Несоответствие противопожарного расстояния между зданиями

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.06.2018 10:29:58]
 Противопожарное расстояние между зданием гостиницы (II, С1) и зданием гостиницы (II, С1) составляет 3,9 м. (с учетом выступающих конструкций более чем на 1 м. кровель выполненных из горючих материалов).
В соответствии с Табл. 1 СП 4.13130.2013 противопожарное расстояние должно быть не менее 10 м.
Здания подвинуть не вариант)))
Какие способы существуют для выполнения указанного мероприятия? разработка СТУ? Расчет пожарного риска с выполнением компенсирующих противопожарных мероприятий?


[13.06.2018 11:51:11]
 посмотри п. 4.12 СП 4.13130.2013 или ст. 88 ТРоТПБ про шторы


[13.06.2018 13:03:15]
 Исходя из изложенных норм противопожарные шторы применительны к заполнению проемов в противопожарных преградах. Не подходит данный вариант


[13.06.2018 13:17:43]
 Статья 37. Классификация противопожарных преград
1. Противопожарные преграды в зависимости от способа предотвращения распространения опасных факторов пожара подразделяются на следующие типы:
1) противопожарные стены;
2) противопожарные перегородки;
3) противопожарные перекрытия;
4) противопожарные разрывы;
5) противопожарные занавесы, шторы и экраны (экранные стены);
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 244-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
6) противопожарные водяные завесы;
7) противопожарные минерализованные полосы.
В 2017 году в тех.регламент внесены изменения в части того, что противопожарные занавесы, шторы и экраны являются противопожарными преградами.
Где можно найти нормативные требования в части применения этих занавесов или экранов в качестве компенсирующих мер для того, чтоб уменьшить противопожарный разрыв между стен?


[13.06.2018 13:33:44]
 1. если предположить что стены гостиниц, обращенные друг к другу противопожарные преграды, то заполнение оконных проемов выполнить шторами?
2.а суммарная площадь двух зданий превышает допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130 для данных типов здания с учетом степени огнестойкости,класса конструктивной пожарной опасности и этажности?


[13.06.2018 14:04:19]
 Этажность зданий - 3 (2 надземных + цоколь), площадь этажа каждого здания в пределах пожарного отсека по 620 м.кв., итого в совокупности 1240 м.кв.
По табл. 6.9 СП 2.13130 допустимая площадь пожарного отсека - 3000 м.кв.
Стало быть канает))) спасибо


[13.06.2018 14:57:39]
 ГПНовщик ®! Обрати внимание, что бы противопожарные разрывы от этих зданий до других были выдержаны!


[13.06.2018 15:04:07]
 ПожНадзорщик ®

[13.06.2018 13:17:43
посмотри ст. 88 123-ФЗ;а так же п.4.2; 4.11; весь раздел 4 СП 4
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Несоответствие противопожарного расстояния между зданиями      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.