О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [СПЗ]
 Системы противопожарной защиты, Пожарная сигнализация, автоматика [СПЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 2761 2791 2821 2851 <2881> 2911  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Оборудование системой АПС кладовой площадью 1,4кв.м

Mags 28.10.2017 16:43 26 / 577 zerber 01.11.2017 12:11    
 * *Добрый день. Выполняю проект по оборудованию одноэтажного здания системой АПС, СОУЭ на базе прибора Сфера-8500. Общая площадь 24,9кв.м. Три помещения: тамбур, комната работника, кладовая (внутри холодильник и микроволновка) используется не по назначению. =>возможно тогда целесообразно новую ветку назвать просто - семинары ВНИИПО, т.к. их много там и на разные темы 
    

Срок эксплуатации пожарной сигнализации

Владир 11.10.2017 17:23 51 / 10750 j_flack 01.11.2017 0:47    
 * *
Уважаемые специалисты.

Инспектор говорит что пожарную сигнализацию на объекте надо менять в виду того что в паспорте на прибор управления указан срок эксплуатации 10 лет.
Но пожарная сигнализация обслуживается и работает.
Что делать?
=>Владир ® 11.10.2017 17:23:20

вместо варианта с заменой прибора управления (старый прибор становится донором) инспектор-оригинал предлагает заменит
 
    

Семинар «Особенности обеспечения пожарной безопасности в подземных сооружениях метрополитена, выбор

zerber 31.10.2017 22:13 0 / 416    
 * *для людей, работающих с объектами метрополитена, возможно будет интересен данный семинар
[ссылка]
=>  
    

Применение автономных и адресных датчиков

krotik 23.10.2017 14:49 34 / 2044 Bdfy 27.10.2017 13:28    
 * *
Добрый день.
Проектировщики запроектировали в каждом помещении многоквартирного жилого дома по 2 адресных извещателя + автономный, ссылаясь на:
В соответствии с требованиями СП 1.13130.2009:
5.4.10 При общей площади квартир на этаже, а для зда
=>Хорошо бы еще в межквартирный коридор один автономник поставить с объединением с внутриквартирными автономниками. 
    

Пожарная сигнализация на передвижных установках

narchenko 27.10.2017 11:53 0 / 514    
 * *Добрый день! Подскажите требуется ли устанавливать пожарную сигнализацию на передвижных установках - например, компрессорных станциях на шасси КАМАЗа и какими нормами и правилами это регламентируется? =>  
    

Нормированное расстояние от датчика ПС до спринклера

LevSP 27.10.2017 10:39 1 / 1604 Fin_ 27.10.2017 11:22    
 * *Добрый день коллеги. Прошерстил форум, не могу найти ответа на след вопрос: где то нормируется расстояние от датчика ПС до спринклера? =>"СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проекти 
    

ОЗК и КДУ

RAMZAS 24.10.2017 14:26 5 / 651 RAMZAS 26.10.2017 22:00    
 * *Привет Камрады! Досталась на обслугу система димоудаления с клапанами. На базе с2000м, кдл и сп4" 220. В первый раз увидел систему. С пульта можно управлять клапанами??? На некоторых кдл вылетает ошибка - ошибка исп.устройства, восстановление вых =>Спс за ответы. Будем работать и изучать. Сегодня весь день потратил, более половины клапанов были в заклиненном состоянии, и 20 сп4 выгорели - не держат  
    

Разграничение зон ответственности в добровольной АПС таунхаусов Ф1.3

Timbu$ 16.06.2017 12:50 14 / 611 Timbu$ 26.10.2017 12:48    
 * *Всем добрый день! Устроился в управляющую компанию инженером по ПБ. Управляйка обслуживает таун-хаусы двухэтажные, блоками по 4-16 квартир.В виду присутствия общих чердаков и общих инженерных коммуникаций это у нас полноценный Ф1.3. В ряде домов устан =>Ситуация потихонечку (а может быть, к счастью), подходит к логическому завершению. Политическое давление со стороны третьих лиц на УК привело к тому, что 
    

п. 13.3.8 СП 5.13130-2009. Как трактовать?

