О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Подключение линий оповещения.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.09.2010 13:28:05]
 Здравствуйте уважаемые форумчане.Помогите разобраться с подключением имею следующее:к ППК Сигнал-10 требуется подключить 10 звуковых оповещателей VS-85 ток потребления 1 А.Мне думается поставить контактор КМИ-11221.12А.230В/АС-3.НР от прибора подавать управляющий сигнал на катушку реле КМИ,подключить блок питания к КМИ с аккумулятором 33 А.ч. буду признателен за совет....
Всем спасибо.


[23.09.2010 14:43:01]
 http://www.aktivsb.ru/prod-7206.html
Вопрос:
Здравствуйте, прошу Вас сообщить наружная сирена VS-85 имеет на сегодняшний день действующий сертификат пожарной безопасности?
Ответ:
Здравствуйте, к сожалению сертификата нет, паспорта тоже нет - производитель Китай:) Это копия сирены 702 (Ademco) - но и она тоже не сертифицирована.


[23.09.2010 15:31:37]
 +1


[23.09.2010 15:43:28]
 Если есть возможность посоветуйте сирену 120 дБ


[23.09.2010 16:01:00]
 http://www.wheelock.ru/

http://www.wheelock.ru/index.php?pag...

http://www.wheelock.ru/index.php?pag...

Если Москва ближе, то:

http://www.evacs.ru/?id_refer=4&&kuk...


[23.09.2010 21:14:16]
 Спасибо Вам Нина!!!


[23.09.2010 21:58:48]
 Не за что!
Только через пускатель все равно подключать не надо :)


[23.09.2010 23:03:18]
 Контактор поставить это дело хорошее, к нему можно и обогреватель подключить, и сварочный аппарат. А вот соединительные линии к оповещателям, да и сами оповещатели контролировать надо как-то.


[24.09.2010 12:18:27]
 Помогите советом как сделать чтобы работало и контроль линий оповещения выполнить.Буду признателен.
Нина ®

[24.09.2010 12:32:06]
 Там же:

http://www.wheelock.ru/index.php?pag...
Глюк

[30.09.2010 14:44:55]
 to SZ: или 2 больших PS-6E, или 5 маленьких-недорогих БУПО + 1-2 Бл Пит. - и всё ОК:))


[30.09.2010 17:54:09]
 Ув. Глюк!

Нужно учитывать еще и следующие обстоятельства:

1) Прибор PS-6E выдает в линии оповещения =24В (24VDC). Поэтому, подключать к нему оповещатели, рассчитанные на питание 12В, нельзя

2) В приборе БУПО максимальный ток нагрузки - 1А. Ток потребления одного VS-85 вроде бы не больше 1А (некоторые источники заявляют до 1.2А). Крайне не рекомендуется проектировать любую систему "на пределе"
tls

[05.10.2010 11:39:33]
 Ув. DmYak, а есть у PS-6E контроль линий оповещения в режиме Вкл Опов(табло включены) и как он делается в PS, не нашел этого в паспорте.


[05.10.2010 12:52:33]
 Нет, PS не контролирует активированные линии оповещения. Контролируются только те линии, которые находятся в "дежурном" режиме.
Контроль осуществляется за счет подачи в линию обратного напряжения, в конце линии должен быть установлен резистор 10кОм.

Для управления светодиодными табло есть другой прибор - ОСА-1. Он контролирует линии и в дежурном режиме и в режиме тревоги. Принцип контроля там отличается от PS-6E...
Глюк

[05.10.2010 14:16:04]
 Хотя БУПО и слабее по току нагрузки в ЛО (1А), но есть контроль вкл-х табло/сирен (с ноября период контроля 20 с).
tehnik

[05.10.2010 17:13:28]
 Сигнал-10

...− "ЛАМ", "СИР": транзисторные выходы с контролем цепей подключения нагрузки.
Максимальное коммутируемое напряжение - 28В/1А;
Примечание. На выходы "ЛАМ", "СИР" коммутируется напряжение питания
прибора. При нагрузке на выход, близкой к максимальной, рекомендуется питать
прибор от источника напряжением 24 В.
АЛЁ-НА ®

[22.12.2017 15:15:38]
 Если кому ещё интересна актуальная информация.

****



[Суппорт омега сунд попал в бан за рекламный спам архивных постов форума. =Админ]
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-