Необходимо ли АУП, при разделении на отсеки?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.05.2018 12:19:17]
 Добрый день! Подскажите пожалуйста, торговые здания двухэтажные при S 3500м2 необходимо оснащать АУП. Надо ли оснащать здание АУПТ, если S здания 4000м2, но при этом оно разделено на 4 отсека по 1000м2.


[21.05.2018 12:30:50]
 А.2 Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа. Под нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего приложения понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки – не менее EI 45, стены и перекрытия – не менее REI 45. Для зданий и сооружений, в составе которых отсутствуют части (помещения), выделенные ограждающими конструкциями с указанным пределом огнестойкости, под нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего приложения понимается площадь, выделенная наружными ограждающими конструкциями здания или сооружения. (п. А.2 в редакции изменения № 1, утвержденного приказом МЧС России от 01.06.2011 № 274)


[21.05.2018 15:07:58]
 Я так понял, что АУПТ не надо, потому что отсек 1000м2. Спасибо.


[21.05.2018 18:53:22]
 для начала убедитесь что здание действительно разбито на пожарные отсеки с соблюдением всех требований ПБ, а не просто разделено гипсокартонной перегородкой с "каким то пожарным сертификатом", да еще и не на всю высоту здания
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Необходимо ли АУП, при разделении на отсеки?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.