Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

ПС термокабелем в помещениях с агрессивной средой

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.06.2018 11:39:16]
 Здравствуйте грамотные и небезразличные специалисты своего дела! Подскажите по возможности. Поликлиника в 2 этажа. одна часть первого этажа - коридор и слева и справа залы для принятия сероводородных ванн. Высота потолков более 3,5 м и не более 6 м. Ширина левого зала 5,2 м, правого 4,4 м. Хотим оборудовать линейным пожарным извещателем (термркабелем). Вопрос 1 - надо ли оборудовать залы с ванными? понятно, что коридор и помещения кабинеты врачей надо. Вопрос 2 - если надо, подскажите каким образом провести линию(и) с термокабелем? По паспорту термркабеля - Максимальная ширина защищаемого пространства – 7,6 м (по 3,8 м с каждой
стороны извещателя).
Рекомендуемая ширина (в соответствии с СП5.13130) – 5 м (по 2,5 м).


[07.06.2018 19:21:24]
 Скорее всего лучше аспирационный извещатель.
Являются ли ваши ванны помещением с мокрыми процессами это непонятный науке вопрос
Думаю, что да. Но ситуация напоминает ситуацию с цехом гальваники, где почему-то пожары не редкость.


[07.06.2018 22:17:31]
 А что интересно в помещении с ванной будет пожарной нагрузкой? наверное с учётом пожарной нагрузки надо принимать решение ставить или нет АУПС ,раз науке вопрос не известен является ли купание в воде( пусть и сероводородной ) влажным процессом.


[08.06.2018 0:16:48]
 
Цитата Не местная 07.06.2018 11:39:16
По паспорту термркабеля - Максимальная ширина защищаемого пространства – 7,6 м (по 3,8 м с каждой стороны извещателя. Рекомендуемая ширина (в соответствии с СП5.13130) – 5 м (по 2,5 м).
--Конец цитаты------
Наоборот, максимальная ширина 5 м по СП.5.13130, а рекомендуемая по их нормам 7,6 м - на нас не распространяется.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ПС термокабелем в помещениях с агрессивной средой      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.