| * * | Коллеги, добрый день! Мучает следующий вопрос: проектом КДК предусмотрено нанесение на несущие и ненесущие деревянные конструкции огнезащитного материала обеспечивающего К0(15).
Огнезащитный материал наносится на клееную деревянную конструкцию ранее обра |
=> | Схема сертификации для средств огнезащиты есть. А они сертифицируются естественно путем испытания строительных конструкций, обработанных огнезащитой. Есть | |
 |  |
 |
| | | KseniyaLP | 10.10.2017 16:06 | 15 / 940 | Volk_ | 15.10.2017 23:55 | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите. У нас есть склады (тканей, белья. одежды) работники все время ставят товар близко к батареям и вешают вещи для сушки.
На какие требования или нормы я могу сослаться, что бы они этого не делали. И какое должно быть расстояния о |
=> | Максимальную (допустимую)температуру поверхности обогревательных приборов в общественных зданиях знаете? Или тоже про 159 градусов рассказывать будете? Вы | |
 |  |
 |
| | | Tyler | 11.10.2017 13:17 | 33 / 1485 | Viss | 13.10.2017 18:28 | |
| * * | В многоквартирных жилых домах ручные извещатели располагаются в шкафах с гидрантами, кап ремонт провели,ручные извещатели оставили на прежнем месте,в исполнительной это указали.
Может ли приёмная комиссия до этого докопаться (у проекта есть экспертиза) |
=> | Остальные системы не молчат, а именно:
Пример: Я нахожусь на 4-ом эт. в большом здании. Услышал систему оповещения и побежал сломя голову, проследовал к б | |
 |  |
 |
| | | legolas | 06.10.2017 18:42 | 14 / 832 | старый-новый на 01 | 10.10.2017 16:16 | |
| * * | 1. Формирование ежегодных планов проверок с учетом применения риск-ориентированного подхода и «надзорных каникул».
2. Отнесение объектов защиты к определенной категории риска в соответствии с установленными критериями, принятие решений об изменении ра |
=> | Отнесение объектов защиты к определенной категории риска в соответствии с установленными критериями, принятие решений об изменении ранее установленной кате | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 08.10.2017 11:35 | 1 / 961 | VN | 09.10.2017 9:47 | |
| * * | Уважаемые специалисты!
Возник вопрос по высоте размещения ручных огнетушителей.
ППР в РФ п. 480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах |
=> | при таком обилии норм выбираете удобную для вас | |
 |  |
 |
| | | alex0666 | 06.10.2017 12:38 | 3 / 742 | rodya81 | 07.10.2017 10:51 | |
| * * | Работаю на предприятии по производству плит утеплителя из экструдированного пенополистирола (вроде пенопласта типа УРСЫ). Сотрудников на заводе 31 чел., включая администрацию.
Вопрос таков: Нужно ли создавать ДПД и если нужно,то что необходимо для этого? |
=> | Да и почитайте приказ МЧС № 999 от 23.12.2005 про НАСФ. Это дешевле чем ДПО | |
 |  |
 |
| | | Agat | 04.10.2017 21:30 | 11 / 946 | dizel2012 | 05.10.2017 20:45 | |
| * * | Всем доброго дня.
Хочу спросить мнение специалистов, предыдущие ветки конкретного ответа не дали. Тема - опять ангары.
Объект - металлический арочный ангар (высота 9м, ширина 15, длинна 74), стены ровные до 7м, дальше арка.
Холодный, без окон, без |
=> | Обычно это склады и производственные помещения большой высоты. Так что обычный КПСнг, КПСЭнг-FRLS хватило бы | |
 |  |
 |
| | | один из немногих | 20.09.2017 8:52 | 57 / 1919 | shevchenko87 | 03.10.2017 19:54 | |
| * * | Доброго всем утра уважаемые,
поделитесь пожалуйста своим мнением - какое минимальное количество адресных пожарных извещателей (точечных дымовых или тепловых), требуется сейчас устанавливать на одно помещение?
Сам сторонник двух - но опять же встретился |
=> | Одного будет недостаточно. Если речь идет о дымовых, тогда подойдут два ИП 212, тепловых С2000 2шт. Ручные на всякий случай будете ставить? По моему мнению | |
 |  |
 |
| | | I16 | 25.09.2017 15:25 | 6 / 854 | Viss | 28.09.2017 21:02 | |
| * * | Здравствуйте. Заказчик хочет в ШС со старыми дымовыми извещателями ИП 212-46, чтобы мы ставитли новые Ип 141 или ИП 146 вместо вышедших из строя, чтобы шлейф капитально не ремонтировать(с полным демонтажем и монтажем) для экономии. Обьясняем что так не д |
=> | Всё смешалось в одну кучу...
