[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.03.2018 10:01:13]
 Здравствуйте.Есть помещение площадью 50 кв/м взрывопожароопасное .Категория А ,класс зоны по ФЗ№123 2 ,ПУЭ В-1а. Можно ли разместить ПКП не взрывозащищенный (например сигнал 10 Болид) вне этого помещения ? И какие лучше датчики поставить в помещении -тепловые или пламени?


[10.03.2018 12:43:04]
 Вариантов, как сделать много.
Прибор однозначно вне взрывоопасной зоны. А дальше - либо искробезопасный барьер на все цепи и извещатели с маркировкой (i), либо взрывонепроницаемая оболочка и извещатели с маркировкой (d)


[11.03.2018 8:02:09]
 Alex спасибо! А не подскажете еще , в чем провода прокладывать,в металлорукаве или можно в специальной гофре?


[11.03.2018 9:55:51]
 Опять же зависит от способа взрывозащиты, который вы выберете. Если вы сделаете через искробезопасные цепи ИБЦ (Exi) с барьерами, тогда как угодно прокладывать можно, хоть открыто (искробезопасная цепь даже при повреждении не даст искру). Если вы будете делать взрывозащиту через взрывонепроницаемую оболочку (Exd), тогда применять надо либо бронированные кабели, либо прокладывать трубой. Обычный металлорукав в этом случае не подойдет. Где-то слышал, что есть бронированные металлорукова, но не видел.
Вообще, тут лучше прочитать главу 7.3 ПУЭ и обратите внимание на таблицу 7.3.14.


[11.03.2018 10:36:33]
 
Цитата Barss 10.03.2018 10:01:13
ПКП не взрывозащищенный (например сигнал 10 Болид)
--Конец цитаты------
Сигнал 10 с барьером навряд ли получится.
Если проходное сопротивление барьера будет больше 100 Ом, или сколько там Болид указывает, то любое КЗ шлейфа будет давать ложняк вместо Неисправности.


[11.03.2018 10:40:16]
 Есть металлорукав герметичный в полимерной оболочке ГЕРДА-МГ, производитель допускает его использование во взрывоопасных зонах любого типа, есть варианты стойкие к кислотам, щелочам, маслам, бензинам.
Но ценник конский, проще в трубах


[11.03.2018 10:42:08]
 Bdfy
Согласен, если будет использоваться пассивныей барьер.
А если использовать какой-нибудь УКПОП в качестве барьера, то с него вполне просто выдать "сухие контакты" на Сигнал.


[11.03.2018 10:47:39]
 
Цитата Barss 10.03.2018 10:01:13
какие лучше датчики поставить в помещении -тепловые или пламени?
--Конец цитаты------
Лучше ставить дымовые, больше шансов что сработают до взрыва по сравнению с тепловыми и пламя.


[11.03.2018 11:34:35]
 Искробезопасный барьер надо ставить на все линии в помещении- табло выход ,оповещатель,шс . Что(какой) вообще лучше поставить ?Кто сталкивался с этим ?


[11.03.2018 12:14:18]
 Что то человек вообще гуглить не желает


[12.03.2018 12:35:25]
 Насчет табло посмотрите по СП3, может там вообще 1-й тип оповещения?


[12.03.2018 12:52:07]
 Как раз сейчас делаю проект на Сигнал-10 и Яхонт. Здесь нельзя делать вложения? Хотел схему привести, как пример.


[12.03.2018 13:09:03]
 2 Barss ® [11.03.2018 11:34:35]
>>Искробезопасный барьер надо ставить на все линии в помещении- табло выход ,оповещатель,шс...

Я даже больше скажу - взрывоопасной зоной считаются так же места у проемов (двери, окна), полметра, чтоли, от краев, так что при отсутствии тамбура световые табло над дверями снаружи помещения тоже должны быть во взрывозащищенном исполнении.


[12.03.2018 13:21:11]
 Интересно про полметра. Я такое что-то не встречал, где можно посмотреть?


[12.03.2018 13:31:09]
 Нашел в ПУЭ, там много чего написано. Не только про 0,5 м.
Очень интересно

[12.03.2018 14:18:04]
 Alex_Crazy
Опять же зависит от способа взрывозащиты, который вы выберете. Если вы сделаете через искробезопасные цепи ИБЦ (Exi) с барьерами, тогда как угодно прокладывать можно, хоть открыто (искробезопасная цепь даже при повреждении не даст искру). Если вы будете делать взрывозащиту через взрывонепроницаемую оболочку (Exd), тогда применять надо либо бронированные кабели, либо прокладывать трубой. Обычный металлорукав в этом случае не подойдет. Где-то слышал, что есть бронированные металлорукова, но не видел.
Вообще, тут лучше прочитать главу 7.3 ПУЭ и обратите внимание на таблицу 7.3.14.

А где написано, что в металлорукаве нельзя?


[12.03.2018 14:23:35]
 http://energ2010.ru/Doc/Elektro/PUE7... - допустимые способы прокладки. Способ прокладки при взрывонепроницицаемой оболочке должен обеспечит непроникновение взрыва во внешнюю среду. Обычный металлорукав этого сделать не может.
Очень интересно

[12.03.2018 15:08:20]
 Открыто – при отсутствии механических и химических воздействий; по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; в лотках, на тросах

Металлорукав является защитой от механических повреждений?


[12.03.2018 15:14:05]
 "Металлорукав является защитой от механических повреждений?"

Сомневаюсь. Обычный металлорукав можно руками разломать. Плюс отсутствие механических повреждений надо еще доказать заказчику. А для доказательства отсутствия химических воздействий вообще могут потребовать расчет техпроцесса на производстве.


[13.03.2018 11:20:53]
 Решил поставить сигнал20 П совместно с БИВ v6 (в комплекте УПКОП 135-1-1) на шлейфы и УПКОП 135-1-2П на выхода и извещатели ИП 101-18 A2R1 ИБ (МАК-ДМ ИБ исп. 01) либо ИДТ-2 (макс.) ИП 212/101-18-А2 ИБ только вот нигде не нашел отзывы о совместной работе этой цепочки.Может кто ставил ? Подскажите как работает .


[13.03.2018 11:23:18]
 На сайте производителя УКПОП "Спецавтоматика" есть все схемы совметной работы с Сигналами.


[13.03.2018 11:35:35]
 Хочу уточнить именно про эти датчики.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Взрывозащищенное оборудования      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.