[09.03.2018 23:24:20]
 Подскажите, встречаю требование о том, что внутренние водопроводные сети внутреннего противопожарного водопровода высотных зданий должны быть разделены на отдельные высотные зоны. Это требование прописано в каких-то нормативных документах? Что если по расчету у меня получается работоспособная система при использовании диафрагм? нужно ли делить на 2 зоны ВПВ в 24 этажном жилом доме? И как делить? до отметки 16 этажей и выше другая система?


[09.03.2018 23:26:54]
 Но встречается и такая градация у АВОКА
На наш взгляд, все здания по высоте можно разделить на 5 категорий:
• до пяти этажей, где не требуется установка лифтов – малоэтажные здания;
• до 75 м (25 этажей), в пределах которых не требуется зонирование по вертикали на пожарные отсеки – многоэтажные здания;
• 76–150 м – здания повышенной этажности;
• 151–300 м – высотные здания;
• свыше 300 м – сверхвысокие здания.

Т.е. 24 этажное здание не нужно делить по системам


[10.03.2018 2:23:01]
 Основными критериями формирования зон (или выполнения однозонной системы ВПВ) являются: а)обеспечение в режиме тушения у верхних ПК зоны(системы)давления необходимого для получения струи с расчётным расходом. б) непревышение у нижнего ПК зоны при отдельной системе ВПВ давления 0,9 МПа при включении насоса, в т.ч.при опробовании без расхода(п.4.1.7 СП10).При необходимости,последнее может осуществлятья с применением механических регуляторов или частотного регулирования. На формирование зон может влиять расположение технических этажей в здании,в т.ч. при необходимости устройства промежуточных баков и насосных.
IMHO, при применении клапанов ПК с рабочим давлением 1,6 МПа можно было бы разрешить повысить максимальное давление с 0,9 до 1,2 МПа, как в NFPA-14. В некоторых зданиях это позволило бы уменьшить количество зон.


[10.03.2018 15:12:01]
 Получается, без учета потерь, делить на высотные зоны нужно при высоте здания около 65 метров. Т.е. 0,2МПа у крана, 0,65-0,7МПа гидростатическое давление.


[10.03.2018 18:14:59]
 Ещё неплохо бы при расходе 8*5 краны грамотно расставлять.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: ВПВ в высотных зданиях (разделение на высотные зоны)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.