46,146,41,45,141... - без разницы что и на что будете менять, они все паршивые и совместимы друг с другом. Нормативное препят | |
 |  |
 |
| | | 111111 гость | 21.09.2017 9:09 | 33 / 978 | EliseyIvanov | 25.09.2017 21:01 | |
| * * | Составления протоколов начальниками пожарно-спасательных частей соответствии с п. 16 ч. 5 ст. 28.3 протоколы имеют право составлять руководители подразделений ФПС.
Коллеги расскажите практику поделитися документами.
Хочется научится привлекать людей |
=> | У нас этими протоколами баловались нач частей из тех кому из гпн пришлось перевестись у них все прокатывает | |
 |  |
 |
| | | vanaker18 | 19.09.2017 21:19 | 12 / 798 | настоящий полковник | 22.09.2017 15:55 | |
| * * | Сколько еще будет длиться оптимизация (экономия) в системе МЧС. Все экономические решения идут в разрез с действующими приказами МЧС. При экономии ТЭРов не соблюдается температурный режим в помещения, нет дежурного освещения в ГБМ, При экономии ГСМ не отр |
=> | За три года – 2015, 2016 и 2017 годы было издано более 230 приказов и директив, касающихся организационно-штатной структуры МЧС России (около 10 структурны | |
 |  |
 |
| | | Спецура | 20.09.2017 5:47 | 5 / 673 | CCM | 20.09.2017 21:00 | |
| * * | Прошел слух, что в скором времени "оптимизируют" профилактиков в специальных управлениях ФПС. Кто что слышал? |
=> | Короче, муть говорят... | |
 |  |
 |
| | | genri124 | 21.07.2017 13:37 | 105 / 2299 | леший | 20.09.2017 9:18 | |
| * *
 | Вот это пписьмо
Губернатору____ Уважаемый ______________!
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 06.07.2017 № Пр-1318 МЧС России развивает систему пожарной охраны в рамках пожарно-спасательных гарнизонов, в том |
=> | Конституция РФ
Статья 4
п.2
Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.
Стать | |
 |  |
 |
| | | V o p r o s | 14.09.2017 17:53 | 69 / 1889 | V o p r o s | 19.09.2017 22:35 | |
| * *
 | Здравствуйте Уважаемые! Подскажите пожалуйста, поделитесь - есть ли официальное разъяснение МЧС про оборудование пожарной сигнализацией тамбура перед выходом наружу?
Встречал форумы здесь, где пишут, что тамбур - это проходное пространство, поэтому мо |
=> | зачем флудить... тут уже вроде все нормально обсудили | |
 |  |
 |
| | | 123 | 19.09.2017 8:47 | 1 / 774 | Алексей | 19.09.2017 9:08 | |
| * * | Подскажите примеры таких приборов, пожалуйста |
=> | Из того что знаю [ссылка]
[ссылка]
http | |
 |  |
 |
| | | newtrad | 18.09.2017 10:32 | 4 / 677 | newtrad | 18.09.2017 13:36 | |
| * * | Всем доброго времени суток, уважаемые коллеги. Прошу поделиться опытом и документами (письмами МЧС, ВНИИПО, если имеются).
Что подразумевается под понятием "... помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом" (п. 481 Прави |
=> | Спасибо. Время летит быстро. Действительно, уже на днях вступает в силу.
Всем удачи. | |
 |  |
 |
| | | KseniyaLP | 14.09.2017 17:42 | 7 / 1138 | notfire | 15.09.2017 16:45 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите.
Я подготовила акты испытания внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность согласно методики испытания ВПВ.
не в методики не в ФЗ не где не указано что это должна делать специалезированая организация. Подскажит |
=> | СОГЛАСЕН !! это поизмываться над инспектором. Ничего не поделаешь, такой действующий НПА. | |
 |  |
 |
| | | gvv | 12.09.2017 23:26 | 22 / 997 | Федот-не-тот | 15.09.2017 11:34 | |
| * * | Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Андреевич Пучков по предложению XV внеочередного съезда ВДПО в соответствии с п. 10 Устава Общества принял на себя полно |
=> | Пучкова отправили в ВДПО, как не справившегося с организацией пожарного добровольческого движения. Выяснилось, что все ДПК оказались на фиговой бумаге. Пре | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 13.09.2017 17:04 | 2 / 732 | Рустам74 | 14.09.2017 8:57 | |
| * * | Добрый день.
Рассматривается возможность ухода от дымоудаления в 2-х этажном блочно-модульном здании общежития длиной 40 м.
Делать в середине здания световые карманы через 15 м нет возможности.
Хотел бы посоветоваться по п. 8.5 СП 7.13130 по вопросу об |
=> | "следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях ..."
Наружные ограждения ЗДАНИЯ - проветривать надо на улицу | |
 |  |
 |
| | | КириллИ001 | 13.09.2017 10:16 | 3 / 883 | КириллИ001 | 13.09.2017 13:00 | |
| * * | Добрый день!
