Расстояние от автоцистерны с дизтопливом до котельной

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
beldimon ®

[25.01.2017 15:34:41]
 Здравствуйте.
Имеется котельная, в которой расположен расходный бак резервного топлива 1 м.куб.
Пополнение бака дизтопливом предусмотрено от появляющейся эпизодически автоцистерны.
На каком минимальном расстоянии можно предусмотреть площадку для размещения автоцистерны с дизтопливом от котельной и от других административных и производственных зданий предприятия?
Спасибо


[25.01.2017 15:57:23]
 СП 4.13130
6.4.51. На расходных складах расстояние от продуктовых насосных и складских зданий для нефтепродуктов в таре до сливоналивных устройств (для железнодорожных и автомобильных цистерн) принимается не менее, м:
10 - для легковоспламеняющихся нефтепродуктов;
8 - для горючих нефтепродуктов.
beldimon ®

[25.01.2017 16:37:13]
 Правильно ли называть котельную продуктовой насосной или складским зданием для нефтепродуктов в таре, чтобы применять п.6.4.51?


[25.01.2017 16:46:14]
 У Вас расходный склад в здании котельной. Смысл одинаков, что нефтепродукты в таре, что резервное топливо в баке.


[25.01.2017 16:55:07]
 Либо через СТУ.
beldimon ®

[25.01.2017 16:58:00]
 Если бы все так было однозначно . . .

СП 4.13130
п.6.9.12 Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая ёмкость топливных резервуаров должна быть не более 150 куб.м. - для мазута и 50 куб.м.- для лёгкого нефтяного топлива.
В соответствии с этим пунктом, назвав автоцистерну резервуаром для топлива, ее вовсе можно подгонять вплотную.

Еще . . .
п.6.11.4 Хранение автомобилей для перевозки огнеопасных жидкостей и горюче-смазочных материалов (ГСМ) следует предусматривать на территориях промышленных предприятий и организаций на открытых площадках или в отдельно стоящих одноэтажных зданиях не ниже II степени огнестойкости класса С0. Допускается такие автостоянки пристраивать к глухим противопожарным стенам 1-го или 2-го типа производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 (кроме зданий категорий А и Б) при условии хранения на автостоянке автомобилей общей вместимостью перевозимых ГСМ не более 30 куб.м.
Расстояние от площадок хранения автомобилей для перевозки ГСМ до зданий и сооружений предприятия принимается в соответствии с таблицей 4, а до административных и бытовых зданий этого предприятия - не менее 50 м.

Ассортимент требований норм не мал.
Что выбрать?
beldimon ®

[25.01.2017 16:58:53]
 "Либо через СТУ" - самый легкий и распространенный ответ на форуме :)


[25.01.2017 19:31:03]
 Ассортимент требований норм не мал.
Что выбрать?=beldimon ®
Оба варианта не годятся.Наиболее подходящий вариант-по аналогии с автозаправкой.
beldimon ®

[26.01.2017 12:36:25]
 В СП 156.13130 регламентируются расстояния от котельной до площадки автоцистерны, привозящей топливо только для АЗС.
К котельной эта площадка функционально не имеет никакого отношения.
Более того, п.6.3 Расстояния от зданий (помещений) для персонала АЗС, котельной, сервисного обслуживания водителей, пассажиров и их транспортных средств до объектов, не относящихся к АЗС, настоящим сводом правил не регламентируются.



[26.01.2017 16:54:16]
 т.4 (п.6.1.7) СП 4.13130.2013
beldimon ®

[26.01.2017 19:03:58]
 согласен, что к моему случаю можно применить и эти требования тоже (т.4 . . .).
Чувствую FIRE_MAN ® был прав - есть все основания готовиться к разработке СТУ, в связи с отсутствием конкретных требований норм.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 