[23.12.2016 11:20:56]
 У нас на производстве есть покрасочная камера. Огороженное помещение, внутри которого печь полимеризации. В помещении наносят порошковую краску, потом загоняют в печку. Сделано пожаротушение водой. Стоит прибор С 2000. Датчики стоят пламени. Такая проблема. Буквально после одной смены датчики пламени все покрываются слоем краски. Говорить о надёжной работе пожаротушения не приходиться. Можно ли переделать (внести изменения) проект пожаротушения? А затем переделать эти датчики пламени на что-то другое? И что можете порекомендовать?


[23.12.2016 12:28:39]
 Датчики сейчас такие.
http://img.himoza.org/?v=2016-12-23_...
Помещение метров 8 высотой. Посередине печка, с обеих сторон которой навешивают детали для покраски и кожуха вентиляции сверху.
http://img.himoza.org/?v=2016-12-23_...
  Ответ пойдет СЮДА