О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Размещение пожарных извещателей на стене

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.12.2017 11:15:25]
 Приветствую всех.

Тут с экспертизой на монтаже закусился по поводу размещения пожарных извещателей.

Разместить дымовики на расстоянии 0,5 м. от лампы (встроена в армстронг) нет возможности, поэтому расстояние 0,3 м. Экспертиза требует перенести извещатели на стену на основании 13.3.6.
Я же говорю, что их на стене нельзя ставить на основании 13.3.4, поскольку физически разместить их на армстронге возможно, а третья степень жесткости попадает под последний абзац 13.3.6.

У кого-нибудь есть разъяснительные письма ВНИИПО по этому поводу?


[07.12.2017 15:36:21]
 
Цитата Tregart 07.12.2017 11:15:25
Я же говорю, что их на стене нельзя ставить на основании 13.3.4, поскольку физически разместить их на армстронге возможно
--Конец цитаты------
не возможно, именно потому, что невозможно выдержать 0,5 до светильника.
Цитата Tregart 07.12.2017 11:15:25
У кого-нибудь есть разъяснительные письма ВНИИПО по этому поводу?
--Конец цитаты------
http://prntscr.com/hka1pw
http://prntscr.com/hka25s
пардон, что так выкладываю.


[07.12.2017 15:41:04]
 Спасибо.


[07.12.2017 15:58:44]
 А экспертиза не сказала, случайно: при установке на стене можно не выдерживать 0,5 до предмета?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Размещение пожарных извещателей на стене      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.