Выбор извещателя для производственного помещения. Помогите.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[15.06.2018 11:00:07]
 Добрый день, уважаемые коллеги!
Для оснащения производственного помещения средствами пожарной сигнализации не можем определиться с выбором пожарного извещателя. (ссылка на фотографию: https://cloud.mail.ru/public/59qc/Jy...).
Помогите? Поделитесь опытом?
Исходные данные:
- высота помещения в верхней точке 8,6 м.;
- высота поперечной несущей балки 0,9 м.;
- помещение параметрами 30х18м;
- в производственной необходимости бывают открытые очаги пламени (испытывают горелки);
- аспирационный извещатель - дорого (заказчик экономит);
- с кран-балки до потолка не достать.


[15.06.2018 11:08:04]
 а почему обычные ДИПы не устраивают?высота нормальная


[15.06.2018 11:15:03]
 Ув. CV, а обычные ДИПы ставить не хочется по причине того, что пыльно в помещении, а обслуживать ДИПы на потолке... труднодоступно.


[15.06.2018 11:54:42]
 Kosten ®
Если в помещении есть обращение/хранение ЛВЖ, то можно обосновать установку извещателей пламени. Но они тоже не дешевые.


[15.06.2018 12:01:17]
 Ув. Alex_Crazy. Нет, в помещении отсутствует ЛВЖ.
Учитывая то, что я сказал "в производственной необходимости бывают открытые очаги пламени (испытывают горелки)", извещатели пламени применить, думаю, не верно.


[15.06.2018 12:51:44]
 А ИПДЛ не рассматривали?


[15.06.2018 13:13:22]
 Брандмауэр-СБ, рассматривал.
Не уверен в правильности данного тех. решения по следующим причинам:
1. Установка ИПДЛ под потолком только не более 0,6 от уровня перекрытия (по 13.5.1 СП5). Отсюда следует, что ниже поперечных балок (они по 0,9м в высоту) установить ИПДЛ нельзя (выше тоже).
Таким образом, получается установка ИПДЛ или по ширине помещения или на балки (контроль между балками). Поперек помещения - мешают газовые трубы (идут по центру) и кран-балка. Установка ИПДЛ на балки - сверление несущей балки снижает несущую способность конструкции.
2. Как я сказал выше, обслуживание всего, что стоит на потолке - труднодоступно.


[15.06.2018 15:30:33]
 А термокабель-то почему не рассматриваете?
Кмк, ему там самое место.


[15.06.2018 15:37:00]
 Был вопрос но по тепловым извещателям на такой же высоте. Обслуживать сложно, дипы не применить. По какой то причине шлейф отваливался. Лезть искать порыв или извещатель трудоемко и не дёшево (нужен подъёмник). Предложили установить адресные тепловые. Хотя бы потому что обрыв или извещатель можно определить более точно.


[15.06.2018 15:51:19]
 Не совсем поняла, что вы хотели сказать своим постом, ув. steils2 ®.
Это к термокабелю имеет отношение?
koks ®

[15.06.2018 15:52:05]
 В помещении газовая труба, пыльное производство, в техпроцессе открытый огонь - нужен извещатель пожарный тепловой многоточечный взрывозащищенный "ИП 102-2Х2"


[15.06.2018 16:05:41]
 Да-да, прямо представляю этот цирк с конями, когда 102-й начнет ложнить.
В курсе что у него только дифференциальный канал?
И вот испытания горелки как раз будут в тему.
koks ®

[15.06.2018 16:12:12]
 Не думаю что горелки испытываю за пределами камеры сгорания. Или всё таки испытываю горелки мощностью от 4÷6 кВт прямо в помещении?


[15.06.2018 16:19:19]
 Я не знаю, где там испытывают горелки в этом цеху, но, например, в котельных (где горелка точно находится внутри камеры сгорания), при растопке котла как раз идет повышение температуры в помещении с градиентом, достаточным для сработки диф. канала извещателя.
А откуда данные по мощности горелки?


[15.06.2018 16:29:57]
 А откуда данные по мощности горелки?
________________________________________________ http://prntscr.com/jvb8rg


[15.06.2018 16:47:35]
 Не показывает у меня почему-то скрин.
koks ®

[15.06.2018 16:51:50]
 https://image.prntscr.com/image/A3k-...


[15.06.2018 18:01:09]
 Ааа, это про "огневые" с тазиком бензина?
Короче, не рекомендую его никому и сама не применяю.
Термокабель форева.


[15.06.2018 22:31:11]
 Нина, koks, steils2, спасибо за Ваши комментарии.
Нина, я тоже был склонен к термокабелю. Иннерционность тепловых извещателей на такой высоте смущает...
Не поделитесь чертежами планов расположения оборудования с таким извещателем? Впервые сталкиваюсь с тепловым линейным извещателем.


[15.06.2018 22:49:42]
 Все очень просто, ув. Kosten ® .
Нарисуйте шлейф с точечными тепловиками на нормативных расстояниях.
Затем извещатели удалите и по этой трассе проложите 2 термокабеля.
Для крепления используйте
https://www.tinko.ru/catalog/product...
на ней в разных отверстиях закрепите оба термокабеля.
Далее либо 2 одноканальных интерфейсных модуля, либо один двухканальный.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Выбор извещателя для производственного помещения. Помогите.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.