Газовое пожаротушение

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.01.2008 13:20:05]
 Здраствуйте!Кто обладает информацией по расценкам на проектные работы по газовому пожаротушению!Будьте добры если можно скинуть на майл Agafuroff@maill.ru Заранее благодарен!
Минхерц

[16.01.2008 16:06:09]
 Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве.
Системы противопожарной и охранной защиты.
Есть в инете.


[16.01.2008 17:43:30]
 У кого есть примерная смета?
олух

[17.01.2008 10:32:51]
 куда послать?


[17.01.2008 10:49:34]
 На agafuroff@mail.ru заранее благодарен


[17.01.2008 16:20:19]
 Еще такой вопрос при составление проектной сметы,можно ли считать фальшпол и фальшпотолок за направление?
Минхерц

[17.01.2008 17:33:37]
 Да
Ol ®

[17.01.2008 17:39:31]
 Можно считать каждый насадок за направление. Вы же в гидрорасчёте всё учитываете.

Я бы сказал, что если фальшпол или фальшпотолок имеют отдельную ветку, то можно принять какой-то дополнительный коэффициент, но на сильно большой.


[17.01.2008 17:43:31]
 а в связи с чем берется это коэфицент


[17.01.2008 17:48:07]
 если брать насадок за направление это слишком будет круто!)))А чем это можно обосновать что насадок-это направление?
Ol ®

[17.01.2008 18:02:37]
 Простите вы сметчик или проектировщик? Направление-это у РУ (распределительное устройство), соответственно управление и прочая муть. А за п/п это просто отвод от системы (в сложном случаи), а в простом это просто насадки от общего трубопровода выведенные за потолок. Объёмы разные (могут быть), но они идут в общем расчёте времяни выпуска. Поэтому я бы за направление не принял.


[17.01.2008 18:23:50]
 Сметчик!т.е вы считаете что нельзя брать?


[17.01.2008 18:27:11]
 не подскажите для чего на гп,на рядке отступают 150мм и ставят заглушку,почему бы сразу туда не поставить насадок?
Жажда ®

[18.01.2008 5:46:45]
 KIT802 вы для начала хоть НПБ почитайте что ли, там четко написано зачем заглушки, да и с направлениями разобрались бы...
Ol ®

[18.01.2008 10:36:29]
 KIT802 ®, тупиковый участок это грязевой фильтр. Нужен он чтобы в момент пуска скапившеяся в трубопроводе пыль не полетела в насадок и не перекрывала отверстия. Если система ГПТ имеет один насадок, то не всегда делают этот тупик. Иногда трубопровод заканчиваетя отводом и насадком. Тупиковый фильт делают двух видов. С резьбовыми заглушками и с глихоприварными.

Вообще лучше бы вы действительно почитали нормативку, а то сейчас пойдут вопросы о количестве креплений и прочее.
LowPing

[18.01.2008 11:58:25]
 Добрый день Всем.

@KIT802&Ol прошу Вас скинуть и мне на мыло (vladimir@videosecurity.md) базовую смету для газового пожаротушения, серверные помещения:

..................
С Уважением, Владимир.



[18.01.2008 15:32:09]
 то LowPing
Для личных обращений к участникам дискуссий пользуйтесь контактными данными участников (для зарегистрированных пользователей они доступны по ссылке на нике)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Газовое пожаротушение      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.