МСА-Редут-5,УКУ.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[20.01.2009 19:29:54]
 Кто-нибудь справился с радиоканальной системой МСА-Редут-5?
Подскажите,что делать если вместо УКУ-5, прислали УКУ-03?
Рекрут

[21.01.2009 9:02:41]
 Звони производителю. Пусть высылают комплект программаторов и ПО для перепрошивки. Без этого никак:(
ОСиСС

[21.01.2009 14:48:15]
 В начале января нам прислали комплект радиоканального пожарного оборудования компании"ПОЛИМЕТ" т.е. вся система строится на "МСА-РЕДУТ 5".В описании програмирования системы вроде все просто,но как начали настраивать пошли непонятки.Может кто сталкивался с такой проблемой; - УКУ-5, когда регестрируешь датчик или БУИР не может их найти.
Мой рабочий (495) 964-91-83.Общению всегда рад.


[22.01.2009 16:07:24]
 Основная продукция ООО «МЕТТЭМ-Спецавтоматика» - это прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, управления и оповещения «МСА-Редут» (ППК ОП УО «МСА-Редут»).
Адрес: 143910, Московская область, г.Балашиха, ул. Свердлова, дом. 8
тел.:
8 (498) 662-24-41;
662-24-32;
662-24-68;
ФАКС: 8 (495) 523-94-54.
e-mail: info@mettem-sauto.ru

Сочувствую, у меня был объект на МСА-Редут, правда 03, мы-то его сдали, но знаю что это оборудование никто не может эксплуатировать и его давно отключили (уже 1,5 года).
на другом объекте мы сразу заменили МСА-Редут на Болид и давно благополучно сдали.
iConnector

[22.01.2009 20:26:44]
 Если завязался с МСА Редут-5 жди беды!!!
Счастья не будет!!!

Да и заявленные 300м на БУИРах это лажа максимум через 2 стены в 1 кирпич или 1 стена несущая!! Система АВНОВГ 2 -й месяц с ней сношаемся !!! Лучше всего програмить через ноут но для этого нужны проги и шнур USB-miniUSB да в этой гадости даже USB сделали!!!

А на счет 3-го факт лажа еще та и ваще МЭТЭМ спецавтоматика отжигает такое ощющение что разработчики через технологическое отверстие в нижней части тела думают или не от мира сего или из дурнички сбежали!!!! ВСЕ в МЕСТЕ вот что с людями делается когда люди всю жизь на оборонку работали а теперь в комерцию перешли!!!


[29.01.2009 18:43:40]
 Сегодня получили радиоканальную систему ПОЛИМЕТ, начал читать.
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать блоки БУИР и БРКАН вместо центрального блока МСА-Редут 5 (о нем вроде плохие отзывы) с каким-либо другим ПКП?
iConnector

[29.01.2009 18:54:01]
 ДОРОГОЙ товарищь по несчастью Ivan_PB ®

Буир - Это ретранслятор который ставится в заранее определенном месте (мах 50м в зоне прямой видимости от датчика либо 2 стены в один керпич)

Бркан - енто такая штучко которая проводит сигнал по проводу через стену которую радио сигнал не прохордит !!! Ставится следующим образом со стороны где стоят датчики ставится приемник а со стороны где в прямой видимости находится БУИР ставится передатчик связываются проводами!!! И 12В не забудь!!!А блок МСА-Редут 5 в сборе с УКУ это есть сама бошка системы мозг так сказать!!!

Так что следует из данных утверждений что заменить его нельзя больше ничем!!!



[30.01.2009 11:37:09]
 Спасибо, коллега iConnector. Надеюсь не стать товарищем по несчастью, потому что у меня еще есть возможность не влазить в этот проект.
Павел О

[30.01.2009 12:22:16]
 to Ivan_PB.
А есть ли у него котроль р/канала? Теперь будет с мая требоваться. Делают люди на Стрельце, всё по уму и не муччают мозг.


[18.02.2009 18:24:19]
 Борьба продолжается !!!!

Финт такой Буиров понаставили на объекте в соотношении к датчикам 1 буир к 3-5 датчикам.

