Сту на высокостелажное хранение

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.03.2018 19:21:14]
 Поделитесь сту на высокостелажное хранение?высота хранения 14 метров


[03.03.2018 0:57:01]
 есть предложения


[03.03.2018 10:40:17]
 Или чем компенсировать высоту хранения


[03.03.2018 13:20:44]
 http://www.mchs.gov.ru/document/3323...


[04.03.2018 2:13:32]
 Люди добрые!!!Помогите заключением для склада высокостелажного хранения высото


[04.03.2018 2:15:42]
 Люди добрые!!!Помогите заключением для склада высокостелажного хранения высотой 14 метров. каждые 4 метров по высоте по горизонтали площадки сообщаются лестницей 2-го типа.


[04.03.2018 13:29:50]
 Указанная высота вписывается в СП 241.1311500.2015.Чтобы понять, каким образом на что-то может повлиять лестница,нужно видеть чертежи конструкций.


[04.03.2018 13:51:24]
 В этом же здании имеется офисная часть и торговая небольшая. Вопрос, каким образом обеспечивать ПБ. Понянто что везде тушение тушение водяное и дымоудаление, СОУЭ минимум 3-го типа. Каким образом отделать офисную и торговую часть от склада. противопожарной стеной или перегородкой? Длина прохода в складе между стеллажами до 40 метров. Где то встречал что через каждые 40 метров поперечные проходы высотой не менее 2 м. (плюс перегородкой огнестойкой) Я так понял это если более 40 метров или а каждые 40 метров??Если есть у кого информация сбросьте пожалуйста на почту oxicall9@gmail.com. Что надо, отблагодарю!


[04.03.2018 16:10:28]
 Тип СОУЭ в АБК 2-ой, в складе 1-ый.
Дымоуделение - из высокостеллажного склада и коридоров АБК длиной более 15 м без проветривания.
Высокостеллажный склад выделяется противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.
АУП в АБК можно не делать, если АБК выделить в пожарный отсек. В складе АУП нужно.
Проходы в стеллажах через каждый 40 м


[04.03.2018 16:59:03]
 СП 57 "Складские здания"
5.25 Складские здания с высотным стеллажным хранением категории В следует проектировать одноэтажными I—IV степеней огнестойкости класса С0 с фонарями или вытяжными шахтами на покрытии для дымоудаления.
Стеллажи, если это допускается технологией складирования, должны иметь горизонтальные экраны из негорючих материалов с шагом по высоте не более 4 м.
Экраны должны перекрывать все горизонтальное сечение стеллажа, в том числе и зазоры между спаренными стеллажами, и не должны препятствовать погрузочно-разгрузочным работам. Экраны и днища тары и поддонов должны иметь отверстия диаметром 10 мм, расположенные равномерно, со стороной квадрата 150 мм.
В стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5м через каждые 40 м, ведущие к эвакуационным выходам. Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками.
GRIN

[05.03.2018 10:57:07]
 Надо четко понимать основание для разработки СТУ. Для высокостеллажного хранения это отсутствие норм для АПС. Типовые решения для разработки таких СТУ размещены на сайте МЧС (адрес указан в посте "Tazmaniaaa"). В остальных случаях возможно будет не отсутствие норм ПБ (когда необходима разработки СТУ), а отступления от СП, которые возможно можно будет обосновать расчетами рисков без разработки СТУ.


[05.03.2018 23:09:26]
 А какие нормы по арс тогда прописывать у стеллажам?


[06.03.2018 0:22:28]
 По апс по стеллажам какие критерии писать?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Сту на высокостелажное хранение      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.