Помогите определить класс функциональной ПО

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.01.2018 11:08:35]
 Коллеги, прошу помочь с определением класса функциональной пожарной опасности отделений банка встроенных в здания другого назначения (класса ФПО)...


[12.01.2018 11:20:24]
 ласса функциональной пожарной опасности отделений банка

Ф 4.3 в соответствии с ФЗ-123 ст. 32.


[12.01.2018 11:21:33]
 Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы (Ф4.3)


[12.01.2018 11:33:38]
 Спасибо!
А как вы относитесь к тому, что это может быть Ф 3.5, т.е. "помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей"?


[12.01.2018 12:17:18]
 По мне так чистой воды 4.3, но если углубляться, то можно и "янтарную комнату откапать". Из практики всегда эти помещения относили к 4.3


[12.01.2018 12:21:29]
 Просто в СП4.13130 п.5.5. "Требования к зданиям объектов класса функциональной пожарной опасности Ф3

5.5.1. Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной опасности Ф3, которые характеризуются большей численностью посетителей, чем обслуживающего персонала:
- объекты торговли (Ф3.1) и общественного питания (Ф3.2);
- поликлиники и амбулатории без стационаров (Ф3.4);
- организации бытового и коммунального обслуживания населения (Ф3.5);
- физкультурно-оздоровительные и спортивные учреждения без трибун для зрителей, бани и т.п. (Ф3.6)".

Т.е. фактически, посетителей больше, чем обслуживающего персонала...


[12.01.2018 13:26:24]
 Странная логика. Есть посетители в банке - Ф3, ушли посетители и стал банк Ф4.
А может Вы банк с баней перепутали? Тогда понятно - баня это Ф3. Хотя, есть особенные бани, в которых посетителей может быть и меньше, чем обслуживающего персонала. В них такое производство кипит! А это значит, что некоторые бани это Ф4 или даже Ф5!


[12.01.2018 13:44:52]
 В старину в банках половина персонала бумажками занималась, четверть охраной, а обслуживанием меньшинство. А сейчас с развитием компьютеров и банкоматов исчезли и расчётчики и охранники из банков и стало много меньше персонала на то же число посетителей.


[12.01.2018 14:30:10]
 И опять же вопрос, в СП4.13130, требования к зданиям... А если в многоэтажном жилом доме, на первом этаже находится отделение банка, тогда как рассчитывать?


[12.01.2018 14:40:30]
 Ф4.3., так как организации бытового и коммунального обслуживания населения (Ф3.5) - там есть перечень услуг по бытовому и коммунальному обслуживанию населения, а банки - это чистой воды Ф4.3.


[12.01.2018 15:04:44]
 Уважаемые остатки ГПН ®, а где это "..там есть перечень услуг .."?


[12.01.2018 15:10:35]
 п.7.6 СП1.13130.2009: Помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания (почт,сберегательных касс, транспортных агентств, юридических консультаций, нотариальных контор, прачечных, ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды, химической чистки, похоронных бюро, парикмахерских и других подобных учреждений)


[12.01.2018 15:17:39]
 Ув. Maxx4ever ®, сейчас не вспомню навскидку, но находили.. вроде даже по классификаторам деятельности.

Ув. Filin1 ®, теперь осталось определиться - что такое "отделение банка" - это банк или сберкасса? =DDD


[12.01.2018 16:09:39]
 Maxx4ever ®, не мути воду, читай ЗАКОН.
НАТАЛЬЯ

[30.06.2019 6:55:59]
 К КАКОМУ КЛАССУ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ОТНОСИТСЯ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН, НАХОДЯЩИЙСЯ В ПОДВАЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ ПЛОЩАДЬЮ 200 КВАДРАТОВ


[30.06.2019 9:46:00]
 Ф3.1