Tregart 21.10.2017 14:09 35 / 648 Tregart 25.10.2017 18:29    
 * *Приветствую всех. Есть помещение, в котором есть на потолке балки по 0,45 м. Эти балки помещение на 9 квадратов. Ставим пожарку неадресную, т.е. по 3 извещателя на помещение. 13.3.8 гласит: >>13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные изве =>Вот честное слово - не верится, что наши нормотворцы способны выдать что-то, кардинально отличающееся от СП5 в его нынешней редакции. Особенно, когда им да 
    

Система АУПТ в зданиях непроизводственного назначения

serjkem42 16.10.2017 8:07 14 / 478 andluck 25.10.2017 11:42    
 * *Доброго времени суток, уважаемые специалисты! 1) Вопрос по пункту СП5, приложение А, пункт А.5: Если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУПТ, составляет 40 % и более от общей площади, следует оборудовать все помещения системой АУПТ, за исключение =>Проблему с тлеющим углем можно решить и одними извещателями пламени. Для этого ИП должен быть инфракрасным и работать "не по колебаниям пламени", 
    

Список сертификатов на кабельную линию по ГОСТ Р 53316-2009

morozofkk 23.10.2017 13:44 12 / 560 Рондо 23.10.2017 23:51    
 * *п.4.9 СП 6.13130.2013 обязывает делать проверку работоспособности изделий в условиях пожара по ГОСТ Р 53316 (кабель с прокладкой), но вот где такие кабели искать, прошу помощи есть ли у кого наработки, кто, что использует.. =>Это к ч.12 ст.84 ФЗ №123 Очень интересная часть. 
    

Порошковое ПТ кабельного коридора

KOKOS_KOKOS 17.10.2017 15:10 34 / 529 Volk_ 23.10.2017 13:48    
 * *Имеется кабельный коридор с двух сторон в 3 яруса кабельные лотки. Когда -то давно стояли порошковые модули пожаротушения УРАГАН направленные над кабельным конструкциями. Запуск происходил от датчиков АПС. Каких либо табло Порошок уходи, автоматика отключ =>вода воде рознь 
    

СОУЭ Звук и речь

Брандмауэр-СБ 23.10.2017 7:01 3 / 431 Брандмауэр-СБ 23.10.2017 9:04    
 * *Здравствуйте уважаемые. Подскажите, есть нормативный запрет на одновременное использование и речевых колонок и сирен в одной зоне оповещения? =>спс 
    

Размещение оповещателей «выход» над входом в безопасную зону

crux 19.10.2017 0:32 6 / 611 makuc 22.10.2017 15:53    
 * *Доброго времени суток уважаемые форумчане. Просьба помочь советом. Имеется участок коридора, слева и справа выходы на лестничные клетки, по прямой вход в безопасную зону/лифтовой холл. Входы в л/к и безопасную зону располагаются в метре друг от друга. В =>Необходим знак безопасности, но это не входит в СОУЭ, ставьте табло "Выход". 
    

13.3.8 СП 5

kazakru 18.10.2017 11:57 11 / 516 zerber 20.10.2017 12:12    
 * *Имеется строительная конструкция шириной и длинной 1 метр отступающая от потолка более чем на 0,4 м, эдакий куб из потолка торчит. Надо ли на нем ставить извещатель(ли)? =>письмо может содержать понятия "рекомендуется" или "целесообразно", но письмо не может менять содержание нормативного документа. Поэтом 
    

