Вопрос по пункту 12.1.1 д) СП5……2009

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.01.2017 14:30:03]
 Вопрос по пункту 12.1.1 д) СП5……2009
У меня система порошкового, модульного пожаротушения построена на базе С-2000М, С-2000КПБ, Сигнал-20П
пункт 12.1.1 д) СП5……2009 гласит:
12.1.1 Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать:
д) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей;
Вопрос: аппаратура управления у меня получается С-2000М, как я могу проверить ПО ВЫЗОВУ работоспособность внутренней сирены С-2000М или я чего то не правильно понимаю?


[26.01.2017 15:39:36]
 
Цитата waw01 26.01.2017 14:30:03
система порошкового, модульного пожаротушения построена на базе С-2000М, С-2000КПБ, Сигнал-20П
--Конец цитаты------
зря вы это затеяли.


[26.01.2017 15:46:12]
 почему? такое решение на сайте "болида" висит, а так же в типовых решениях от Болида


[26.01.2017 15:51:15]
 да и вроде на одном объекте делали и не вызывает нареканий


[26.01.2017 15:51:16]
 да и вроде на одном объекте делали и не вызывает нареканий


[26.01.2017 15:51:16]
 да и вроде на одном объекте делали и не вызывает нареканий
koks ®

[26.01.2017 15:55:49]
 waw01 ® дайте ссылку где именно на сайте болида?


[26.01.2017 16:00:51]
 Организация системы автоматического пожаротушения на основе приборов "Сигнал-20П", "С2000-КПБ" и пульта "С2000" технически возможна.
В ШС прибора " Сигнал-20П " подключаются необходимые пожарные ШС, ШС контроля дверей в помещении (технологические ШС). Дальше с помощью программы pprog.exe в пульте "С2000" создается раздел, в который включаются необходимые пожарные ШС, ШС контроля дверей в помещении (т.е. технологические ШС). Дальше с помощью программы "pprog.exe" в пульте "С2000" создается раздел, в который включаются необходимые пожарные ШС, ШС контроля дверей в помещении (технологические ШС) прибора "Сигнал-20П ". К этому же разделу привязываются необходимые реле "С2000-КПБ", задается программа управления ?11 (АСПТ). Эти реле будут замыкаться на заданное время, если зафиксировано "ДВА ПОЖАРА" в разделе и нет нарушенных технологических ШС. Нарушенный технологический ШС блокирует включение, но при его восстановлении выход будет включен. Т.е. пока входная дверь будет открыта, технологический ШС будет находиться в нарушенном состоянии, а при закрытии двери будет восстановлен технологический ШС и, если есть пожар, включен запуск системы пожаротушения.


[26.01.2017 16:02:04]
 http://bolid.ru/support/faq/?tagsID=...
вопрос: Возможно ли построить АСПТ на "С2000", "С2000-КПБ", "Сигнал-20П"?


[26.01.2017 16:10:41]
 
Цитата waw01 26.01.2017 16:00:51
технически
--Конец цитаты------
ключевое слово - технически.
Чисто технически потушить можно, нормативно - нет.
http://bolid.ru/files/373/566/s2000_...
Блок применяется совместно с пультами контроля «С2000» или «С2000М» (далее –ПКУ), «С2000-АСПТ» или персональным компьютером в качестве компонента блочно-модульного прибора приемно-контрольного и управления в составе систем и установок:
охранной, пожарной или тревожной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией, управления пожаротушением, контроля и управления доступом, видеонаблюдения.


[26.01.2017 16:28:22]
 извините, а для тупых можно пояснить,а в чем подвох?


[26.01.2017 16:36:17]
 В том, что в перечисленных приборах
Цитата Нина 26.01.2017 16:10:41
совместно с пультами контроля «С2000» или «С2000М» (далее –ПКУ), «С2000-АСПТ»
--Конец цитаты------
нет Сигналов, никаких.


