| | | _Mika_ | 27.10.2018 18:00 | 36 / 1078 | _Mika_ | 16.11.2018 10:38 | |
| * * | Добрый вечер! Кто может помочь с расчетом категории А? |
=> | _АТРИУМ_ ®
Что-то я совсем запуталась. В2 или В1?
Да, хотелось бы увидеть ваш расчет. | |
 |  |
 |
| | | FIRE_MAN | 14.11.2018 18:38 | 12 / 746 | FIRE_MAN | 15.11.2018 17:27 | |
| * * | Приветствую всех.
Возник тут спор с экспертом, запроектировано здание ФОК 2 этажа в населенном пункте с населением до 5000 человек, для наружного пожаротушения требуется 15 л/с.
Для целей пожаротушения запроектировали пожарные водоемы.
Эксперт выдает з |
=> | А в итоге есть п.4.1 СП 8.13130, он действует, им и руководствуемся. | |
 |  |
 |
| | | pspl | 15.11.2018 12:44 | 11 / 928 | V o p r o s | 15.11.2018 17:09 | |
| * * | можно ли расчетом пожарного риска снять необходость 2го эвакуационного выхода ? |
=> | И еще, термин МОЖЕТ СНИМАТЬСЯ как бы неправильный, мы ничего не снимаем, мы в соответствии со ст. 6 ФЗ № 123 подтверждаем выбранный способ обеспечения пожа | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 14.11.2018 10:34 | 11 / 930 | Dimma | 15.11.2018 11:49 | |
| * * | Согласно пункта 7.2.4 СП 1, - Площадь проходов между турникетами, кабинами контролеров-кассиров и проходов с наружной стороны торгового зала вдоль расчетного узла в площадь основных эвакуационных проходов не включается! Это как понять? Типа эти выходы не |
=> | >>Так можно ли через кассы эвакуацию делать?<<
Охранник обяжет эвакуироваться через кассовые проходы, чтоб ничего посетители не вынесли из т | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 12.11.2018 15:01 | 8 / 563 | morozofkk | 14.11.2018 12:43 | |
| * * | Ребята подскажите, можно ли в качестве второго эвакуационного выхода использовать внутреннюю открытую лестницу по пункту 4.4.14 СП 1 в здании гостинице (2 этажа)? |
=> | да | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 11.11.2018 13:16 | 9 / 794 | Gidrant | 14.11.2018 11:41 | |
| * * | Коллеги, недавно обратил пристальное внимание на п. 5.2.7 СП 2.13130.2012.
Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).
Указанные стены и |
=> | MK ®, это скорее всего из области "есть над чем задуматься". Относится это ко всем случаям, просто русский язык слишком велик и описАть все ситуа | |
 |  |
 |
| | | LRoman | 13.11.2018 19:00 | 0 / 653 | | |
| * * | Ув. специалисты! Прошу помощи.
На первом этаже жилого дома имеется встроенно-пристроенный магазин с торца жилого дома. В торце дома имеются окна, но с 3-го этажа. Крыша пристроенного магазина превышает уровень 2-го этажа (без окон ориентированных на крыш |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Route | 09.02.2012 10:34 | 3 / 1912 | Олег | 13.11.2018 17:34 | |
| * * | Приветствую! В п. 4.2.4 СП 1.13130.2009* говорится:
При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточенно. Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами следует определ |
=> | Люди помогите : Рассчитать минимальное расстояние между наиболее удаленными эв. выходами где длина коридора равна 100 метрам, количество выходов - 4. | |
 |  |
 |
| | | ptichka | 08.11.2018 15:47 | 4 / 586 | morozofkk | 12.11.2018 21:02 | |
| * * | Добрый день! В торговом помещении, торгового центра, имеются стеллажи высокостеллажного хранения (более 5,5 м.). Необходимо ли разрабатывать СТУ?Есть ли какие- либо решения по данному вопросу. Спасибо! |
=> | стеллажи высокостеллажного хранения (более 5,5 м.)
основанием для будет отсутствие норм проектирования для АУПС, от АУПТ можно уйти расчетом риска | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 10.11.2018 21:21 | 10 / 669 | Vladimir mchs | 12.11.2018 19:53 | |
| * * | Ребята правильно ля я понял. Имеется трех этажное здание торговое. Каждый этаж по 400 м.кв. Если я каждый этаж сделаю пожарным отсеком, и стены лестничных клеток по 150 мин. так как будут проходить через разные отсеки, я ведь могу не делать пожаротушение |
=> | Например да! Я ведь поэтому и спрашивал | |
 |  |
 |
| | | 10 | 09.11.2018 11:49 | 6 / 665 | 280320 | 09.11.2018 16:13 | |
| * * | В подвале ТЦ с двумя надземными этажами (Ф3.1), хочется разместить Ф.3.1. Выходы из подвала есть непосредственно наружу, также есть эвакуационная лестница со 2-го этажа, которая также совмещается с выходом из подвала.
