Контролирует ли ИПДЛ пространство за собой равное радиусу дымового точечного при заданной высоте пот

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
BillyQE ®

[20.08.2022 19:33:03]
 Вот такой вот простой и в тоже время с подвохом вопросик.

С одной стороны, согласно п.6.6.5 СП484.1311500.2020, "для линейных ИП зона контроля представляет собой протяженный участок шириной, равной двум радиусам" согласно всем известной таблице. Про пространство за ИДПЛом ничего не говорится.

С другой стороны, п.6.6.12 который касается точечных извещателей прописывает расстояние от перекрытия до чувствительного элемента точечного ИП от 25мм до 600мм, как и в п.6.6.18 про расстояние от перекрытия до оптической оси дымовых линейных.

Потому и не понятно, можно ли рассчитывать на то, что ИПДЛ контролирует пространство за собой.

Обычно это вызывает противоречие в двух ситуациях:

- узкая скатная вытянутая крыша (длинный прямоугольник), когда закладываешь два ИПДЛ сразу слева и справа конька крыши, но при этом один либо сразу два торца крыши - тоже скатные, под 45гр. И, соответственно, задумываешься надо ли за ИПДЛами (рефлекторами) защищать пространство ещё парой точечных ИП.

- в продуктовых ТЦшках часто бывает пространство торгового зала защищается ИДПЛ для удобство обслуживания, а ставятся они перед зоной касс, но не защищают пространство над самими кассами, т.к. над кассами частенько делают низкий подвесной потолок типа "грильято".

Картинку для понимания прилагаю https://ibb.co/s10GT1Z

Как думаете, коллеги?


[20.08.2022 20:38:26]
 Вопрос старый, в наших нормах отражения не нашедший, ни разу не простой.
На сколько я помню, в зарубежных нормах допускается считать, что линейных извещатель защищает пространство "за собой", равное 1/4 нормативного радиуса (могу ошибаться).
Воспользоваться эти ни разу не удалось, так как нет нормативного обоснования.
Аргумент про п.6.6.12 кажется мне неудачным.


[21.08.2022 11:59:34]
 Вопрос в паре точечников? 2 тысячи рублей? - в этом в магазине просрочки в день больше списывать будут.
Строго по букве закона то пр-во за ИДПЛ - н является зоной контроля, а по СП каждая точка помещения должна контролироваться.
По здравому смыслу - иногда возникает необходимость ставить чуть от стены.


[22.08.2022 11:40:20]
 Ув. Karpov: от-но ТЦшек - да, пара ДИПов погоды не сделает ...
А если взять, например, чердак метров 80 в длину и однопозиционные ИПДЛ, то тянуть кольцо ДПЛС к рефлекторам через весь чердак чтоб пару ДИПов за ними поставить - уже порядок цен совсем другой. И это притом, что пожарка для чердаков по СП486 у нас в принципе не обязательна, кроме зданий классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1 Ф4.1 Ф4.2. Потому и возникает резонный вопрос о необходимости этой пары ДИПов за ИПДЛами на чердаках, которые всё таки оборудуем пожарной сигнализацией.


[22.08.2022 13:02:47]
 Я проектировщик, в первую очередь, а не экономист, так что в подобной ситуации я бы ставил дипы или бы добавлял ИПДЛ и не думал бы ни о чём.
Есть ещё вариант найти ИПДЛ у которого зона контроля обозначена как нечто большее, чем проекция между излучателем и приёмником, но я таковых не встречал.


[22.08.2022 14:10:01]
 Вопрос однозначно актуальный.
Еще один яркий пример таких ситуаций, когда в зданиях из сэндвичей в зоне стены нет доступа к несущим конструкциям и ближайшая нормативная точка крепления расположена на ферме, которая может быть на расстоянии 0,5-1-2-3м от стены.

