 Все доброго вечера. Помогите разобраться.
В примере 10. Пособия по применению СП 12 сказано:
Аварийная ситуация с образованием пылевоздушного облака может быть связана с разрывом тары (одного из мешков с мукой), в результате которого его содержимое (mав = 50 кг), поступая в помещение с максимально возможной высоты (H = 2 м), образует взрывоопасную взвесь. С определенным запасом надежности примем объем образующегося при этом пылевоздушного облака равным объему конуса, имеющего высоту H и радиус основания также равный H. В этом случае объем аварийного облака составит:8,4 м3
Расчетную массу взвешенной в объеме помещения пыли m (кг), образовавшейся в результате аварийной ситуации, определяют по формуле (А.17):
Поскольку mвз+mав=0+50=50кг; pст*Vав/Z=4,2 кг, следует принять m = 4,2кг

Что же получается, если произойдет разрыв мешка "биг-бэг" 1000кг, на высоте 2 м (при подъеме погрузчиком), объем аварийного облака так же составит 8,4м3 и масса взвешенного в объеме помещения пыли будет 4,2кг?





[19.06.2018 21:38:17]
 Что же получается, если произойдет разрыв мешка "биг-бэг" 1000кг, на высоте 2 м (при подъеме погрузчиком), объем аварийного облака так же составит 8,4м3 и масса взвешенного в объеме помещения пыли будет 4,2кг?=CSN ®
Да, это так.Только 4,2 кг-это не масса взвешенной пыли в объёме помещения, а столько пыли может сгореть в том количестве
воздуха, которое содержится в объёме конуса (8,4 м куб.)


[19.06.2018 23:28:00]
 Спасибо за уточнение ув.гешан ®.
Соответственно, если произойдет разрыв мешка "биг-бэг" 1000кг МУКИ в свободном объеме склада 5050 м3, то дельтаР < 5кПа (по муке) и расчет необходимо проводить на категорию В.
Сложность в моем случае, что расчет необходимо провести не по муке (как в примере Пособия), а по пшеничному глютену (клейковина), данные по которому нигде найти не могу. Может кто сталкивался? Нужно очень.


[20.06.2018 9:29:05]
 справочник: "Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов" М., 2016, 971с Вам в помощь ну и сам автор этого справочника на этом форуме гешан ®
http://www.0-1.ru/discuss/?id=35409

Кроме этого на этом форуме посмотрите
https://www.proektant.org/index.php?...


[20.06.2018 11:18:40]
 СП 12.13130.:
А.1.1 При расчете критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов.....
А.1.3 Количество пыли, которое может образовать пылевоздушную смесь, определяется из следующих предпосылок:
а) расчетной аварии предшествовало пыленакопление в производственном помещении, происходящее в условиях нормального режима работы (например, вследствие пылевыделения из негерметичного производственного оборудования);
б) в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов, за которой последовал аварийный выброс в помещение всей находившейся в аппарате пыли.
ув. CSN ®, в вашем случае нет аппаратов и падение мешка не относится к внезапной разгерметизации одного из технологических аппаратов.
Считаю, что мешок с горючей пылью следует считать по В1-В4. К категории Б можно отнести помещение с бестарным хранением горючей пыли, например в бункере.


[20.06.2018 11:35:36]
 CSN ® Сложность в моем случае, что расчет необходимо провести не по муке (как в примере Пособия), а по пшеничному глютену (клейковина), данные по которому нигде найти не могу.

Низшая теплота зерновых культур вроде достигает до 13-17 МДж/кг. Если взять 17 МДж/кг - думаю не будет играть существенной роли на правильность результата расчета.


[20.06.2018 21:58:38]
 Обращаюсь в первую очередь к гешан ® и другим обладателям данного справочника. Есть ли в справочнике пшеничный глютен?
В любом случае завтра сделаю заказ и оплатим, такой справочник пригодится, хоть и расчеты приходится проводить не часто, но похоже с этим расчетом я "завис".
Считать по "вроде достигает до 13-17 МДж/кг" считаю неправильным.


[20.06.2018 22:05:32]
 Гешан - обладатель авторских экземпляров


[21.06.2018 7:43:16]
 "Гешан - обладатель авторских экземпляров" Georg ®
Это автор данных справочников, он же Земский Г.Т.
на форуме https://www.proektant.org/index.php?... он сам дает ответы по физико-химическим и огнеопасным свойствам различных веществ


[21.06.2018 10:58:04]
 Сложность в моем случае, что расчет необходимо провести не по муке (как в примере Пособия), а по пшеничному глютену .=Дамир ®

В пшенице содержится до 80% глютена, поэтому свойства глютена практически равны свойствам муки. Теплота сгорания пшеничной муки 13,5 МДж/кг.


[21.06.2018 12:30:55]
 Спасибо всем за участие и помощь. Справочники заказал.


[27.06.2018 11:04:25]
 По поводу справочных данных по пшеничному глютену и тому подобному заказ автора справочника натолкнул меня на такую мысль.
Данный справочник разрабатывался на основании данных испытаний, которые производились за счет соответствующих бюджетов. Вероятнее всего на государственные средства в рамках научных программ ВНИИПО. Получается, господа ученые сидят в ВНИИПО и получают зарплату из наших налогов, а затем эти труды продаются через определенные журналы и справочники. Разве это не должно быть общедоступным?


[27.06.2018 12:08:44]
 Ув. Дамир ®, Вы судя по всему даже не смотрели данный справочник...
Очень жаль, что уровень инженерных кадров в настоящее время упал ниже уровня московской канализации...

Ув. гешан ® не обращайте внимания на подобные посты.
Как спец "народного хозяйства" еще раз благодарю Вас за данный труд (снова без шуток), который никогда государством не финансировался и не будет финансироваться. Единственный недостаток, как я уже писал в ветке http://www.0-1.ru/discuss/?id=35409 - это мягкий переплет.... уже рассыпался.

Ну а Вы ув. Дамир ®, рекомендую изучать "матчасть".


[28.06.2018 8:59:10]
 Ув. Дамир ®, Вы судя по всему даже не смотрели данный справочник...
Очень жаль, что уровень инженерных кадров в настоящее время упал ниже уровня московской канализации...

ув. RosFeder ®, вот в этом то и суть, пока не накоплю 2500 руб, чтобы купить справочник, не поднимусь выше уровня канализации московской!

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Расчет категории по пыли      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.