Расчет расхода раствора пенообразователя для ГПСС-2000 на РВС-5000

geniusalex 02.12.2011 19:05 2 / 2879 alen-1960 19.10.2017 20:39    
 * *Здравствуйте, проектирую пожаротушение стальных резервуаров РВС-5000, и возник такой вопрос: как рассчитать расход раствора пенообразователя для резервуара РВС-5000 (площадь зеркала 408м2). Интенсивность орошения для применяемого типа пенообразователя = 0 =>здравствуйте. у меня на балансе висит 12т. пенообразователя.имеется 2 насосные станции ппа два резервуара по 250м .куб каждый.мне нужно пенообразователь ка 
    

Сметный расчет технического обслуживания систем пожарной сигнализации

Радченко 18.10.2017 17:30 1 / 371 Брандмауэр-СБ 19.10.2017 8:05    
 * *Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как рассчитать стоимость обслуживания систем пожарной сигнализации. =>В Гранд-смете например есть все, что нужно для расчета. 
    

Прокладка кабельных трасс АПС по шахте лифта

SergSPB85 18.10.2017 14:06 1 / 1149 Рустам74 18.10.2017 15:57    
 * *Приветствую участников форума! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобным случаем, требуется проложить кабель пожарной сигнализации (кабель интерфейса RS-485) и кабель речевого оповещения по шахте лифта. Нашел следующий ГОСТ Р 53780-2010 п.5.2. =>IMHO, этот пункт разрешает любые относящиеся к лифту системы, а так же разрешает ряд перечисленных не относящихся к лифту систем. То есть любую транзитную  
    

Вопрос по Рокот-5.

f2team 18.10.2017 14:33 2 / 434 Рустам74 18.10.2017 15:51    
 * *Добрый день. Возник вопрос по Рокоту-5. Сами никогда не использовали его, а сейчас в проекте он забит. В документации написано, что можно в одну линию подключить 20 динамиков. Всего линий 4. И сумма всех динамиков получается 400вт. Но тут же написано &q =>Я так понял, что всего не более 120Вт, и в каждой линии не более 120Вт - в итоге нельзя все линии нагружать одновременно на полную. Если к Рокот-2 подключи 
    

Осмотр ОПС

makuc 11.10.2017 14:59 4 / 534 Viss 17.10.2017 23:07    
 * *Попросили осмотреть ОПС в офисном здании. Первый монтаж был сделан в 2008 году, нашёл самую старую исполнительную... дальше судя по другим исполнительным, что-то добавлялось, что-то менялось. Заметил, что в акте 2013 года о проверке, нет норм ни СП5,3,6 ф =>Письмо [ссылка] Смотря что плохо. Если 3 года писали что всё работаёт, а оказалось что кабель уже три года порван - винов 
    

С2000 АСПТ без С2000-М!!! Нормы?

Денис Олегович 16.10.2017 12:14 20 / 1382 rvv 17.10.2017 10:34    
 * *Доброго времени суток! Вопрос в том, что ранее устанавливали в "С2000-АСПТ" без "С2000-М" в небольших помещениях для запуска 1-2 шт. модулей ПТ (в серверных и т.п.) и все. как бы, было хорошо. Но общался недавно с тех. поддержкой " =>Ну, вообще-то "Автоматика отключена" и "Выход ГОТВ" во внешнюю импортную систему снимаются с АСПТ достаточно легко. Хотя, конечно, это  
    

ТО и вывод сигнала на МЧС

MSMS 19.04.2017 10:32 30 / 1003 Vivat 16.10.2017 22:18    
 * *
Товарищи подскажите, есть госконтракт с поликлиникой на ТО АПС и СОУЭ, они начали утверждать что мы обязаны своими силами организовать вывод тревржного сигнала на ПЦН МЧС. Хотя по договору только ТО. Говорят по закону мы все равно обязаны. Так ли это? =>Согласен если говорить о норме закона, то так и никто ничего предъявить не сможет, а если о здравом смысле то тоже , выехал и отзвонил. Из ев тоже же будут 
    

Рубеж-07-3, сообщение "ЕЕ"

vova 14.10.2017 8:45 0 / 537    
 * *Добрый день! Помогите разобраться с работой прибора ППКОП 01059-250-1 "Рубеж-07-3". Сегодня ночью произошло возгорание на объекте. При ликвидации пожарные повредили интерфейсную линию и шлейфы. На компьтере появилось сообщение" Короткое =>  
    

