[22.05.2018 10:49:28] | | Прошу выразить мнение можно ли считать кнопки (похожа ИПР, только зеленого цвета) типа ST-ER115 «Smartec» техническим решением позволяющему ВРУЧНУЮ открыть (разблокировать) замки дверей со считывателями СКУД с электромеханическими защелками дистанционного открывания. |
 |  |
 |
[22.05.2018 11:36:42] | | А если пропадет питание у электромеханической задвижки, как кнопкой будете открывать? |
 |  |
 |
[22.05.2018 11:48:20] | | ну существуют задвижки которые открываются при пропадании напряжения, если это не так то думаю достаточно обеспечить присутствие напряжения на ней в течении необходимого времени.
а по вопросу ТСа, то я считаю да, можно считать, если она будет непосредственно подключена к электрозамку. |
 |  |
 |
[25.05.2018 19:13:27] | | у меня тоже есть вопрос по этим кнопкам.
смысл в том что группы контактов этой кнопки расчитаны на ток не более 10 А, а у меня турникеты, поворотные створки и электромагниты на дверях потребляют чуть ли не 15 А...
нормальным ли будет с точки зрения нормотворчества использование промежуточного мощного реле которое в нормальном состоянии будет включено и при нажатии вышеуказанной кнопки будет так же обесточиваться и уже соответственно своими контактами разрывать цепь питания всего оборудования? |
 |  |
 |
[25.05.2018 20:17:29] | | Нормотворчество про СКУД почти что молчит. Как Вы 15А нашли не понимаю, обычно один замок 0,5А. Видимо Вы шлейфом решили всех собрать - нехорошо.
По здравой это реле всё портит, нужно поставить кнопку в разрыв питания замка на месте, то есть обеспечить 146% гарантированное открытие. Ну и такие кнопки второй парой контактов позволяют дать сигнал саботаж в ОС, на всякий случай.
Ставьте, тогда уж https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.0...
И рядом табличку, а то никто не поймет зачем она нужна =)) |
 |  |
 |
[25.05.2018 20:30:08] | | У меня стоят турникеты которые каждый потребляет по 6А плюс поворотные стойки, плюс электромагниты за дверях
я уже где то показывал проект того что будет
http://pojproject-spb.ru/?dl_id=73
получается как бы две преграды, турникеты и входные двери
даже если я разделю на два зеленых ручника, один у дверей, второй перед турникетами, то все равно турникеты плюс створки потребляют не менее 13 А
я сам понимаю что реле как бы хреново, но и предложенная кнопка да еще в легкодоступном месте да еще и на высоте 1 метр... и без защиты.. блин..
а шлейфом у меня так и так все собрано будет, ибо собирать систему из трех блоков питания по одному на турникет глупо, когда есть один БРП на 12В 18А бастионовский, которым всю систему можно запитать.. |
 |  |
 |
[25.05.2018 20:35:57] | | Турникеты с автодоворотом что ли???
Обычные перковские триподы потребляют миллиамперы. Я имею в виду механизм разблокировки.
А уж если сильно радеете за турникеты ну ставьте нормально открытые. У них и ресурс поболее и сами подешевле и пропускная способность выше и открываются при снятии напряжения.
смысл только какой турникеты разблокировать - не могу понять. Особенно если калитки есть. Разблокировать надо проход а не турникет. Вахтер или кто там еще должен опустить планки. Ставьте тогда уж который сбрасывает планки по сигналу и ничего разблокировать не надо и проход свободный. |
 |  |
 |
[25.05.2018 21:03:15] | | Ну смысл в Ваших словах есть, в том что разблокировать только калитки, но они запитаны от самих турникетов и намного проще обрубить просто провод от БРП который питает все..
Короче буду думать.. |
 |  |
 |
[25.05.2018 21:06:13] | | Другие турникеты не могу ставить, у нас с этим жестко, идет общегородская программа, необходима поддержка карт MIFARE Plus 4K
ну и Perco как производитель. |
 |  |
 |
[25.05.2018 21:20:53] | | В калитках нет сигнала на аварийную разблокировку?
Да ИМХО не верно это питать все с одной кучи. Один коротыш. Одно перегорание предохранителя. ПОЛНОСТЬЮ вставший проход.
У Перки есть турникеты со сбрасываемыми планками по сигналу.
И я что-то не понял - Вы собрались разблокировать турникет рубя ему питание? Это как давно Перко такие турникеты начал делать???
|
 |  |
 |
[25.05.2018 22:11:31] | | У Перко несколько вариантов разблокировки
программно от компа
от сигнала пожарки при подаче на один из контроллеров сигнал, далее программно всем идет сигнал.
от сигналки пожарки непосредственно на каждый контроллер
и при пропадании питания у турникетов падает планка и у калиток обесточивается магнит. |
 |  |
 |
[25.05.2018 22:12:16] | | самый простой вариант - рубить общее питание |
 |  |
 |
[25.05.2018 22:14:45] | | Я понял к чему Вы клоните - использовать входа FA каждого устройства, но это неправильно, при зависании контроллера хрен что разблокируется,
считаю что надо так же как с электромагнитами на дверях - рубить питание, просто и надежно. |
 |  |
 |
[25.05.2018 22:33:48] | | Вырубив питание турникета Вы его тем самым заблокируете навсегда. А сами пишите что хотите разблокировать. Сами себе противоречите.
Кроме того что мешает этот вход коммутировать кнопкой? |
 |  |
 |
[25.05.2018 22:38:41] | | С чего Вы взяли?, при пропадании питания турникета планка трипода падает |
 |  |
 |
[25.05.2018 22:40:51] | | https://www.perco.ru/products/elektr...
на 5-й странице руководства:
ЭП оборудована встроенным механизмом автоматического опускания
преграждающей планки по команде от устройства аварийного открытия прохода или при снятии напряжения питания. |
 |  |
 |
[25.05.2018 22:48:21] | | планка да на турникетах с управлением планками.
согласен.
Но заводить цепи питания оборудования через такие кнопки безумие.
Заводите цепи аварий или цепи EPO источника питания.
в чем плюс первого - Вы СКУД (и оператору) дадите знать об активации данной кнопки.
|
 |  |
 |
[25.05.2018 23:03:34] | | Это когда на удаленных дверях свои контроллеры стоят, там да, одна группа идет на вход контроллера и с этого же контроллера выход на сирену, вторая группа рвет питание замка, тогда на компе у вахтера и сигнал появится о нажатии и возле двери сирена заорет.
а в моем случае Вы же видели картинку ту что выше я запостил, все находится рядом с вахтой в одном месте сконцентрировано и такая схема излишне.
да и к тому же на компе и так будет сообщение о потере связи с контроллерами турникетов. |
 |  |
 |
[25.05.2018 23:43:00] | | Линию FO никто не заставляет подключать к контроллеру если на то пошло. Подключайте к турникету. А вторую группу подключите к FO контроллера и получите свою тревогу.
А сообщение о потере связи для рядового охранника выглядит как сообщение о наводнении в Гваделупе. Ему что до этого? в журнал записал на утро придет начальник и в ТП позвонит. |
 |  |
 |
[25.05.2018 23:44:27] | | тем более что есть вахтер я вообще не понимаю нафик это городить. выйдет вахтер скинет планки откроет калитки. открыл изнутри без ключа что еще надо. |
 |  |
 |