Наличие нескольких участков в помещении с категорией В1-в4

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.11.2016 15:59:36]
 Скажите !!! Согласно СП 12 приложения Б В помещениях категорий В1—В4 допускается наличие нескольких участков с пожарной нагрузкой,
не превышающей значений, приведенных в таблице Б.1. Слово нескольких это, - от 2 до бесконечности, или двух трех???Если у меня в помещении 23 временных участка.. Что не могу понять смысла этого предложения. По категории В4 все понятно.


[02.11.2016 17:43:44]
 С В4 действительно все понятно! Что-то действительно никогда дальше не задумывался о В3-В1 (потому что требования в принципе к ним почти одинаковые). О чем же идет речь в Б.1 СП 12 в отношении категорий В3-В1?
Получается может быть 23 участка с нагрузкой 1399 МДж/м2 без ограничения по расстояниям между участками и это будет помещение В3?


[02.11.2016 19:38:44]
 О чем же идет речь в Б.1 СП 12 в отношении категорий В3-В1?=Пожарный кран ®
Это один из ляпов СП 12.Когда расстояние между участками не нормируется, пожарная нагрузка участков суммируется. Этого не написано, но так должно быть.


[02.11.2016 21:04:41]
 Так что получается если у меня в помещении два участка по 4,5 м.кв с расстояниям между ними 1 метр, мне нужно их суммировать, тогда получается категория в4, а если не суммировать то в3


[02.11.2016 21:11:56]
 Пожарный кран (с) Получается может быть 23 участка с нагрузкой 1399 МДж/м2 без ограничения по расстояниям между участками и это будет помещение В3?
Ну да. А что смущает?


[03.11.2016 9:46:50]
 >если у меня в помещении два участка по 4,5 м.кв с расстояниям между ними 1 метр, мне нужно их суммировать, тогда получается категория в4, а если не суммировать то в3

Как это может быть, если расчетная площадь останется неизменной - 10 м2?


[03.11.2016 12:59:26]
 Georg ® cогласно сп 12 в помещениях категории В4 расстояния между участками должны быть более предельных, т.е. полюбому получается больше 1 метра.. То есть СП можно повернуть по разном


[03.11.2016 13:05:55]
 Физический смысл категории В4: эквивалентная пожарная нагрузка в виде дерева должна выгореть до начала тушения пожара пожарными (15 минут).

Не занимайтесь лингвоанализом и не будет проблем.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Наличие нескольких участков в помещении с категорией В1-в4      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.