Механическая защита МПП

Max-3D 13.10.2017 0:14 1 / 592 Рустам74 13.10.2017 8:12    
 * *Доброго времени суток! Возник такой вопрос: на складе нужно установить модули пожаротушения, причем защитить их от механических повреждений электрокарами... Может кто-нибудь посоветовать такие устройства? =>типа таких: [ссылка] [ссылка] 
    

Спринклерное пожаротушение.Испытания,приемка

Shnurok 78 11.10.2017 23:09 8 / 971 BTS 12.10.2017 19:40    
 * *Уважаемые форумчане!Достаточно много занимался системами АУПС,СОУЭ, но со спринклерной системой столкнулся впервые. Являюсь тех. надзором заказчика. Подрядчик выполняет работы по установке спринклерной системы пожаротушения в бизнес центре.Пытаюсь понять =>messot ® [12.10.2017 15:27:28]Нормы пишут для возможно большего количества общих случаев. Для частных случаев иногда пишут СТУ. 
    

УАПТ в цоколе

Alendi 12.10.2017 8:53 0 / 523    
 * *Здравствуйте. Есть здание ф 4.1. Хотят в цоколе расположить 2 небольших спортзала. Цоколь 200 кв., каждый зал по 45 кв. Скопление человек планируется меньше 50. Вопрос нужно ли УАПТ и какого тип? =>  
    

способ прокладки линий СОУЭ

bormen 11.10.2017 15:12 12 / 485 Viss 11.10.2017 19:16    
 * *всех приветствую! сделали объект по проекту. проект 2016 года. пожарник втирает, что проект негодный т.к. месяц назад внесены поправки об обязательной прокладке линий соуэ в металлорукаве... всё пересмотрел-не нашел. кто знает что это за поправки? или гон =>>> т.к. месяц назад внесены поправки об обязательной прокладке линий соуэ в металлорукаве Ну правда не месяц назад, а 14 лет назад 3.9. СОУЭ дол 
    

Проектирование СПВ, ГОЧС. Обновление

Viss 07.10.2017 5:47 7 / 796 Viss 11.10.2017 18:56    
 * *Доброго времени суток! Очень сильно заинтересовал вопрос проектирования системы радиовещания и оповещения ГОЧС в общественных зданиях, аж не спится. Суть вопроса в следующем: Ранее спокойно получали ТУ от информтелесетей на беспроводный шкафчик с ан =>Да, решение простой радиоприемник. Включение радио через СОУЭ по нажатию кнопки. В дежурном режиме вся диспетчерская слушает радио. У Былины есть лин вых 
    

АСПС "Бирюза"

Ivan2000 10.10.2017 16:08 6 / 757 Viss 11.10.2017 17:29    
 * *Уважаемые коллеги и сочувствующие. Вопль о помощи. Ситуация такова: давным давно в тридевятом царстве вышла из строя бирюза. Свозили на диагностику, вывод: вышел из строя блок питания внутри самой бирюзы. К счастью или сожалению, такие в России больше не =>Скорее всего никто не подскажет =( И прибор малоизвестный, и всё-таки тематика форума неподходящая. 
    

Ищу постановление «О составе разделов проектной документации..» с требованиями к разделу ОПС.

mishkin 11.10.2017 9:30 1 / 520 Под именем 11.10.2017 15:35    
 * *Как то, где то, я видел новое постановление (разрабатываемое) О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ с требованиями к разделу ОПС.
А сейчас не могу найти его. Может есть у кого, скиньте ссылочку.
И собираются ли
=>Последняя редакция от 08.09.2017 Следующая вступает в силу с 01.01.18, см. Постановление правительства от 28 января 2017 г. N 95 
 Список с 2761 2791 2821 2851 <2881> 2911  ...


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.