Эвакуации с антресоли производственного помещения

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.01.2018 18:33:25]
 Имеется производственное помещение категории А. В нем расположено помещение на антресоли для вентиляционного оборудования категории А.С антресоли в помещение имеется наружная лестница. Каким пунктом руководствоваться по эвакуации с антресоли в помещение категории А. Имеется пункт 9.2.4 СП1, но оно касается помещений категории В, а у меня категория А. Не могу понять требование по эвакуации к этому случаю. То есть эвакуация с помещения категории А в помещение категории А допускается по пункту 9.2.2 СП1, но ничего не сказано про лестницы открытые


[10.01.2018 18:34:41]
 не наружная лестница, а открытая лестница 2-го типа


[10.01.2018 18:49:04]
 антресоли в зданиях категории А идут через СТУ, в вашем случае нужно отделить антресоль от помещения и предусмотреть ЛК


[10.01.2018 19:15:39]
 антресоли не запрещены в зданиях категории А (пп. 9.2.4, 9.2.8 СП 1)


[10.01.2018 20:24:40]
 В пункте 9.2.4 идет речь про помещения на антресоли категории В4, Г и Д помещений, а у меня категория А вентиляционной на антресоли, которое обслуживает помещение категории А. А пункт 9.2.8 говорит про этажерки и площадки. У меня антресоль, так как на ней располагается помещение.


[10.01.2018 21:17:54]
 9.2.4 не подходит из-за категории, поэтому должна быть ЛК


[10.01.2018 21:22:57]
 А где написано, что должна быть ЛК?


[10.01.2018 21:43:56]
 Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам
5. Эвакуационными выходами считаются также:
4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условии соблюдения ограничений, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;


А в п. 9.2.4 СП 1 указаны случаи, когда в качестве послабления можно эвакуироваться по одной из лестниц 2-3 типов.
По п. 9.2.5 СП 1 эвакуироваться только на лестницу 3-го типа в вашем случае нельзя


[10.01.2018 22:58:54]
 Да я это понял, спасибо. Но получается не написано конкретно, что для помещений категорий А находящихся на антресоли эвакуация осуществляется таким то образом!!!Норм нет


[10.01.2018 23:36:48]
 Все написано, или надо разжевать и в рот положить? Сначала смотрим ст. 89 ФЗ-123, потом пп. 9.2.4-9.2.5 СП 1. Т.е. из всех вариантов, предлагаемых ст. 89, у нас остается только лестничная клетка. При этом она по п. 4.4.12 СП 1 должна быть Н1 или Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха


[10.01.2018 23:42:31]
 Не до конца понятное требование и где в нем четкие критерии?

Т.е. если бы помещение венткамеры располагалось на одном уровне с производственным, которое оно обслуживает, то эвакуация из венткамеры через смежное помещение категории А вполне законно, согласно требований статьи 89 123-ФЗ (пункт 3, часть 3).

Как только возникает перепад отметок пола рассматриваемых помещений, образуя антресоль, сразу же нет требований, получается? Тогда какая предельная разница между уровнями этих помещений, чтобы можно было утверждать, что в здании есть антресоль?


[11.01.2018 1:02:37]
 Антресоль там есть так как есть определение антресоли! А разница в том ещё что есть лестница открытая


[11.01.2018 1:06:17]
 Асашай я с вами согласен. Но как быть с тем, что у меня антресоль этажом не является!!! А ФЗ 123 говорит про эвакуацию с этажей!!! Разницу понимаете? Или вам разжувать


[11.01.2018 6:28:12]
 Предлагаю такой вариант:
В соответствии пп. 7.9.1, 7.9.2 СП 60.13330.2012 вентиляционное оборудование допускается размещать в обслуживаемых производственных помещениях, без устройства венткамеры (если оно обслуживает только это помещение, а учитывая п 3 пп. 3 ст 89 ТРоПБ, я думаю что у Вас именно так).
В этом случае, если антресоли не превышают 40% площади этажа и отсутствую (полностью или частично) ограждающие конструкции венткамеры, то получается эвакуация в пределах одного помещения от одиночного рабочего места. Открытые лестницы на перепадах высот в пределах одного помещения (этажа) ни чем не запрещены.


[11.01.2018 7:49:05]
 У меня венткамера является помещением, так как у неё 4 стены, и все это является антресолью по определению!!!


[11.01.2018 8:10:44]
 Антресоль - площадка в пределах этажа на которой могут располагаться не только помещения но и инженерное и технологическое оборудование. Если на антресоли есть помещения, то Вы попадаете в тупик заложенный п. 9.2.4 СП 4. Если помещения там нет, то это перепад высот в полу. Мое предложение заключается в демонтаже одной перегородки венткамеры (можно частично).


[11.01.2018 8:27:57]
 Прошу прощения, не до конца разобрался. Похоже Асашай ® и morozofkk ® правы.
olll_kev

[11.01.2018 13:51:03]
 1) СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ Системы противопожарной защиты «ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ»
3 Термины и определения
3.5 антресоль: площадка в пределах этажа здания, на которой расположены помещения различного назначения или инженерное и технологическое оборудование.
2)СП 1.13130.2009 СВОД ПРАВИЛ Системы противопожарной защиты «ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ»
9.2.8 Внутренние этажерки и площадки должны иметь, как правило, не менее двух открытых стальных лестниц. Допускается проектировать одну лестницу при площади пола каждого яруса этажерки или площадки, не превышающей 100 м для помещений категорий А и Б, 400 м - для помещений категорий В1-В4, Г и Д.
olll_kev

[11.01.2018 13:56:20]
 1) СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ Системы противопожарной защиты «ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ»
3 Термины и определения
3.5 антресоль: площадка в пределах этажа здания, на которой расположены помещения различного назначения или инженерное и технологическое оборудование.
2)СП 1.13130.2009 СВОД ПРАВИЛ Системы противопожарной защиты «ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ»
9.2.8 Внутренние этажерки и площадки должны иметь, как правило, не менее двух открытых стальных лестниц. Допускается проектировать одну лестницу при площади пола каждого яруса этажерки или площадки, не превышающей 100 м для помещений категорий А и Б, 400 м - для помещений категорий В1-В4, Г и Д.


[11.01.2018 14:29:14]
 Этажерка и антресоль разные вещи
olll_kev

[11.01.2018 14:46:31]
 Антресоль это площадка, а что мне мешает согласно данного определения применить пункт 9.2.8 ???


[11.01.2018 15:19:12]
 Отличие в том что там может быть человек и он пожаре узнает позже чем другие
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуации с антресоли производственного помещения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.