О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Выполнение работ без лицензии МЧС

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.12.2016 13:45:56]
 Уважаемые коллеги! Прошу вас помочь в следующей ситуации. Я работаю на крупном предприятии и буду участвовать в приемке в эксплуатации объекта. Однако выясняется что работы по монтажу систем противопожарной защиты выполняются организацией не имеющей лицензии МЧС. Что я могу предпринять в данном случае, чтобы обезопасить свою ...у?
notfire

[09.12.2016 14:06:41]
 не принимать. Если руководство адекватное и услышит Ваши доводы безусловно со ссылками на ЗАКОН то и КС-14 может не подписать. А дальше начинаются проблемы Подрядчика. Злесь каким хотите тем местом его и поворачивайие. Есть конечно более серьёзные меры. Но эт уже не гуманно при условии что подрядчик адекватный ))


[09.12.2016 14:10:17]
 Знакомая ситуация, а руководство крупного предприятия уже сказало "...молчи, не твоё дело..."? Т.е. перед кем обезопаситься то желаете и от чего?


[09.12.2016 23:36:28]
 Ув. Oxrana®, участвуете в качестве члена комиссии - не подписывайте акт. В строчке с вашей ФИО напишите слова "особое мнение от такого-то числа. И укажите дату. Особое мнение напишите на отдельном листе. Снимите копию. Вручи под роспись оригинал особого мнения председателю комиссии. Или Вы председатель комиссии?


[12.12.2016 11:08:37]
 Какие не дельные советы. Дам свой:
Пусть подрядчик берет на субподряд организацию с лицензией и та подписывается на документах по приемке-сдаче работ. У меня постоянно такая фигня на объектах, даже когда в МЧС был. Можно всех выгнать, все срезать и выкинуть, нанять нового подрядчика и делать монтаж заново, но по моему намного проще,дешевле, разумнее доделать то, что уже есть как положено. Любое руководство согласится с таким решением.


[12.12.2016 11:32:04]
 Ув. GIDRANT однако если учесть что кабельные линии систем противопожарной защиты выполнены без учета требований ст. 82 часть 2 это уже головняк!


[12.12.2016 12:58:58]
 Oxrana ®, меня не интересует указанная вами статья, укажите маркировку по ГОСТ Р 53315 (СП6) или ГОСТ 31565, тогда я пойму проблему.


[12.12.2016 13:08:09]
 >укажите маркировку по ГОСТ Р 53315 (СП6) или ГОСТ 31565

А то, что ГОСТ Р 53315 отменен - не смущает?



[12.12.2016 13:27:04]
 Georg ®, ни капли.
QWER1

[12.12.2016 14:32:12]
 Имей ввиду, если деньги бюджетные и станет известно органам правопорядка, и вдобавок отмыты деньги! то срок себе намотаешь!


[12.12.2016 14:40:21]
 Да, но если бы в ГОСТе была маркировка кабельной линии я бы обязательно ее указал. Насколько я понимаю ГОСТ 31565 называется кабельные изделия. А вообще предусмотрен кабель КПС(нг)A-FRLS, кабельный канал ПВХ, держатель с застежкой для гибкой трубы.


[12.12.2016 15:00:24]
 Oxrana ®, ну вот видите - сами себе противоречите: "кабельные линии систем противопожарной защиты выполнены без учета требований ст. 82 часть 2" и "КПС(нг)A-FRLS".
Можете требовать с них протокол испытаний в условиях реального пожара, они должны смонтировать системы, сжечь их, доказать соответствие статьи 82, потом смонтировать заново, и не факт, что будет соответствовать - эта статья практически может применяться только после пожара, а при проектировании - только теоретически. Уже обсуждали на форуме.


[12.12.2016 15:31:08]
 Спасибо за советы! Будем биться как когда-то...!
FPS

[15.12.2016 16:37:41]
 "....Пусть подрядчик берет на субподряд организацию с лицензией и та подписывается на документах по приемке-сдаче работ."

Вам правильно посоветовали (всё равно на обслуживание нужно брать только с лицензией).


[16.12.2016 15:58:24]
 Эмм а кто сказал, или уж тогда как правильно говорится "где написано", что на возводимых объектах кап строительства работы по монтажу систем ППЗ должны выполняться на основании лицензии МЧС?! я так понимаю объект не введен в эксплуатацию?!


[16.12.2016 16:12:42]
 Valenok ®

[16.12.2016 15:58:24]

Судебная практика! и то и другое д.б.


[16.12.2016 16:39:39]
 В Адеквате

Могу сказать аналогично, по судебной практике требуется только СРО ))


[16.12.2016 20:40:42]
 Valenok ®
федеральный закон от 4 мая 2011 года # 99-фз о лицензировании отдельных видов деятельности, ст. 12, ч. 1, п. 15; Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225.


[17.12.2016 11:44:55]
 Счастливчик ®
ч.2 ст. 52, ст.55.8 Градостроительного кодекса; перечень работ к приказу Минрегиона от 30.12.09 №624
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Выполнение работ без лицензии МЧС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail