Какое расстояние между 2 ИПР?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.06.2018 10:34:36]
 Устанавливаем кнопки дистанционного пуска дымоудаления у эвакуационных выходов. Но там уже установлены обычные ИПР и места не очень много на стене. Какое минимальное расстояние должно быть между двумя кнопками, установленными рядом?


[06.06.2018 15:53:44]
 Как ориентир - для ППУ и ППКП не менее 50 мм (п.13.14.8).


[06.06.2018 17:25:12]
 75 см должно быть.


[07.06.2018 0:08:27]
 ...75 см должно быть

Где можно прочитать о данных нормах?


[07.06.2018 0:41:59]
 13.13.2 Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удаленных от электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя (требование распространяется на ручные пожарные извещатели, срабатывание которых происходит при переключении магнитоуправляемого контакта), на расстоянии:
.....
не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю.


[07.06.2018 0:44:41]
 ***Какое минимальное расстояние должно быть между двумя кнопками, установленными рядом?
Ставьте хоть рядом, это нигде не нормируется

***75 см должно быть.
Согласно п 13.13.1 СП5 должно быть не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю.
Это когда есть припятствие.


[07.06.2018 0:59:35]
 
Цитата BG-34 07.06.2018 0:44:41
Это когда есть припятствие.
--Конец цитаты------
уверены?
не менее 0,75 м от других органов управления
не менее 0,75 м от предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю.



[07.06.2018 1:00:58]
 ***уверены?
Конечно. ИПР это что? Орган управления, прибор?


[07.06.2018 1:02:01]
 У нас тупые нормы, давайте хоть мы будем думать. когда их применяем.


[07.06.2018 1:09:27]
 Тем более, ТС спрашивает не про ИПР, а про кнопку запуска дымоудаления, на них нормы для ИПР не распространяются. Это совсем другое устройство.


[07.06.2018 1:24:00]
 
Цитата BG-34 07.06.2018 1:09:27
ТС спрашивает не про ИПР, а про кнопку запуска дымоудаления, на них нормы для ИПР не распространяются
--Конец цитаты------
но на ИПР-то распространяются.
Цитата Все ники заняты 06.06.2018 10:34:36
Но там уже установлены обычные ИПР
--Конец цитаты------
в таком случае ИПР будет установлен неправильно.
И да, любая кнопка - орган управления.


[07.06.2018 1:50:07]
 Ув.Нина ®, в помещении пожарного поста площадью 16м2 необходимо разместить ЭДУ на 20 направлений пожаротушения,так как ЭДУ сертифицируется по тем же пунктам, что и ИПР - запросить для этого дополнительное помещение?


[07.06.2018 2:03:31]
 Вариантов дистанционного пуска кроме ЭДУ нет? Что за система?


[07.06.2018 2:13:56]
 Извините, гипотетический вопрос.


[07.06.2018 2:16:22]
 ...не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю.

Я это читал и понял именно так, как написано: органы управления И предметы, которые мешают. В нашем случае они никак не мешают. Можно спокойно нажать хоть ИПР, хоть ЭДУ. Можно оба. Никаких препятствий для этого нет. Поэтому считаю, что норма 0.75м совершенно не про данный случай.


[07.06.2018 9:27:08]
 
Цитата Все ники заняты 07.06.2018 2:16:22
Я это читал и понял именно так, как написано
--Конец цитаты------
если до других органы управления должно быть не менее 0,75 метра только ели они мешают, зачем их выделять?
Написали бы:
не менее 0,75 м от предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю.


[07.06.2018 10:04:27]
 ...Написали бы:
Ув. Нина, у нас таких нестыковок в НПА вагон и малая тележка.
А если в помещении, как пишет коллега, надо 20 штук установить кнопок. Надо тогда их по кругу ставить (выше ниже 1.5 м тоже низзя) через 75 см. Бред какой-то


[07.06.2018 11:03:25]
 Ув. BG-34 ®
я целиком и полностью согласна с
Цитата BG-34 07.06.2018 1:02:01
У нас тупые нормы, давайте хоть мы будем думать. когда их применяем.
--Конец цитаты------
но иногда в проблемных случаях, чтобы прикрыться и вообще понять, что имелось в виду, лучше написать на
vniipo@mail.ru
на начальника института
Гордиенко Дениса Михайловича.
отвечать стали достаточно быстро.