Нужно выход из подвала выгораживать |
=> | это вам не поможет, тут идет речь все равно про 1 этаж, а не 2... | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 07.11.2018 22:12 | 10 / 692 | nND | 08.11.2018 12:48 | |
| * * | Коллеги, есть интересный вопрос. Имеется офисное здание, из офисов выход в коридор и далее в лестничные клетки. В здании имеются незадымляемые лестничные клетки типа Н2, поэтому примыкающие к ним коридоры оборудованы системой дымоудаления. Коридоры раздел |
=> | Понятно. | |
 |  |
 |
| | | blitz | 07.11.2018 19:16 | 7 / 560 | гешан | 08.11.2018 11:20 | |
| * * | 1. Подскажите какие документы должен подрядчик предоставить при выполнении этих работ?
2. Какие документы разрешают проведение данных работ?
3. Мож кто порекомендует организацию для проведения данного вида работ, складские и административные помещения в |
=> | документов не нужно, достаточно профильного образования для уверенности, что исполнитель не самоучка=morozofkk
Главное навык, а профильное (пожарное) обра | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 18.06.2018 10:54 | 34 / 1409 | morozofkk | 08.11.2018 2:52 | |
| * *
 | Специалисты прошу Вашей помощи. Имеется двух этажный торговый центр. В здании имеется второй свет, то есть многосветное пространство. Суммированная площадь первого и второго этажа не превышает площадь пожарного отсека. Имеет ли смысл разрабатывать СТУ так |
=> | многосветное пространство, а там пойти как это | |
 |  |
 |
| | | dmi3ev | 06.11.2018 14:14 | 7 / 1073 | гешан | 07.11.2018 14:58 | |
| * * | Добрый день
Впервые столкнулся с Государственной экспертизой в электронной форме. При подаче заявления на экспертизу через гос. услуги одним из полей, обязательных для заполнения, является |
=> | омер ГПЗУ" (номер градостроительного плана земельного участка). Есть ли эта информация в интернете?"=dmi3ev ®
Это платная услуга, в инете есть т | |
 |  |
 |
| | | Елена | 06.11.2018 23:21 | 4 / 812 | ogpn8 | 07.11.2018 14:28 | |
| * * | Коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли применять в качестве тепловой изоляции Пенофол ( класс горючести Г1) для воздуховодов на складе краски категории А. Не могу найти ссылку на нормативку. |
=> | Насколько я вижу, СП 7.13130.2013 дополнительных ограничений в Вашем случае не накладывает:
"6.15 Воздуховоды из горючих материалов (с группой горюче | |
 |  |
 |
| | | МихаилЗ | 06.11.2018 16:12 | 1 / 429 | Гость | 06.11.2018 18:08 | |
| * * | Добрый день, подскажите пожалуйста, может кто знает: есть промышленная лаборатория (Ф5.1), а там используют для проведения опытов/исследований бытовую электроплитку. Вопрос: есть какой норматив предусматривающий использование специального лабораторного об |
=> | Главное чтобы данное оборудование было Сертифицировано. Паспорт на оборудование смотрите.Обесточивание по окончании работы. | |
 |  |
 |
| | | ДМБ-2018 | 04.11.2018 18:14 | 7 / 635 | 10 | 06.11.2018 17:41 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Возник вопрос! Допустим в указании ГУ написано «информацию о проделанной работе и принятых мерах предоставить в срок до 10.10.2020 г. (дата специально взята с "потолка", т.к. суть не в дате). Или в предписании срок исполнени |
=> | Почитайте Гражданский Кодекс РФ статья 190-193 или ГПК РФ статья 108., может что то прояснится. | |
 |  |
 |
| | | Olesenka | 30.08.2012 13:58 | 59 / 5124 | Dimma | 06.11.2018 16:21 | |
| * * | Здравствуйте!В 2010 году пожарным надзором был установлен следующий вид нарушения:"Высота путей эвакуации не соответствует требованиям", т.е. по законодательству высота составляет 2 м, а у нас 1 м 81 см. Мы образовательное учреждение, в здании с |
=> | Лист 01 ®, вы то же ЧАСТИЧНО водите в заблуждение, может и вправду входит под эгидой ЮНИСКО, то даже капитальный ремонт нельзя делать, чтоб не нарушить не | |
 |  |
 |
| | | ptichka | 06.11.2018 14:23 | 1 / 525 | kurilshik | 06.11.2018 14:43 | |
| * * | есть ли требование отделять атриумное пространство только дренчерными завесами без применения противопожарных штор? или решение только одно и необходимо его выполнить только в сочетании. |
=> | «Перечень типовых решений, согласованных главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору
или одним из его заместителей»
Про | |
 |  |
 |
| | | dzefa | 02.11.2018 11:08 | 3 / 594 | dzefa | 06.11.2018 14:35 | |
| * * | Доброе утро. Коллеги, нужна Ваша помощь в организации эвакуации (наименее безболезненной т.к. здание построенно) из административно-бытовой встройки в производственном сооружении Ф5.1 (II,C0,Д).
