Противопожарное расстояние на производственном здании

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ONDS ®

[19.06.2018 15:24:56]
 Подскажите пожалуйста. Имеется производственное здание категории В по производству сладкой воды. Какое необходимо выдержать и согласно каких норм противопожарное расстояние от этого здания до открытого склада хранения сладкой воды в горючей упаковке? В сп 4 раздела 6 таблица 3 и 4 как то не сильно подходит.


[19.06.2018 15:38:21]
 Есть п.6.1.13 Расстояния от складов, указанных в таблице 4, до открытых площадок (рамп) для оборудования (готовой продукции) в сгораемой таре принимаются по графе зданий и сооружений III степени огнестойкости классов С2 и С3, IV степени огнестойкости классов C1, C2 и С3 и V степени огнестойкости.

Нельзя ли по аналогии по табл. 3 принять как до зданий и сооружений III степени огнестойкости классов С2 и С3, IV степени огнестойкости классов C1, C2 и С3 и V степени огнестойкости?


[19.06.2018 19:12:06]
 по СП 4 нет требований, т.е. расстояние не нормируется получается


[19.06.2018 19:26:48]
 ув.Асашай т.е. до открытой площадки с двумя машинами нормируется, а до открытого склада готовой продукции нет?


[19.06.2018 20:10:34]
 Cimurg911 ® дело говорит.


В соответствии с п. 6.1.2 СП 4 расстояния (в таблице 3) нормируются не только между зданиями , но и между сооружениями. А по определению приведенному в ФЗ № 384 к сооружениям можно отнести и площадки предназначенные для хранения чего либо. И по аналогии действие правила, указанного в пункте 6.1.13, можно перенести на таблицу 3.


[19.06.2018 21:32:29]
 23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих
строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;


[19.06.2018 21:39:19]
 "...Земляное полотно: дорожное сооружение, служащее основанием для размещения конструктивных слоев дорожной одежды и других элементов дороги;


[19.06.2018 22:13:22]
 получается тогда по таблице 3 СП 4 получается?


[19.06.2018 22:57:18]
 что-то бред какой-то. Где именно, в каком конкретно пункте какого СП нормируется расстояние до открытой площадки с газировкой от производственного здания?
Только без всякой философии. Конкретная ссылка на пункт норм


[19.06.2018 23:00:47]
 Поэтому и вопрос зада специалистам, что конкретно в нормах не написано!!


[20.06.2018 10:36:26]
 ну так чего выдумывать требования, если их нет?


[20.06.2018 11:08:06]
 6.1.11 Расстояния от зданий не нормируются:
а) до склада каменного угля емкостью менее 100 т;

если уж до склада угля емкостью 100 т расстояния не нормируются, то чего уж говорить о газировке?


[20.06.2018 15:59:13]
 Асашай. А пожарный проезд тоже можно забыть? То есть складирование с продольной стороны где осуществляется подъезд пожарного автомобиля, как быть, по нормам то не нормируется, то что вы ссылаетесь в последнем сообщении? Просто какая-то непонятная ситуация получается


[20.06.2018 16:17:57]
 так откуда я знаю, что там за здание?
Может, оно шириной менее 18 м. Или газировка складируется с торцевой стороны


[20.06.2018 16:19:54]
 Нет. У меня здание шириной более 18 метров и складируется с продольной стороны. Как бы так. Но в норме, а именно в пункте 6.1.11 же не написано с учетом пожарного проезда!


[20.06.2018 16:20:58]
 Такое впечатление когда писали пункт 6.1.11 про пожарные проезд забыли, то есть не написали как для общественных зданий написано!


[20.06.2018 17:00:59]
 @Имеется производственное здание категории В по производству сладкой воды. Какое необходимо выдержать и согласно каких норм противопожарное расстояние от этого здания до открытого склада хранения сладкой воды в горючей упаковке? В сп 4 раздела 6 таблица 3 и 4 как то не сильно подходит.@
Открытый склад проектируемый?


[20.06.2018 17:34:26]
 Он уже существующий сделали площадку и на ней размещают поддоны с водой
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарное расстояние на производственном здании      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.