Цитата BG-34 07.06.2018 10:04:27
А если в помещении, как пишет коллега, надо 20 штук установить кнопок.
--Конец цитаты------
случай чисто теоретический, в обычной жизни не встречающийся.


[07.06.2018 16:10:47]
 "случай чисто теоретический, в обычной жизни не встречающийся."

А вот и нет, 16 ИПР установленных для запуска пожаротушения рядом друг с другом (понятия ЭДУ до 2014 в ГОСТ 53325 ещё не было).
Написал - гипотетическая ситуация, потому что было поздно и пожарная панель с сертификатом EN54-2 для управления пожаротушением - не лучший пример.


[09.06.2018 10:17:51]
 >>>Я это читал и понял именно так, как написано: органы управления И предметы, которые мешают. В нашем случае они никак не мешают. Можно спокойно нажать хоть ИПР, хоть ЭДУ. Можно оба. Никаких препятствий для этого нет. Поэтому считаю, что норма 0.75м совершенно не про данный случай.

Дайте отгадаю - уже все смонтировано, а перевешивать неохота, поэтому вы пытаетесь хоть как-то обосновать свое незнание нормативов. :-)

Вот был у меня давненько случай. Поставили монтажники ИПР-Кск рядом с выключателем света, вот прям в 50 мм, тоже обосновывая это тем, что "выключатель не мешает". В результате каждый четвертый, наверное, человек, входивший в комнату включал СОУЭ вместо освещения. Чтобы такого не было и написали эту норму. Пользователь не должен перепутать органы управления! Поэтому идите, перевешивайте.


[09.06.2018 10:42:47]
 Мне кажется, по возможности надо избегать установки ЭДУ у выходов рядом с ИПР и устанавливать их в шкафах пожарных кранов.


[09.06.2018 15:47:10]
 Пользователь не должен перепутать органы управления!

Оба органа управления находятся под защитным стеклом. Случайно их не нажать. На ЭДУ написано крупным шрифтом "ДЫМОУДАЛЕНИЕ". Как там что-то можно перепутать?

Вот был у меня давненько случай. Поставили монтажники ИПР-Кск рядом с выключателем света, вот прям в 50 мм, тоже обосновывая это тем, что "выключатель не мешает". В результате каждый четвертый, наверное, человек, входивший в комнату включал СОУЭ вместо освещения. Чтобы такого не было и написали эту норму.

Все правильно. Чтобы такого не было написана норма, но касается она уровня освещенности в местах установки ИПР. ИПР без защитной крышки, установленный в темноте рядом с выключателем освещения - верх идиотизма. Здесь я абсолютно согласен.


[20.08.2018 14:14:39]
 господа и Дамы, всем доброго времени. ситуация интересная и не понятная, н ебуду приводить цитаты постараюсь свести в кучу.. в нормах написано от органов управления, осталось выяснить что таое орган управление, согласно ГОСТ Р 51324.1-2012, выключатель света это выключатель - почитайте термины и определения - 3.1 выключатель (switch): Устройство для включения и отключения тока в одной или более электрических цепях. следовательно то что включает свет это не орган управления, а то, что люди путают ИПр и выключатель .. ну так .. на то и люди! (конкретно в этом случае конечно лучше подальше от людей поставить ИПР). так что же такое орган загадочный управления.. нашел вот такое - ГОСТ Р 55060-2012 п.113 устройство управления: Физическая единица, которая совмещает в себе в виде модуля, сборки или устройства избиратель режима, орган ручного управления выходным элементом управляющей системы и, при необходимости, орган управления задающей переменной для регулятора, которая может быть дополнена устройством визуального отображения задающей, управляемой и манипулируемой переменных. и в этом описании звучит сочетание орган ручного управления.. я так понял что это фиговина которая минимум две функции совмещает.. то-есть трехпозиционный тумблер это уже орган управление так как может быть выкл, вкл и вкл1.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 