Планы: [ссылка]
1. Пока так: |
=> | Ув.Romeusska, спасибо. | |
 |  |
 |
| | | Agalofix | 01.11.2018 15:37 | 5 / 834 | Agalofix | 06.11.2018 11:34 | |
| * * | Здравствуйте, товарищи! Вопрос такой: нужно ли делать противопожарные двери в лестничных клетках четырёхэтажной больницы?
Подробности: площадь этажа чуть менее 800 м2. Высота здания менее 15 м.
По СП2 для больниц есть такая норма "Здания стациона |
=> | Спасибо! Здание свежее. | |
 |  |
 |
| | | Сергей П | 25.05.2018 11:36 | 22 / 1094 | просто | 06.11.2018 9:37 | |
| * * | Столкнулся с такой проблемой: имеем административное здание, время работы 12 часов. В ночное время в помещении охраны сидит охранник и смотри на камеры и приборы АУПС. Расчет риска я посчитал с Pпр = 0,5. Однако, инспектор ГПН вынес отказ, мотивировав тем |
=> | Время присутствия в жилых домах не участвует в расчете риска, поэтому и вычислять его не надо | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 03.11.2018 19:54 | 2 / 1071 | Асашай | 03.11.2018 23:36 | |
| * * | Как правильно считать площадь пожарного отсека подземной автостоянки? Обычно над этим задумываешься, когда площадь на пределе или чуть переваливает за 3 000м2.
Могу ли я считать площадь пожарного отсека без учета ЛК так как они выделены монолитными |
=> | Площадь пожарного отсека характеризуется максимальной величиной площади этажа, расположенного в пределах данного отсека.
Площадь этажа в пределах пожарног | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 02.11.2018 16:29 | 1 / 530 | Vladimir mchs | 02.11.2018 21:13 | |
| * * | Как выбрать площадь пожарного отсека, если в здании и магазины и кафе. Площадь пожарного отсека выбирать как для магазинов по таблице 6.11 или по таблице 6.9 СП 2. Просто эти площади отличаются. Или должно идти через сту как многофункциональные. |
=> | есть предложения | |
 |  |
 |
| | | zain | 02.11.2018 10:08 | 1 / 491 | Не мудрый | 02.11.2018 15:51 | |
| * * | Вопрос: в кинозале между рядами кресел расстояние 1 м, и это соответствует нормам, но подлокотники выступают на 0,5 м, следовательно проход остается 0,5 м. По методики минимальная ширина пути эвакуации 0,7 м - случай не счетуем?
Кто то, что то про эт |
=> | СП 1.13130.2009 п. 6.1.24. Глубина кресел, стульев и скамей в зрительном зале должна обеспечивать ширину проходов между рядами не менее 0,45 м.
Так что де | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 01.11.2018 1:00 | 5 / 595 | Vladimir mchs | 02.11.2018 15:46 | |
| * * | Имеются пять офисных кабинетов на втором этаже 2-х этажного торгового центра. Выход с этих кабинетов ведет в коридор, затем на лестничную клетку. Второго выхода нет. указанные кабинеты не отделены от торгового зала противопожарной перегородкой. Площадь эт |
=> | То есть правильно я понял, если невозможно установить противопожарную перегородку, то при выходе с кабинета в коридор у людей должно быть два эвакуационног | |
 |  |
 |
| | | DIM-01 | 30.03.2011 16:13 | 6 / 11926 | DIM-01 | 02.11.2018 12:05 | |
| * * | Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким образом производится расчет приведенного пробега пожарного автомобиля при работе двигателя на холостом ходу без нагрузки?
Дело в том, что в Приказе №34 есть приложение 12 и Примечание.
1. Периодичность техни |
=> | Было бы любопытно взглянуть, из какого документа взяли эти нормы? | |
 |  |
 |
| | | Пирокласс | 30.10.2018 12:55 | 2 / 763 | Gidrant | 02.11.2018 10:48 | |
| * * | Требуется помощь, в определения требуемого предела огнестойкости заполнения проема (двери) грузового подъемника для траспортировки грузов между подвалом и 1эт.
|
=> | статья 88 часть 16, 16, 20 №123-ФЗ. Сообщение по аналогии с п.4.18 СП4. | |
 |  |
 |
| | | Инспектор ГПН | 30.10.2018 12:13 | 17 / 736 | ждущий пенсию | 31.10.2018 14:31 | |
| * * | Здравствуйте.
Прошу сообщить каким образом, учитывая юридическую составляющую, должны составляться графики дежурств ответственных лиц, осуществляющих функции ГПН. Каким документом такие графики закрепляются юридически и где регистрируются? Включается ли |
=> | Ну а на счет традиций... Они уже давно пОмерли. Новичкам только разжевать и в рот положить надо. На все готовенькое хотят работать. ... Мы (не говорю, что | |
 |  |