[26.01.2017 16:38:19]
 waw01 ® [26.01.2017 16:02:04]
"http://bolid.ru/support/faq/?tagsID=... вопрос: Возможно ли построить АСПТ на "С2000", "С2000-КПБ", "Сигнал-20П"?"
В проекте вы делаете ссылку на этот вопрос-ответ?


[26.01.2017 16:42:21]
 Я вообще не понимаю людей, которым нравится изобретать велосипед.
Есть С2000-АСПТ, есть С2000-ПТ, не хватает выходов - добавляем С2000-КПБ по внутреннему интерфейсу.
Все логично, стройно, нормативно.
Нет, надо устроить извраты подобно этому:
http://bolid.ru/support/faq/?tagsID=...
В
"опрос:
Можно ли использовать шлейф сигнализации прибора "Сигнал-20П" или датчиков давления, массы прибора "С2000-КПБ" в качестве шлейфа блокирующего сигнал включения реле "С2000-КПБ" (подрыв пиропатрона), пока данный шлейф находится в состоянии "обрыв", и как это осуществить (программирование приборов, версии используемых приборов, заполнение АБД АРМ "Орион")?

Ответ:
Для блокировки автоматического запуска АУП Вы можете использовать "технологические" шлейфы (тип 6) прибора "Сигнал-20П". По событию "нарушение технологического ШС" можно блокировать управление реле пусковой цепи. Таким образом, включив датчик состояния двери в технологический ШС, Вы можете отключить автоматический и дистанционный пуск.

Что касается индикации. "Сигнал-20П" поддерживает программу управления "Включить при нарушении технологического ШС". Включив в цепь этого выхода световое табло, Вы получите возможность визуально отображать состояние блокировки пусковой цепи.

Но у Вас остается не решенной еще одна проблема: включение/выключение и блокировка режима автоматического запуска. Для включение/выключения автоматики Вы должны будете выделить в системе один ШС и одно реле. Например, один из выходов и ШС "Сигнала-20П". Контакты реле включаются в шлейф, а самому реле назначается программа 10 (пцн). При взятии шлейфа на охрану (включение режима автоматики) контакты реле замыкаются, и технологический шлейф восстанавливается (если дверь закрыта). При снятии шлейфа с охраны или при нарушении ШС, реле будет разомкнуто, технологический ШС нарушен, пуск заблокирован. В этот же ШС можно включить кнопку ручного выключения автоматики."

Взять свои контакты и включить их в свой шлейф - да у меня от одного этого волосы шевелятся.


[26.01.2017 16:50:36]
 в C-2000М встроенная сирена, ЖК-дисплей и поставив допустим на вахте С-2000кпб получите сигналы допустим на СЗУ и сигнал "НЕИСПР" И "ПОЖАР". При пожаре включается звуковая (внутренняя сирена) и световая сигнализация (мерцание ЖК-дисплея). Есть возможность на клавиатуре отключить звук и при повторном срабатывание ПС сирена включается автоматически. С-2000М реализует с кнопок на клавиатуре
ПУСК – пуск исполнительных устройств;
СТОП – останов исполнительных устройств;
да размер вахты 2х3


[26.01.2017 16:53:26]
 я запоздал с ответом, спасибо.


[26.01.2017 16:55:52]
 Да делайте что хотите, мое дело предупредить.
http://prntscr.com/e0ksht
так тоже можете кнопками с пульта?


[26.01.2017 17:04:38]
 увы, приходится изобретать велосипед.


[27.01.2017 9:19:03]
 waw01 ® [26.01.2017 17:04:38] увы, приходится изобретать велосипед." Если кого придавит "велосипед" выбросом порошка, то будете юридически виноватые как использовавшие оборудование, не предусмотренное производителем для порошкового пожаротушения, поэтому отнеситесь серъезно при проработке мероприятий для выполнения п.9.1.2 СП5.13130.2009. Связку "С-2000М, С-2000КПБ, Сигнал-20П" встречал на практике только для водяного АПТ. Буду благодарен за ссылку на типовую схему от производителя, где "С-2000КПБ" используется именно для запуска АПТ в основном интерфейсе.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Вопрос по пункту 12.1.1 д) СП5……2009      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.