Где впервые появились 40% площади для оборудования АУПТ?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[11.05.2014 10:43:39]
 Собственно до НПБ 110-99 что было?
Где начинается требование оборудовать здание в целом АУПТ, если площадь помещений, подлежащих тушению более 40%?


[11.05.2014 11:36:02]
 До этого был как минимум:
СНиП II-Г.1-70 Внутренний водопровод зданий. Нормы проектирования
http://meganorm.ru/Index2/1/4293849/...
требование по 40% в нем не встречал


[11.05.2014 11:39:24]
 Разве?
ВПВ переименовали в Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией
НПБ 110-99
http://www.gosthelp.ru/text/NPB11099...


[11.05.2014 12:10:49]
 Приложение 1
Посмотреть лень?


[11.05.2014 12:24:48]
 Кто ж знал про приложение 1. Спасибо.
Но уже в 76 году из СНиП это приожение исключили. Почему?


[11.05.2014 13:17:18]
 
Цитата Viss 11.05.2014 10:43:39
Собственно до НПБ 110-99 что было?
--Конец цитаты------
НПБ 110-96


[11.05.2014 13:34:06]
 http://www.docload.ru/Basesdoc/2/296...
РАЗРАБОТАНЫ ГУГПС МВД России, ВНИИПО МВД России, МА «Системсервис»
6. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения.
7. АУПТ и АУОП должны проектироваться в соответствии с СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» и другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

Без изменений...


[11.05.2014 13:53:50]
 http://www.norm-load.ru/SNiP/old-sni...
п.6.1
Ссылается на ВСН по проектированию.

А редакция СНиП 1999 года (оч. интересно):
http://www.remstroybaza.ru/snip-2080...
Перечень помещений общественных зданий, для которых должна быть предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация, приведен в обязательном приложении 9*, требования к автоматическому пожаротушению — в обязательном приложении 10*.

Видимо НПБ 110 первый документ который все отрасли вместе собрал

К чему это я всё затеял. У нас тут инспектор просит потушить всё здание в целом. А оказывается это требование от 96 года.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Где впервые появились 40% площади для оборудования АУПТ?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.