ПС для учебного центра

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.06.2018 2:34:08]
 Открываем новый учебный центр в жилом доме (наш класс функциональности 4.1). Пожарной сигнализации там отруду не было. К сожалению, те организации, которые занимаются установкой пожарной сигнализации наговорили такого, что противоречат всем пожарным нормам. Поэтому изучить тему полностью пришлось мне. И вот что не понятно, надеюсь, найду здесь ответы:

1. Первый этаж полностью отведен под офисные помещения, где мы и находимся. Пожарной сигнализации на этаже нет. Можем ли мы только себе установить пожарную сигнализацию? И обеспечить свое помещение полностью нормами пожарной безопасности, а остальные останутся ни с чем :-)

2. У нас два помещения, но каждое помещение занимает свой учебный центр со своим юр. лицом. Может ли одно юр. лицо установить пожарную сигнализацию и вывод на пульт МЧС сразу для двух помещений? Либо каждое юр лицо должно приобретать себе стрельца?

3. В требованиях к эвакуационным выходам указано, что на этаже должно быть 2 выхода. На этаже у нас два выхода, но этаж разбит и зоны не связаны между собой. Допустимо ли, что второй выход ведет в подъезд? Можно ли обыграть без второго выхода со следующими условиями: расстояния от двери до выхода - менее 10 метров, а каждое наше помещения рассчитаны на пребывания 6 человек. И у нас первый этаж.


[20.06.2018 13:56:50]
 По вопросам 1 и 2 - если смонтируете единую систему пожарной сигнализации, то и вывод сигнала на пульт 01 можно сделать едиными. Формально из всех помещений будет дублирование сигнала на пульт 01 и требования ФЗ 123 не нарушаются. За остальных собственников или арендаторов переживать не стоит, это уже их зона ответственности.
По вопросу 3 - как я понял помещение переведено из жилого фонда в нежилое, поэтому у Вас остался выход на общую лестничную клетку.
Вполне возможно использовать этот выход как эвакуационный, только установите противопожарную дверь, т.к. жилой дом и Ваши помещения имеют различное функциональное назначение.


[20.06.2018 14:03:32]
 По 3 пункту у нас отдельный вход, не связанная с жилой. Но в конце коридора есть неизвестная дверь, которая вплотную примыкает к подъезду. Выход или не выход даже Управляющая Компания не знает. Поэтому условно считаем, что выход у нас один.


[21.06.2018 12:28:39]
 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010)^
8.3.8. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.
Можно обойтись и одним выходом если выполните указанные требования.


[21.06.2018 12:35:10]
 А разве он применяется при Ф4.1?
И 20 человек считается всего на этаже или конкретно в нашем кабинете? С учетом 6 м.кв на человека, у нас в сумме на два помещения 13 человек. Но если считать на весь этаж с другими офисными зданиями, то не уложимся.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ПС для учебного центра      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.