Некоторорые датчики все равно не видно!!! Пробовали поставить еще БУИРов другие датчики из системы терятся начинают!!!! Причем заметили если много народа в кабинете находятся датчик 1 из 2 всяко проматается!!! Не системма а сказка ЧЕМ ДАЛЬШЕ ТЕМ СТРАШНЕЙ. Манструбацию напоминает!!!! (извеняюсь заранее за грубость просто нет слов уже)!!!

Мой совет отпиныватся руками и ногами!!!
demon-www

[13.03.2009 12:48:21]
 Как я вас мужики понимаю!!!!!!


[13.03.2009 17:34:10]
 Почти победили !!!! Два датчика осталось!!!


[16.03.2009 19:07:58]
 mj111 ® а по моему никто и не спорит!!! В ташей стране много чего такого!!! Взять хотябы автопром тожа не фантан!!! Темболее вещь сырая и требует доработки напильником !!! У Сигмы-ИС тожа проблеммы с Рубежом были то RS в БЦП не пашет то модулей контроллеров СКУД можно на линию не более 16 попешать(Хотя в rs 127 приборов вешатся должно)!!!


[16.03.2009 19:14:30]
 mj111!

Данная ветка про решение конкретной проблемы, а не сбор отзывов об изделии. Спасибо.


[18.03.2009 10:08:45]
 Столкнулись с необходимостью смонтировать систему "Полимет" на объетке (заказчику Министерство образования выдало и сказало - должны поставить).
Такой муки я давно не видел.
4 из 16 БУИРов оказались не исправными. 5 дымарей тоже пришлось поменять. Они, плюс ко всему очень чувствительны к питанию. Так что если не находится извещатель, сначал попробуйте поменять элемент питания (кстати весьма недешевый)
Далее сушествет проблема со взломом. Производитель пишет, что для контроля снятия извещателя нужно ставить перемычку между 1 и 4 контактом. Так вот. Номера контактов на извещателе и номера контактов на монтажной пятке НЕ СОВПАДАЮТ !!! Обратите на это внимаение перед монтажем.

Ну и после пуска в эксплутацию будьте готовы ездить каждый день на объект и выслушивать жалобы на "взломы" и "потери" извещателей.
Да, забыл, 1 и 6 Бекасов тоже был неисправен.


[21.03.2009 20:00:39]
 Это полное Г.Вот и мне пришлось столкнутся Редутом.Во первых в поставке не было инструкции,ну её нашли на ихнем сайте.Потом начали регистрировать нервов не хватало,12 БУИРов и 20 ИДРК последних было 100.Кстати пятки на датчиках не соответствуют клема-датчик, перемычка стоит 1-4 на пятке а на ИДРК это 2-3. в итоге взяли другой комплект из 25 ну и сбогом зарегистрировали все ИДРК. вроде роботает. МТД тоже хитро регистрируется сначала ИПР к МТД (по схеме) затем батарка в МТД, регистрация потом когда на МТД погаснет красный индекатор нужно сработать ИПР, а вот тогда и появится та самая долго жданая натпись РЕГИСТРИРОВАТЬ? это был первый объект а их еще 10 школы боковскова района Ростовской области.


[24.03.2009 11:59:43]
 По монтажу Редутов есть информация на 12INFO.RU http://12info.ru/phpBB2/viewtopic.ph...
Olegk

[26.03.2009 17:30:27]
 Удалось смонтировать и даже сдать ОГПН систему (неподходящее слово) на Редут-5. Батарейки в ИДРК хватает дней на 10. Как обслуживать-неизвестно. У вас такая же ерунда? (Естесно, кроме гимора описанного выше).


[27.03.2009 18:10:15]
 2 Olegk

С батарейками все относительно!!! Если Жолтаи Maxval по моему называются!!! То лучше не ставить их а на Дурасел раззоритьси !!! Себе дешевле будет!!! И потребление напрямую зависит от уровня и какчества сигнала!!!!


