законность врезок

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.12.2016 14:44:33]
 Товарищи, подскажите есть ли какой нормативный документ в котором бы говорилось о не законности "левых" врезок в систему отдельного внутреннего пожарного водопровода, чтобы можно было на него сослаться, дабы удалить эти самые врезки.


[26.12.2016 15:54:42]
 В каких-то обоснованных случаях врезки могут быть допустимы. Наличие врезки в отдельный ВПВ автоматически делает его объединённым хозяйственно-противопожарным.Если соблюдены все требования СП10 и СП30 к объединённым водопроводам, расчётом подтверждается работоспособность ВПВ с требуемым расходом при одновременном максимальном хозпитьевом расходе из врезок,можно не переживать.


[26.12.2016 16:08:57]
 Правила противопожарного режима в Российской Федерации
61. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

Нет проекта врезки - не соблюдено проектное решение - нарушено требование ППР РФ.


[26.12.2016 16:16:12]
 в том то и дело что проектная документация вся утеряна, на врезки проектов никаких нет, местами запитаны целые цеха с потреблением воды до 300кубов в сутки, следовательно и давления на диктующих не соответствует


[26.12.2016 22:31:24]
 Рустам74 ®[26.12.2016 16:08:57]
Да,если расчёт подтверждает принципиальную возможность врезок, необходимо выпускать новый проект и проводить все положенные согласования, в т.ч. экспертизу.Если расчёт покажет невозможность нормального функционирования ВПВ в случае пожара при наличии врезок,они должны быть демонтированы.


[27.12.2016 10:36:21]
 Определитесь в какую систему сделаны врезки ВПВ или АУП и на каком участке трубопровода. Для АУП врезки однозначно запрещены.

СП5
5.7.7. Трубопроводы установок водяного пожаротушения, внутреннего противопожарного, производственного и хозяйственно-питьевого водопроводов до пожарных насосных установок могут быть общими.
5.7.8. Присоединение производственного и санитарно-технического оборудования к подводящим, питающим и распределительным трубопроводам установок пожаротушения не допускается.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: законность врезок      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.