27.10.2018 22:58 | |
| * * | Ув.форумчане! Взываю к опытным специалистам, сможет ли кто-нибудь разъяснить, каким образом в новых домах 9-ти этажных домах уходят от размещения ЗБ, если:
СП 59.13330.2012:
п. 5.2.27 Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех |
=> | Асашай ®, там написано не через "И", что вынуждает суммировать требования, а через "ИЛИ", что дает мне право выбора чего-то одного из с | |
 |  |
 |
| | | ptichka | 25.10.2018 16:50 | 1 / 676 | spartak1301 | 25.10.2018 21:15 | |
| * * | Помогите определить перечень нормативных требований для организации заправочной станции для уборочной, хозяйственной и погрузочной техники на территории предприятия. |
=> | СП 156.13130.2014 Свод правил "станции автомобильные заправочные требования пожарной безопасности"
данная АЗС по идее является топливозаправочны | |
 |  |
 |
| | | pspl | 24.10.2018 13:48 | 5 / 938 | Дмитр | 25.10.2018 13:43 | |
| * * | какую площадь обоснованно можно выбирать для горизонтальной проекции человека в летней одежде или в зимней одежде для помещений офисного назначения (типа бюро, все сидят за компьютерами, посетителей с улицы практически нет) |
=> | Всегда и везде нужно брать наихудшие условия, т.е. в зимней одежде | |
 |  |
 |
| | | batya007 | 17.10.2018 23:31 | 17 / 797 | batya007 | 25.10.2018 9:55 | |
| * * | Проектируется магазин в два этажа. Площадь второго этажа примерно 75 метров. Вопрос: нужен ли второй выход?
Основываясь на СП 1, количество людей на этаже 75:3=25 человек.Пункты 7.1.11 и 7.1.12 в этом случае от нас требуют два выхода. А вот п.7.1.26 и п. |
=> | Спасибо, в общем, если покупателей вместе с персоналом менее 20 на этаже, то по п.7.1.12 один выход, я понял так). Не понял только не понял как влияет сооб | |
 |  |
 |
| | | один из немногих | 24.10.2018 12:10 | 17 / 900 | V o p r o s | 25.10.2018 0:07 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые,
скорее всего у многих из вас была похожая ситуация,
поделитесь пожалуйста опытом, как вы поступали в таких случаях:
проходим государственную экспертизу проекта в одном из регионов нашей страны, эксперт выдал замечания, отработал |
=> | ув. Lty ® спасибо, это была полезная информация | |
 |  |
 |
| | | василек | 05.10.2018 21:50 | 20 / 1079 | Volk_ | 24.10.2018 23:00 | |
| * * | Проводку из алюминиевых сплавов разрешат использовать при строительстве домов уже в 2019 году. Изменения в свод правил, позволяющий применять такие кабели, утвердил Минстрой, сообщили «Известиям» в ведомстве. Минэнерго, Минпромторг и Росстандарт также под |
=> | Эт вы зря. Повышенный нагрев нужно исключать, а не бороться с последствием. Клеммник, смазку, наконечник используйте, наконец | |
 |  |
 |
| | | kurilshik | 19.10.2018 23:39 | 18 / 1127 | Georg | 24.10.2018 21:24 | |
| * * | Добрый день. Подскажите, кто сталкивался с замечаниями экспертов о выполнении расчетов категорий помещений в объеме раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»? Интересует кто и как отвечает на такие замечания?
По 87 постановлению требует |
=> | В большинстве случаев про категории и пишут В1...В4 (определяется расчётом).
А попытка назначать категории - это попытка скрестить с современными требов | |
 |  |
 |
| | | Проектировщик | 20.09.2018 13:58 | 12 / 1075 | kurilshik | 23.10.2018 18:12 | |
| * * | Всем доброго дня.
Имеем двухэтажное нежилое здание, часть первого этажа занимает магазин площадью 730 м2 (отдельный пожарный отсек с двумя выходами).
Окна есть, НО изнутри они заставлены стеллажами, а на стеклах наклеена реклама, и получается что ест |
=> | Естественное освещение или естественное проветривание? Измененная редакция СП 7 уже несколько лет как действует.
