Допустимость прокладки транзитного трубопровода с горючим газом по складу

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.11.2016 16:34:58]
 Добрый день.
Имеется действующий склад категории В (товары в горючей упаковке) через него проложен трубопровод с горючим газом диаметром 100 мм без запорных устройств внутри склада. Допускается ли такая прокладка? Где можно посмотреть.


[13.11.2016 22:11:42]
 46. Не допускается проектирование прокладки внутренних газопроводов:
а) в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной опасности;
б) во взрывоопасных зонах помещений;
в) в подвальных, цокольных этажах и технических этажах, расположенных ниже 1-го этажа здания и предназначенных для размещения инженерного оборудования и прокладки систем инженерно-технического обеспечения (за исключением случаев, когда прокладка обусловлена технологией производства);
г) в складских помещениях категорий А, Б и В1-В3;
д) в помещениях подстанций и распределительных устройств;
е) через вентиляционные камеры, шахты и каналы;
ж) через шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников и дымоходы;
з) через помещения, в которых возможно воздействие на газопровод веществ, вызывающих коррозию материала труб газопровода;
и) в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2010 года N 870
Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
(с изменениями на 13 апреля 2016 года)


[13.11.2016 23:28:23]
 Уважаемый Гешан, спасибо Вам большое.
В СП 62 есть аналогичные положения в п.7.8, но без складов.
Спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Допустимость прокладки транзитного трубопровода с горючим газом по складу      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.