Перпендикулярное пересечение силовых линий с пожарной сигнализации (LTX-кабель)

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[21.08.2014 11:38:24]
 Во-первых скажу, объект дошкольного образования сделан по проекту.
Пожарник при проверки говорит на словах, что при перпендикулярном пересечение силовых линий с пожарной сигнализации (LTX-кабель), должно быть расстояние 0,5, но как я знаю из СП5 это относится к параллельно прокладке.

Заставить его писать это замечание бесполезно(слишком наглый), та как сможет найти ещё несколько лже-нарушений.

Есть "голые" пожарные LTX-кабели (считайте их не экранированными), есть в гофре, в других местах пожарыне LTX-какбели проложены в коробах.

Вопрос:
Как правильно по современным нормам прокладывать силовые и пожарные линии при перпендикулярное пересечение?

Что я находил в интернете не совсем то: то нет ссылки на нормы, либо сообщение относится 2005...2007 г.
Viss ®

[21.08.2014 12:57:32]
 4.14 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем
противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе,
трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном
лотке

Совместно нельзя, а на расстоянии 10-15 см можно - СП5 допускает при мерах по защите от помех (экран).


[21.08.2014 14:11:45]
 п. 4.14 относятся когда в одной (параллельно) гофре, коробе проходят это я знаю, а мне надо ответ на мой вопрос:

Как правильно по современным нормам прокладывать силовые и пожарные линии при ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОМ пересечение?


[21.08.2014 14:12:11]
 ссылаясь на пункты норм.


[21.08.2014 14:26:57]
 В РД было про это, только статус исключительно добровольный.


[21.08.2014 14:46:14]
 ПОСОБИЕ
к руководящему документу
СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ

РД 78.145-9312.13.
При пересечении незащищенных изолированных проводов с незащищенными или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция (резиновая или полихлорвиниловая трубка, концы которой должны выступать на 4-5 мм с каждой стороны перехода).


[21.08.2014 16:25:11]
 Нина, РД 78.145-9312.13 в техреглмаенте присуствует?
А то этот наглый инсектор : "Извините, но РД к пожорке не относится. отсупайте 50 см".

Если выполнять его требоввания, и чтоб выпонить, то в некотрых помещений нужно полностью убрать силовые линии, та как там "гора" силовых (в том числе и советительных) линий.


[21.08.2014 16:37:06]
 Еще раз, 13.13.15
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.

Чего не устраивает?


[21.08.2014 17:17:37]
 
Цитата Dimma 21.08.2014 16:25:11
Нина, РД 78.145-9312.13 в техреглмаенте присуствует?
--Конец цитаты------
нет
в СП5 речь идет только о параллельной открытой прокладке.
Инспектор различает понятия параллельно и перпендикулярно?


[21.08.2014 17:20:33]
 Такого требования инспектора не было ни по старым, ни по современным нормам (мнение с пляжа-возможно влияние жары).
Так что пусть пишет. Только вежливо попросите его указать КОНКРЕТНЫЙ пункт КОНКРЕТНОГО РД, который нарушен.
А вообще просто рад за вас - если пишут такие замечания, значит в остальном у вас всё ОК.


[22.08.2014 9:25:30]
 >Такого требования инспектора не было ни по старым, ни по современным нормам (мнение с пляжа-возможно влияние жары).
Так что пусть пишет. Только вежливо попросите его указать КОНКРЕТНЫЙ пункт КОНКРЕТНОГО РД, который нарушен.
А вообще просто рад за вас - если пишут такие замечания, значит в остальном у вас всё ОК.<

я написал вопросе:
если его заставить писать это то может найти ещё несколько лже-нарушений.



[05.03.2018 13:27:49]
 извиняюсь что поднимаю тему, случайно ничего по этому поводу не поменялось в законодательстве?
а то вчера так же выкатили замечание заказчику о недопустимости пересечения шлейфа с силовой линией...
и та и другая линии выполнены каждая в своем кабель-канале, нахлестом одного кабель-канала на другой.
замечание пока устное...


[05.03.2018 14:32:35]
 Скорее всего кто-то путает перпендикулярные и параллельные линиию
На эту тему в сети есть видео, где рассказывается как нарисовать три параллельные линии, две из которых перпендикулярны между собой.


[05.03.2018 14:35:34]
 Тут как и 1-2-3-4 надо обсуждать. Из руководства одной ОКЛ:
4.5. При монтаже ОКЛ не допускается:
- монтаж ОКЛ под другими, не огнестойкими кабельными линиями;


[05.03.2018 14:37:10]
 dizel2012 ® [05.03.2018 14:32:35]
7 красных линий, одна из которых прозрачного цвета и одна в виде котенка:
https://www.youtube.com/watch?v=nU0F...

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Перпендикулярное пересечение силовых линий с пожарной сигнализации (LTX-кабель)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.