Нюансы при определении количества пожарных лестниц П1 на перепадах высот кровли

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.03.2018 11:36:19]
 Здравия желаю!

Помогите разобраться в вопросе определения количества лестниц П1 для хитросделанного здания.

Преамбула: здание Ф5.1 55х75 м высотой 8,5 м; кровля здания представляет собой две разновысокие части, более высокая с восточной стороны, перепад высот 2,5 м. С восточной (более широкой) части со смещением к северному углу пристроен АБК высотой 10,5 м и шириной 35 м, перепад высот между более высокой частью кровли здания Ф5.1 и кровлей АБК 1,8 м. С северной стороны участка стыка кровель АБК и кровли Ф5.1 имеется наклонное перекрытие лестничной клетки, соединяющее уровни кровель, т.е. аналог пандуса, который позволяет беспрепятственно перейти с уровня кровли Ф5.1 на уровень более высокой кровли Ф5.1.
Доступ на кровлю АБК через существующую дверь из второй лестничной клетки; лестничная клетка возвышается над кровлей АБК на 2,6 м. Доступ на кровлю Ф5.1 возможен: в нижележащую часть с одной вертикальной лестницы (заявлена как технологическая); доступ в вышележащую часть кровли Ф5.1: через пандус с вышележащей кровли АБК.

Амбула:
1) сколько лестниц П1 нужно устраивать на перепаде высот 2,6 м между частями кровли здания Ф5.1 (здание 55х75 м, периметр 260 метров), если больше одной, как их рассредоточить - в серединах половин длины или по краям здания? По идее, если бы высота до парапета была более 10 м, то требовалось бы устройство одной лестницы согласно п. 8.3 СНиП 21-01-97*, п. 5.20 СНиП 31-03-2003.
2) Допускается ли не устраивать лестницы П1 в виду наличия пандуса, являющегося покрытием лестничной клетки (уклон визуально около 1:1), либо, в виду того, что пандус не предусмотрен нормативом, все-таки нужна лестница?
3) Требуется ли устройство лестницы на покрытие второй лестничной клетки, возвышающейся над АБК на 2,6 м?


[05.03.2018 8:39:27]
 Пока что мысли таковы:
1) в виду расстояния менее 10 м от нулевой отметки до парапета кровли здания Ф5.1 устройства лестницы П1 не требуется.
2) в виду расстояния более 10 м из АБК предусмотрен выход из лестничной клетки на кровлю (существующий)
3) В виду наличия перепада высот 2,5 м между частями кровли здания Ф5.1 требуется устройство одной лестницы П1; лестницу расположить на середине длины участка с перепадом высот;
4) В виду наличия перепада высот 1,8 между зданием Ф5.1 и АБК требуется устройство одной лестницы П1 даже при условии наличия пандуса, т.к. наличие пандуса не предусмотрено как нормативное обоснование отсутствия лестницы П1, а СТУ не разрабатывались. Требуется устройство одной лестницы П1; лестницу расположить на середине длины участка с перепадом высот;
5) При перепаде высот в 2,6 м между кровлей АБК и кровлей покрытия лестничной клетки требуется устройство одной пожарной лестницы П1, лестницу расположить на стороне, в которой находится дверь в лестничную клетку.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 