Hазделение помещений разных подклассов

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
labzin ®

[27.12.2016 17:57:32]
 Добрый день. Дано:
Есть два похожих случая на территории одного завода, где пожарный инспектор выписал предписание.
1)производство с советского союза(отработка металлических изделий)(В2-П2а, ф5.1) и рабочие выделили себе неофициальный склад металлических изделий и металлических инструментов(бти об этой ВЫГОРОДКЕ в 2м высотой не знает) но для пож. инспектора взяли и налепили В2-П2а, а пож инспектор пришел и сказал что ф5.1 и ф5.2 надо отделить.
2) всё тоже самое но уже осовременнено, где огорожено складское место внутри цеха для хранения мет.изделий. Признавать тот факт что ничего не поменяется если мет. стены убрать инспектро не хочет. Как быть? категорирование и пож. риски? Уже пять похожих тем на 0-1 прочитал и чёткого ответа не найду.
(СНиП 21-01 7.4 ; ФЗ-123 Статья 88)
Заранее спасибо.


[27.12.2016 21:32:05]
 Переименуйте склад в участок технологического складирования инструмента. замена Ф 5.2 на Ф 5.1 и проблема решена. элементарно Ватсон.


[29.12.2016 9:59:14]
 VN ®, тут надо убедить инспектора, обзывать помещения бес толку.
labzin ®, обозначьте нормальную категорию (В4-Д) СП4 п.6.3.7. Складские помещения категорий В1 - В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа.
labzin ®

[29.12.2016 11:29:29]
 Gidrant ® "обозначьте нормальную категорию (В4-Д) СП4 п.6.3.7. Складские помещения категорий В1 - В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа."

У них есть расчёт и там всё помещения просчитали(В2-П2а), а на этот не официальный склад просто приклеили наклейку(В2-П2а) что бы было.
расчёт категорий сам по себе не поможет, т.к. инспектор отталкивается от функционального назначения.

Заказчик просит "какой-нить" расчёт где будет русским по белому для инспектора написано что возводить перегородки и перекрытия не требуется.
Как быть?


[29.12.2016 12:32:05]
 labzin, Заказчик просит "какой-нить" расчёт где будет русским по белому для инспектора написано что возводить перегородки и перекрытия не требуется.

Посчитайте пожарные риски, в которых учтите размещение склада в производстве и отдайте инспектору.


[30.12.2016 10:43:46]
 Если у тебя производство с складом одной категории и склад не посредственно обслуживает производство (это я про категорию В) то выделять склад не нужно. Чисто логически даже это можно понять. Большая ли разница между категориями например В2 и В3. У него может с логикой совсем никак? Таким образом кстати работают все конвейеры на автозаводах.


[30.12.2016 12:27:37]
 Как это скалд металлических изделить стал пожароопасной категорией? Это "Д" не горючая, и класс по ПУЭ нет его. наклееная табличка ничего не значит, категория производства по ном.док. определяется. Если его устраивает, переклейте новую табличку -Д и прочерк.
2. Склад выделен муеталлическими прегородками- ьэто временное сооружение, никакой городьбы с перегородками не надо.
3. Читайте СНиП и СП "производственные здания"
4. Действительно, не используйте слово склад, а участок цеха №07.
5. Класс ПО 5.1 и 5.2 это один 5 класс, а это подклассы!.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Hазделение помещений разных подклассов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.