"3.12 помещение без естественного пр | |
 |  |
 |
| | | Владир | 22.10.2018 13:52 | 1 / 730 | Гость | 23.10.2018 17:09 | |
| * * | Добрый день.
На объекте имеется криволинейная лестница между 2-м и 1-м этажом здания выгороженная от фойе 1-го этажа перегородкой с дверями. Между лестницей и перегородкой с дверями 1-го этажа нет промежуточной площадки, а инспектор утверждает что она |
=> | Нормативное требование инспектора на котором он настаивает?
Или ключевое слово "криволинейная"?
Т.е. получается человек спускается по лестни | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 12.10.2018 16:34 | 19 / 1607 | Крюгер | 22.10.2018 22:30 | |
| * * | Появился интересный вопрос!
Есть жилой дом, в нем есть 2-уровневые квартиры, расположены на высоте менее 18 м. Выход из квартиры один ни нижнем уровне, ведет сразу в лестничную клетку.
Открываем СП 1:
5.4.1. Не менее двух эвакуационных выходов должны |
=> | Моя позиция основана на содержании пункта СП 1:
4.2.9. В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м.
Из т | |
 |  |
 |
| | | real1985 | 21.09.2018 12:40 | 1 / 480 | kurt__ | 21.10.2018 10:35 | |
| * * | подскажите как устроено дымоудаление через окна, какие нужны приводы |
=> | Здравствуйте, подобрали приводы? Получилось автоматизировать окна? | |
 |  |
 |
| | | pozhar12 | 18.10.2018 10:43 | 2 / 695 | Ромик | 19.10.2018 11:35 | |
| * * | Что за зверь такой негосударственный контроль - [ссылка] |
=> | Зато мультфильм знатный сделали
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | sirgoodvin | 19.10.2018 11:12 | 0 / 701 | | |
| * * | Дорогие друзья! Может кто в курсе? На основании какого закона существует требование в оформлении разрешения на пользование электронагревательных приборов(форма,сроки,итд.) |
=> | | |
 |  |
 |
| | | vladS | 18.10.2018 22:30 | 2 / 568 | 2018-2019 | 18.10.2018 23:36 | |
| * * | Уважаемые специалисты, поясните, пожалуйста : имеется торговый зал Ф3.1. Согласно СП-1 при Sторгового зала более 400 м.кв выполнены проходы в зале шириной не менее 2,5м.
Один из запасных эвак.выходов : ширина двери 1,5м , а коридор ведущий к этой |
=> | Вам объяснили теоритечиски правильно, логично, о том, что ширина коридора не может быть меньше ширины эвакуационного
выхода (двери) в него, нормой по эт | |
 |  |
 |
| | | гоха | 18.10.2018 17:31 | 0 / 542 | | |
| * * | Коллеги, кто видел комплектные заглубленные насосные с вертикальными лестницами для выхода? как производители объясняют эвакуационный выход по стремянке? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Vladimir 186086 | 15.10.2018 9:04 | 45 / 1199 | 10 | 18.10.2018 14:06 | |
| * * | Доброго времени суток уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста имеется здание 2 эвакуационных выхода на одной стороне здания (всего их 2). На одном стоит турникет он не складывающийся, но перегородка дополнительная от стены до турникета открывается при по |
=> | Vladimir 186086 ®-у вас ширина коридора не дает возможности сделать проход через турникет через который нельзя эвакуироваться, а также нет альтернативного | |
 |  |
 |
| | | _zed_ | 10.10.2018 8:35 | 13 / 1077 | _zed_ | 18.10.2018 13:38 | |
| * * | Прошу помочь разобраться с СП1.13130.2009…
Имеется:
- 3-хэтажное офисное здание (Ф4.3) 2011 года постройки.
На 1-ом эт. 30 человек, на 2 – 25, на 3 - 15.
1. На первом этаже – 3 эвак.выхода (основной и 2 запасных).
