Имеем производственное здание подпадающее под автоматическое пожаротушение. Тушение принято пенное, 3% концентрация.
В здание встроено АБК, имеющее офисные помещения (1 группа) - кабинеты и т.п. Производство занимает более 40%, поэтому офисы тоже подпадают под тушение.
Вопрос - можно ли офисные помещения тушить той же пеной, что и производство или для них надо отдельную водяную секцию?
Если, допустим, можно, то какую принимать интенсивность? В СП5 для группы 1 пена не указана. |
 |  |
 |
[11.05.2018 19:41:42] | | Формально не запрещено, но поливать людей пеной я бы не стал - попадание пены в глаза быстрой эвакуации не способствует. Лучше отдельную секцию. |
 |  |
 |
[11.05.2018 20:13:39] | | Вот за что я люблю Автоматические установки газового пожаротушения ! |
 |  |
 |
[11.05.2018 20:20:42] | | Если бы ВНИИПОВЦы предоставили актуализацию СП-5 на публичное обсуждение, а не шифровались бы, то наверное, возможно было бы исключить эти нелепые 40%.
А если бы у бабушки бы. ...
Это тот немногий случай, когда надо делать РР. |
 |  |
 |
[11.05.2018 20:48:56] | | Обычно АБК шло отдельным пожарным отсеком и соответственно не попадало под пожаротушение согласно формулировке что такое здание приложения А СП5.13130.2009 |
 |  |
 |
[14.05.2018 9:46:46] | | Если бы отделённый отсек, тогда всё понятно. Производство само по себе, АБК само.
Sdn, также примерно и рассуждаю.
Хотелось бы узнать мнение коллег. |
 |  |
 |