Датчик уровня воды в резервуаре РОС - 301

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.04.2018 0:00:03]
 Здравствуйте, первый раз столкнулся с этими датчиками, установлен в пустом резервуаре, подключил его и решил опробовать, заполнить резервуар проблематично, попробовал поднести бутылку с водой и вставил в неё стержень датчика, но реакции никакой, были сняты датчики и отнесены в приямок с водой, там они отработали. Почему не отработали с бутылкой не понятно, кто сталкивался или знает как их проверить в пустом резервуаре, без его заполнения?


[16.04.2018 5:05:05]
 Сам с подобными датчиками не сталкивался, но полюбопытствовал а интернете.
"Принцип действия датчика реле основан на преобразовании изменения электрического сопротивления между электродом датчика и стенкой резервуара в электрический релейный сигнал. При погружении электрода датчика в контролируемую среду, сопротивление участка электрод стенка резервуара уменьшается, загорается светодиод и срабатывает реле соответствующего канала. При отсутствии среды сопротивление
увеличивается, светодиод гаснет, реле обесточивается".
Т.е. используя бутылку (диэлектрик), Вы исключили контакт электрода датчика со стенкой резервуара, отсюда и его несработка.
http://www.rizur.ru/uploads/data/fil...


[16.04.2018 8:15:26]
 Действительно, не учёл данный момент, как же быть не соображу, чтобы не заполнять резервуар.


[16.04.2018 9:20:11]
 Попробуйте просто замкнуть стержень датчика на стенку резервуара куском провода. Включите в цепь резистор примерно соответствующий сопротивлению слоя воды от стержня до стенки, что не спалить датчик


[17.04.2018 21:23:28]
 Крок ® "просто замкнуть стержень датчика на стенку резервуара куском провода",- не попробуйте, а именно так и надо делать.
Сопротивление не нужно совсем. Если насос не успеет откачать или когда будет конденсат на изоляторе электрода (а он будет обязательно), то сопротивление изолятора станет менее 40 Ом.

Если от этого может чего-то сломаться, то ...ать проектировщика, изготовителя, монтажника и далее по списку.

Срабатывать должно не от величины сопротивления, а скорости его изменения.
Тоже самое и с остальными системами автоматики.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Датчик уровня воды в резервуаре РОС - 301      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.