[30.03.2009 10:55:58]
 тоже ставили Редут-5, редкостное "Г", долго боролись, но в конце концов запустили и сдали вроде, но все что здесь написано про него-правда, и радиоканал слабый , и батарецки в поставке плохие, и дымовики радиоканальные постоянно ругаются из-за плохих контактов с базой на "взлом", удачи всем кто с этой системой вдруг в каком то пьяном бреду свзязался
КК22

[02.04.2009 23:13:25]
 А я не согласен с тем, что Редут 5 полное Г! Вся система "Полимет" продумана не плохо, но и не отлично. Со всеми своими функциями такая система способна контролировать и защищать любое учреждение. С тем, что большой процент оборудования неисправен, спорить не буду - это так. Но это говорит только о том, что производитель в погоне за сбытом просто не замарачмвается с тестированием и обкаткой. Кстати где-то в инете читал, что на Федеральном уровне было постановление о том, что некоторые Гос. учреждения (при необходимости ОПС) обязаны объявлять торги на поставку оборудования именно "ПОЛИМЕТ" (наверное поэтой причине все залежи производителя разлетелись на объекты). Ну это не по теме.

Вообще система легко программируется и корректно работает после отбраковки неисправного оборудования и небольшой "доработки" некоторых элементов и незачем ставить 1 БУИР на 3-5 ИДРК.
А тем, кто плюётся и советует всем отпинываться от Редута неплохо было-бы подумать - а стоило ли браться за то, чего не умеешь.
demon-www

[03.04.2009 9:29:23]
 Конечно пишешь та КК22 красиво,но согласись народ который покупает такое оборудование за такие деньги они хотят получать качество нормальное работаспособность оборудования!!!
КК22

[03.04.2009 10:34:02]
 demon-www

При закупке большого количества оборудования есть смысл заменить неисправное, а на малые объекты можно устанавливать проводные приборы. Если необходимы радиоканальные - есть как отечественные, так и импортные (израильские сертифицированы). Они работают на таких же дистанциях, как и Редут 5, да и в настройках попроще.
А ещё проще заключать договор на поставку и монтаж оборудования - тогда у заказчика вообще все головняки отподают.
Если покупаете Редут 5(3) - берите сразу ПО (иногда прошивки не совпадают). С компа легче програмить (пальцы не болят) и в процессе видно как ведет себя система в целом или отдельный прибор.
demon-www

[03.04.2009 20:10:40]
 это та я и сам знаю!!!это оборудование всем досталось по федеральной программе не кто сам его не выбирал ты красиво говоришь но ты сути не знаешь и не кто тебе сейчас это оборудование не поменяет!!!
demon-www ®

[03.04.2009 20:10:49]
 это та я и сам знаю!!!это оборудование всем досталось по федеральной программе не кто сам его не выбирал ты красиво говоришь но ты сути не знаешь и не кто тебе сейчас это оборудование не поменяет!!!
KK22

[04.04.2009 20:03:37]
 Не поменяют, если обратится монтажник или программист. А если областное мин. образования или здравохранения соберет со всех своих объектов весь брак, то заменят.


[04.04.2009 20:38:26]
 господа!!! тут есть спор однако !!! 5 лет назад когда запускали рубеж 7 , тоже казалось гавно гавном и еното не работает ипроизводитель не че конкретного сказать не может про использования одной линии связи RS 485 контроллерами доступа совместно с другими устройствами!!!! Это щас все понятно и не требует доказательств!!! Я надеюсь что и редут с помощю инсталяторов тотточат!!! Задумка не плохая а вот исполнение (как и все в России)Г....но


[04.04.2009 20:41:14]
 К стати объект запустили!!! Правда на запуск ушло в 4 раза больше времени чем предпологалось!!!

Если есть нестандартные вопросы обращайтесь!!! Попробую ответить!!!
Потап

[06.04.2009 10:45:36]
 2 iConnector
Интересный подход! Выпустить продукт, а ПОТОМ тестировать его на нас!!!