Каждый выход это = внутренняя д |
=> | Конечно, не из профильных специалистов изволю быть, но про "попу" я в курсе :-)
Подготовлен перечень выявленных нарушений (в т.ч. и указанные | |
 |  |
 |
| | | Март | 17.10.2018 13:36 | 3 / 653 | Март | 18.10.2018 12:55 | |
| * * | Добрый день форумчане,в здании есть коридор длиной более 15 м.без окон и нет ПДВ. В помещениях выходящих в этот коридор нет окон а значит нет удаление продуктов горения.Согласно СП 7 п.7.2 нужно делать ПДВ.
Возможно коридор разделить путем установки |
=> | zain ®-буду признателен за разъяснения.
Асашай ® -спасибо. Т.к. 1 часть коридора выходит в лк. которая ведет непосредственно в безопасную зону, а из вт | |
 |  |
 |
| | | morozofkk | 19.03.2014 10:32 | 43 / 3306 | Павел 22 | 17.10.2018 22:44 | |
| * *
 | Согласно табл. 3 СП 10.13130.2009 при высоте помещения 20 м максимальный расход воды составляет 7,5 лс, как быть если боль 20 м? |
=> | У ПК не может быть давление более 40м. Даже если подашь больше 40, нужно стаить диафрагму ограничивающее давление до 40 м.
получается из ПК устан | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 12.10.2018 18:51 | 2 / 1088 | 459-85 | 16.10.2018 12:54 | |
| * * | Добрый день.
Скажите пожалуйста: в СП 7 п. 7.2 (е) нет ли ошибки?
ДУ предусмотреть:
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия по |
=> | Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 15.10.2018 10:50 | 3 / 856 | 2018-2019 | 16.10.2018 9:52 | |
| * * | Люди добрые подскажите пожалуйста! согласно пункта 4.3.3 СП1 нельзя устанавливать оборудование выступающие из плоскости на высоте менее 2 метра от пола. Как быть с батареей! Можно ли ее утопить в стену? Смущает то что кроме шкафов для комуникации, как это |
=> | ув.Vladimir mchs, кроме шкафов коммуникаций..речь идет о встроенных шкафах, в том числе пожарных шкафах! "также встроенные шкафы, кроме шкафов для ком | |
 |  |
 |
| | | cimurg911 | 11.10.2018 16:31 | 34 / 1862 | Volk_ | 15.10.2018 14:44 | |
| * * | Проектируется подземная асбоцементная трубы с кабелями связи с установленными на ней типовыми колодцами КСС-5-10, КСС-4-80. При прохождение экспертизы получили следующие замечания:
1)Не представлены сведения о степени огнестойкости, классе пожарной опа |
=> | @@@по факту сту должны быть@@@
чепуха
Блочная кабельная канализация существует больше чем МГЭ, ПП87, 123-ФЗ и иже с ними | |
 |  |
 |
| | | spartak880113 | 06.06.2017 22:51 | 13 / 1761 | apb | 15.10.2018 13:53 | |
| * * | от гражданки поступила жалоба о нарушении её соседкой требований пожарной безопасности при строительстве надворной постройки в 1997 году, она построила свой сарай вплотную с сараем заявителя. в СНИП 2.07.01-89 имеется приложение 1 примечание 10, в котором |
=> | Уважаемые коллеги! Помогите разобраться!
В обращении гражданин (заявитель) жалуется на нарушение требований пожарной безопасности его соседом по размещ | |
 |  |
 |
| | | Проект17 | 13.10.2018 14:08 | 0 / 636 | | |
| * * | Все доброго времени суток. Провели расчет пожарного риска по методике №404 для проектируемой "Угольной башни" Коксохимического предприятия. В Госэкспертизе вопрос эксперта о частоте возникновения пожаров на производственных предприятиях с обраще |
=> | | |
 |  |
 |
| | | newtrad | 12.10.2018 13:53 | 2 / 872 | newtrad | 12.10.2018 19:31 | |
| * * | Всем доброго времени суток. Прошу поделиться практическим опытом в какую часть раздела МОПБ на линейный объект лучше включать проектные решения по обеспечению безопасной эвакуации и схемы эвакуации из зданий, входящих в инфраструктуру линейного объекта.
|
=> | Спасибо | |
 |  |