 Уважаемые специалисты, очень нужна ваша помощь.
В существующем производственно-складском здании необходимо разместить два помещения категории «А» для приготовления (смешения) и складирования лакокрасочных материалов (техническое перевооружение).
Можно ли делать перегородку 1-го типа которой выделяются эти помещения из сэндвич-панелей по мет каркасу. Выдержат ли они
взрывное воздействие? Как обосновать?
В пособии по обследованию и проектированию зданий подверженных воздействию взрывных нагрузок конструкции перегородок перечислены только кирпичные бетонные.
И еще в соответствии с пособием "Несущие, ограждающие и выгораживающие конструкции зданий, подвергающиеся действию избыточного давления Рдоп при внутреннем аварийном взрыве, должны быть рассчитаны с учётом этого давления." Кто нибудь расчитывал конструкции на это давление.



[15.12.2016 21:14:24]
 "Можно ли делать перегородку 1-го типа которой выделяются эти помещения из сэндвич-панелей по мет каркасу. Выдержат ли они
взрывное воздействие?"

По объёмному взрыву однозначно нет! По точечному... не знаю, надо считать, но думаю, что тоже нет.

"Как обосновать?" - Хороший вопрос! Прочность этих панелей на излом (усилие на пролом) известна? Если да, всё просто: расчётно сравниваем величины - и вуаля! А если нет... ну, не знаю :-(. Испытать можно, в принципе, на кусочке конструкции, не взрывом, конечно, а механическим усилием на площадь.


[15.12.2016 21:30:24]
 Можно ли делать перегородку 1-го типа которой выделяются эти помещения из сэндвич-панелей по мет каркасу.=maklyak ® =
В соответствии с табл. 6.1 СП 2.13130.2009 степень огнестойкости здания категории А или Б может быть I, II, III, IV, а чтобы здание не разрушилось, предусматривают легко сбрасываемые конструкции.


[16.12.2016 9:52:27]
 Легкосбрасываемые конструкции мы проектируем, но расчет открывания ЛК предусматривается при давлении 3-5 кПа, вопрос не сложится ли перегородка раньше этого времени, и как это посчитать (доказать). У нас покрытие по профлисту, стойки перегородки будут крепиться какими-то заклепками, мне кажется что они отлетят быстрее и целостность (герметичночть) стыка нарушится.
Был ли у кого-нибудь опыт устройства перегородок из сэндвичей в помещениях категории А? В тех аналогах которые есть у меня везде перегородки с мет стойками и газобетонным(кирпичным заполнением)


[16.12.2016 10:55:31]
 наши строители рассчитывали здание, построенное целиком из сендвичпанелей на взрывные нагрузки и говорят, что более 2, максимум 3-х кПа оно не выдержит

самого расчета я правда не видел


[21.12.2016 9:55:24]
 Спасибо за ответы, нашла еще у Металл профиля сэндвич-панели испытаны на расчетную нагрузку 3,7кПа это при шаге стоек 1 метр толщиной панели 250 мм, а узлы нигде не рассчитаны.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 