Задумка, действительно, неплохая!!!
demon-www ®

[06.04.2009 13:18:05]
 может через пару та готков ее до ведут до ума,и она будет функционировать нормально!!!я согласен система просто класс будет!!!
demon-www ®

[06.04.2009 13:18:10]
 может через пару та готков ее до ведут до ума,и она будет функционировать нормально!!!я согласен система просто класс будет!!!


[15.04.2009 14:52:19]
 Если есть твердое желание поработать с геморроем- система Полимет именно для вас!Во-первых присылают УКУ-3,вместо УКУ-5. Во-вторых нет никакого описания по монтажу. И еще очень МНОГО проблем.
Заявленная производителем дальность 100 м. На самом деле как и писалось выше дальность в стену в 1 кирпич. Даже если ставишь ДИП вполуметре от БУИРа уровень сигнала 60-70%!!! Ни говоря уже об отдаленных датчиках. Батарейки. Большая часть их села в процессе монтажа. Можно конечно заменить.Батарейки Дюрассел есть в продаже по цене 180 р. Считаем 80 ИДРК умножаем на 180 р. получается 14400 р.Откуда интернат для детей-инвалидов должен брать деньги на замену севших батареек? В сентябре с горем пополам запустили объект. В феврале, т.е. через 4.5 месяца сгорел блок питания встроенный в Редут-5. Сняли, отправили в Москву хорошо хоть оперативно помогли ребята. Через месяц устанавливаем на место НЕ ИДЕТ!Звоним в Москву говорят наверное во время ремонта заменили прошивку Редута. Скидывают электронкой прошивку на УКУ. Прошиваем НЕ ИДЕТ! Звоним говорят везите и Редут и УКУ.


[15.04.2009 15:08:28]
 Вобщем Г., а не система!


[30.04.2009 12:48:19]
 demon-www, почему не поменяют оборудование? Оно еще на гарантии находится, так что поменяют. Другим-то меняли уже.
Sabur67vip ®

[04.05.2009 11:44:59]
 Мужики! Как забиить БУИР? При нажатии регистрация надпись ЖДИТЕ светится безконечное время. РЕГИСТРИРОВАТЬ? - не появляется.
11

[04.05.2009 13:29:50]
 Для регистрации БУИРА нужно отжать на нем тампер, только в режиме взлома произойдет регистрация. На сайте http://www.mettem-sauto.ru/podderjka... есть инструкция в редакции 3.1. по ней можно работать, в 2.1. полная чушь


[13.05.2009 15:19:21]
 Все вопросы по системам Редут-3 и Полимет(Редут-5) предлагаем направлять непосредственно нам - фирме разработчику по e-mail support@msa-systems.ru. Обновления документации и ПО представлены на сайте www.msa-systems.ru. Приносим извенения за бракованное оборудование и некоторые огрехи с ПО, в любом случае мы окажем Вам поддержку и помощь в монтаже и обслуживании систем нашей разработки.
ООО "МЕТТЭМ-Спецавтоматика"
т.(498)662-24-41,
(495)523-94-54.


[26.05.2009 3:43:21]
 Ничерта эти буИры не регистрируются. И таппер не помогает
11

[26.05.2009 6:16:43]
 Если при включении БУИР долгое время горит красным, то скорее всего он и не зарегистрируется, тогда только отправлять его производителю
11

[26.05.2009 6:16:51]
 Если при включении БУИР долгое время горит красным, то скорее всего он и не зарегистрируется, тогда только отправлять его производителю
DmA

[15.06.2009 21:20:47]
 Что-то Касперский кричит,что на сайте www.msa-systems.ru почти на всех страницах вирус!!!
The requested URL http://msa-systems.ru/ppkredut5.html is infected with Trojan-Downloader.JS.Gumblar.a virus
На днях приехали установщики, три дня покопались и уехали, утром первая проблема обнаружилась - взлом на 91м датчике (только час назад я прочитал,что нужно было замкнуть первый и четвёртый контакты(чтобы взлома не было), но они не везде совпадают.Утром поменяли на другой датчик,на 20й из запаса, но потом он обнаружил потерю датчика и снова начал пищать. Как сделать ,чтобы поменять один датчик на другой в системе? можно ли это сделать через УКУ или обязательно ноутбук к самому редуту подключать,чтобы перепрограммировать?
11