Karpov ® <Вопрос в паре точечников? 2 тысячи рублей? - в этом в магазине просрочки в день больше списывать будут.>

Сразу чувствуется подход "приколотил и забыл". А как потом это будут эксплуатировать и сколько это будет стоить в обслуживании без разницы.
ИПДЛ обычно ставят там, где проблема с регулярным доступом на потолок.
Доустановка ряда ДИПов сводит на нет все попытки оптимизировать затраты на обслуживание путем использования ИПДЛ.
Ради этих 2-х точечников потом придется каждый раз целую спецоперацию проводить при обслуживании (а в реалиях - они будут висеть там пылиться, пока не умрут).


[22.08.2022 16:56:27]
 Ув. Karpov: я тоже не финансист, но пытаюсь в принимаемых мной технических решениях и производимых действиях искать смысл и логику.

Мы можем монтировать ДИПы на троссе, я так понимаю поэтому и есть в п.6.6.12 ограничение на 600мм от перекрытия. А чем глобально тогда отличается ИПДЛ на кронштейне от ДИПа на тросе? Ну принципы работы точечного с дымовой камерой и ИПДЛа отличны, окей. А как это влияет на время обнаружения признаков пожара? Мне вот очень зашёл пример ув. Нины про 1/4 нормативного радиуса, т.к. в нём хотя бы видно что кто-то об этом "у них, там, за бугром" задумывался. И ведь не просто так же они к этому 1/4 радиуса пришли. Может тесты делали на время обнаружения при разном расстоянии от стены, кто их знает.

Ещё раз: смысл не в том, что бы сэкономить заказчику деньги, и не в том, чтобы поднять бунт и монтировать не по бумажке с криками "я художник - я так вижу". А в том, что ежели вопрос спорный - то почему бы его не поднять? Я так понимаю этот форум почитывают люди, имеющие непосредственное отношение к принимаемым нормативным документам. И ежели тему увидят, сделают пометку и проработают - значит оно того стоило.




[22.08.2022 19:06:18]
 
Цитата BillyQE 22.08.2022 16:56:27
кто-то об этом "у них, там, за бугром" задумывался.
--Конец цитаты------
в общем, я выяснила, откуда ноги растут.
Это было в описании линейников от Систем Сенсор, вроде бы даже не 6500, а что там было до этого.
Американцы прямо так и писали:
между осями N метров, от стены N/2, "сзади себя" - N/4.


[22.08.2022 21:00:28]
 Уважаемая Нина, Вы изначально правильно отослали к NFPA 72, хотя это есть не только там. Вот в версии на русском https://t.me/fire_automation_EAC/446 NFPA 72-2019 соответствующий рисунок есть на странице 242


[23.08.2022 9:09:30]
 >>>BillyQE ®
Вы можете хоть пять томов научных работ написать на тему ИПДЛ - такой же точечник, и что у них там, за бугором, можно так или можно сяк, да и вообще дым будет собираться в высокой части помещения (применительно к частному случаю). Только это к требованиям обеспечения пожарной безопасности в РФ не будет иметь никакого отношения. Как только это появится в нормах, можем будем посмотреть.
6.6.5 Площадь (каждая точка) помещения считается полностью контролируемой пожарными извещателями, если габариты помещения в проекции на горизонтальную плоскость не выходят за рамки зон контроля ИП конкретного типа. ...
Для линейных ИП зона контроля представляет собой протяженный участок шириной, равной ... 9 м - для дымовых линейных ИП с центральной осью, являющейся проекцией ... оптической оси дымового линейного ИП на горизонтальную плоскость. Длина зоны контроля определяется техническими характеристиками линейного ИП конкретного типа.
>>Применение дублирующих ИП позволяет повысить надежность СПС и целесообразно при возможном ограничении доступа в защищаемые помещения для проведения технического обслуживания или замены неисправных ИП, например на режимных объектах, в квартирах жилых зданий и т.п.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Контролирует ли ИПДЛ пространство за собой равное радиусу дымового точечного при заданной высоте пот      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.