[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.11.2016 12:50:09]
 Подскажите!!или направьте на путь истинный!!! К больнице 4 этажное, со стороны продольной стены установили кислородные баллоны с кислородом, которые хранятся в металлическом сооружении (шкафу). Эта продольная стена имеет оконные проемы.. Какое расстояние необходимо выдержать по нормам до здания больницы??? может п 4.3. СП 4, но там встречаются сооружения словосочетания, а в этом случае их можно квалифицировать как наружную установку.


[01.11.2016 12:53:42]
 У меня сомнения, что это сооружение. Шкаф есть шкаф.


[01.11.2016 14:08:57]
 чем руководствоваться??каким документом


[01.11.2016 14:10:56]
 4.22 Системы бытового газоснабжения общественных зданий следует предусматривать в соответствии с СП 62.13330. Установка газового оборудования в кухнях дошкольных и общеобразовательных учреждений, во встроенных в медицинские стационары пищеблоках, буфетах и кафе театров и кинотеатров не допускается. В лечебных учреждениях должно быть предусмотрено централизованное медицинское газоснабжение. Разрыв от зданий лечебных учреждений не ниже степени огнестойкости III до резервуаров с суммарным количеством жидких продуктов разделения воздуха не более 16 т следует принимать не менее 9 м. Допускается размещать такие резервуары у глухих участков наружных стен при расстоянии до окон или проемов не менее 9 м. Баллоны с кислородом (не более 10 шт., вместимостью 40 л каждый) следует устанавливать в специальных несгораемых шкафах у наружных стен (в простенках) на расстоянии не менее 4 м от оконных и дверных проемов по горизонтали и вертикали. Прокладка трубопроводов для транспортирования закиси азота и кислорода в лестничных клетках и лифтовых холлах не допускается. Газоснабжение следует проектировать в соответствии с действующими нормами.

СП 118


[01.11.2016 14:19:33]
 Асашай ® спасибо!!!