Необходимы ли для отдельного контейнера для хранения ЛВЖ (спирта) какие-нибудь сертификаты, по пожарной безопасности или другие?
У производителя контейнеров сертификатов нет. |
=> | спасибо. запросим | |
 |  |
 |
| | | fermerr | 20.03.2017 16:59 | 64 / 1454 | Новичок | 12.09.2017 11:33 | |
| * *
 | здравствуйте , нужна помощь составил инспектор протокол и прислал по почте постановление на сумму 150 тыс руб. нарушение по пункту 77 я не обеспечил очистку объекта от сухой растительности. на днях у меня было загорание сухой растительности площадь 400 кв |
=> | У нас тоже был такой случай - На территории сельского поселения введен противопожарный режим, на землях сельскохозяйственного назначения производился массо | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 07.09.2017 7:32 | 10 / 697 | NO_FATE | 11.09.2017 1:21 | |
| * * | На старое здание в декларации пожарной безопасности по незнанию указали ФЗ-123 и СП. При проверке в предписании указали эти новые нормы. Но здание построено в 1968 г. и понятно под новые нормы не подходит...Насколько в данном случае прав инспектор. На все |
=> | Как указана в СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
Установить при этом, что те положения СНиП 2.01.02-85*, на которых основаны тр | |
 |  |
 |
| | | Устим Акимыч | 06.09.2017 18:34 | 4 / 785 | Казак уральский | 10.09.2017 13:43 | |
| * * | Доброго времени суток, господа! Кто нибудь может присоветовать оборудование для проверки наружного противопожарного водоснабжения, а еще лучше если в комплексе и для проверки внутреннего. |
=> | Чудак человек,ему помогают бесплатно а он грубит((( | |
 |  |
 |
| | | Maximum01 | 01.09.2017 16:36 | 23 / 736 | Сергей Субачев | 06.09.2017 10:51 | |
| * * | Здравствуйте господа пожарные! В ходе написания программы для расчета категорий возникли следующие вопросы.
[ссылка] методичка №1
[ссылка] методичка №2
На стр. 18 метод. №1 в ф |
=> | Критерии не обозначены, да. Я вообще, смотрю, у технологов очень много таких нормативных документов. Например в гостах по взрывобезопасному электрооборудов | |
 |  |
 |
| | | lvs-eng | 05.09.2017 5:43 | 2 / 897 | Red_line23 | 05.09.2017 8:47 | |
| * * | Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как определяется высота здания и по каким НТД?
Вводная: 3-х секционное здание. В двух секциях высота не более 28 метров. Фундамент общий - техэтаж. Перепадов высот по фасадам нет. Подъезд спецтехники обеспечен. |
=> | Выложите разрез здания с отметками для обсуждения. | |
 |  |
 |
| | | fireMan | 31.08.2017 14:09 | 31 / 2345 | fireMan | 05.09.2017 8:09 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые форумчане. Год из года по ВСЕМ пожарам которые поступают в отдел со службы делаем отказные в порядке ст.144-145 УПК РФ. Подскажите как списать пожар в накопительное дело, если допустим в индивидуальном доме при топке печи самим собс |
=> | Сейчас хочу инициировать совещание прокурор, ОНД и лесничество и выложить эти вопросы на обсуждение. Я думаю эти вопросы нужно обсуждать на местах, индивид | |
 |  |
 |
| | | Emercom38 | 13.01.2017 7:34 | 36 / 1247 | Уралмаш | 02.09.2017 10:08 | |
| * * | Добрый день. Согласно указу президента №9 от 12.01.2017 [ссылка] в перечне должностей высшего начальствующего состава ФПС осталось всего по 4 должности из категории начальник РЦ и п |
=> | Ждём с нетерпением сокращения СРЦ. | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 01.09.2017 18:36 | 0 / 768 | | |
| * * | Добрый день.
В новой редакции ППР немного изменена формулировка: "Отдельные контейнеры...допускается располагать одноэтажными или двухэтажными группами не более 10 шт в группе - здесь всё чётко и ясно, а далее "и на площади не более 800 кв.м.&q |
=> | | |
 |  |
 |
| | | моемчистимстираем | 30.08.2017 13:13 | 7 / 1008 | моемчистимстираем | 01.09.2017 11:30 | |
| * *
 | Добрый день. Прошу совета, что подразумевается в абзаце 3 п.5.4.16 СП 2-(открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7м.)?
"В наружных стенах лестничных кле |
=> | Можно закрыть ветку | |
 |  |
 |
| | | brewer | 31.08.2017 20:44 | 0 / 737 | | |
| * * | Подскажите как должна работать такая система в жизни, согласно ТЗ на проектирование:
Подача воздуха в лифтовые шахты
Для создания подпора воздуха в шахты лифтов для пассажиров и пожарных подразделений, приточный воздух подается от крышных вентилятор |
=> | | |
 |  |
Список с