Гипсокартон вместо огнезащитной обработки?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.03.2018 14:28:13]
 Добрый день! Прошу помочь! Планируется построить лифтовую шахту с пределом огнестойкости конструкций около 90 минут. Вопрос в том, что нужно проводить огнезащитную обработку, а это деньги и работа. Можно ли вместо огнезащиты обшить тройным слоем гипсокортона, другим материалом или усилить конструкции?
Очень прошу помочь, желательно с ссылками на нормативные документы. Надеюсь кто-нибудь сталкивался.


[01.03.2018 14:33:46]
 Для лестничных маршей МКД двойного слоя хватает. Для лифтовых шахт не скажу, не знаю...


[01.03.2018 16:24:56]
 Огнезащитную обработку чего планируете? Как то запутанно написано.
Аналитик

[02.03.2018 5:18:11]
 Обратитесь в Кнауф, у них есть сертифицированные решения по огнестойким перегородкам и огнезащите конструкций на основе листов ГКЛВ


[02.03.2018 9:37:18]
 Посмотрите СП 163.1325800.2014, СП 55-101-2000. Там есть готовые конструкции с различными пределами огнестойкости.
Аналитик

[02.03.2018 10:00:40]
 У людей потребуют сертификат соответствия на смонтированную систему


[02.03.2018 11:52:57]
 В показателе предела огнестойкости лифтовой шахты - есть показатель "R" - предел несущей способности.
Вы каким образом его хотите обеспечить гипсокартоном?
Что в качестве несущих будет?


[03.03.2018 13:01:15]
 Я так понимаю, что он хочет ограждающие конструкции шахты отделать гипсокартоном. Сами стены будут из другого материала?


[03.03.2018 13:03:59]
 Аналитик

[02.03.2018 10:00:40] У людей потребуют сертификат соответствия на смонтированную систему

На каком основании? Инспектор ГПН, если сомневается пусть проводит экспертизу.


[05.03.2018 15:09:21]
 23. На объектах защиты запрещается:
о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).

61. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.
На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

То есть все согласно проекта, с подтверждением в виде исполнительной документации. Вы же не частный дом строите?
Аналитик

[06.03.2018 4:04:37]
 1.сертификат соответствия входит в комплектацию исполнительной документации
2.лифтовая шахта так и останется лифтовой шахтой какой бы огнезащитный материал бы не применялся, тем более и класс функциональной пожарной опасности.
3.кто нибудь когда нибудь видел нормальный проект? на основании проектной документации разрабатывается рабочая документация на огнезащиту, в которой по необходимости возможно вносить изменения по согласованию с заказчиком и проектной организацией, никакой дополнительной экспертизы не надо.
4. на мой взгляд огнезащита металлоконструкций лифтовой шахты дешевле и проще выполнить краской, на рынке их пруд пруди.
5.частный дом. когда дело доходит до суда о границах земельных участков, начинают вспоминать и про проект, и про нормативы и особенно о плане и правилах застройки территорий поселений
6.собственник обязан предоставить инспектору всю исполнительную документацию на огнезащиту, и если у него появятся обоснованные сомнения, то и вправе назначить экспертизу.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Гипсокартон вместо огнезащитной обработки?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.