[16.06.2009 6:56:52]
 Поменять через УКУ можно, для этого сначала вам нужно удалить из памяти старый извещатель, а потом запрограмировать на его место новый, но это все достаточно муторно, проще подцепить ноутбук, и за 5 минут все сделать


[28.06.2009 21:05:28]
 Я также попал с этим редутом пол года вылести из этого не могу завтра еду последние буиры доустонавливать если получится напишу в следущем сообщении все ихние косяки и как их обойти
74andrey ®

[28.06.2009 21:05:46]
 Я также попал с этим редутом пол года вылести из этого не могу завтра еду последние буиры доустонавливать если получится напишу в следущем сообщении все ихние косяки и как их обойти
pointzero

[04.07.2009 16:28:01]
 Много информации по наладке МСА Редут-5 на http://12info.ru/phpBB2/viewtopic.ph...
karney

[20.07.2009 17:15:14]
 Привет,всем хорошего настроения.Сами попадаем с мин.образованием.Такто ещё ничё пока выруливаю с беспроводной но вот с БРКАНами воще засада непашут никак с производителем общался неоднократно помоч не могут либо вообще брак либо,,,,,,,,,,,.У вас как с ними??????
demon-www

[21.07.2009 12:11:24]
 а я их вообще прошил как буиры,так что они у меня работают как буиры!!!
karney ®

[21.07.2009 22:11:55]
 Привет demon-www.И чё прям пашут и по радио и по проводам,надо попробовать завтра.-былобы ах.... как класно!!!!!!!!!!!.Если получится то благодарю зарание.
demon-www

[23.07.2009 11:16:00]
 по проводам не пробовал но сигнал принимают от дачика и передают дальше!!!Только они без номера будут т.к. нету тампера на брканах!!!


[23.07.2009 17:27:39]
 Для demon-www :
То, что ты прошил как БУИРы - ничего хорошего нет, это может привести к выходу из строя р/модуля. Так что - не расслабляйся :)
karney ®

[25.07.2009 18:11:00]
 Нистал ничего предпринимать будем отправлять производителю,а вчера говорят ппк погас а на клемах 220 есть!!!!!!!


[27.07.2009 10:53:13]
 Рыдаю от счастья. Скоро нам предстоит два объекта на редуте монтировать-запускать, похоже, мне придется там жить, в связи с необходимостью давать пояснения монтажникам класса: ты напроектировал, значит должен знать, как это все работает. Как я люблю министерство образования и тех, кто дал им на лапу.


[30.07.2009 11:10:41]
 Граждане, кто-нибудь уже пытался вывести сигнал на пост диспетчеризации?
Существует вообще возможность подружить эту систему с LyriXом? Дабы осуществлять удаленный контроль и управление.
karney ®

[30.07.2009 19:54:59]
 Товарищи,а никто не пробовал вывести неисправность на удалённый в главнре здание ПУР а то чтото немогу,клемы на ППК не риагируют.
P.S
А в другом комплекти даже БРКАНы работают!!!!!!!!!!!!!
karney ®

[30.07.2009 19:55:03]
 Товарищи,а никто не пробовал вывести неисправность на удалённый в главнре здание ПУР а то чтото немогу,клемы на ППК не риагируют.
P.S
А в другом комплекти даже БРКАНы работают!!!!!!!!!!!!!


[03.08.2009 10:51:33]
 Аццкий полимет не предусматривает возможности осуществления удаленного мониторинга. Ура, товарищи. Вся диспетчеризация - через сухие контакты и какую-нибудь другую систему.


[03.08.2009 19:21:06]
 и вновь продолжается бой!!!!

В среду выходим еще на один объект с данной АВНОВГсистемой надеюсь к 21 сделаем!!! ГЫ. Надеюсь это будет последний объект!!!
otta

[05.08.2009 5:25:56]
 где найти программатора AS-4 для уку-5
Andreuha ®

[05.08.2009 8:48:17]
 Программа ASISP для программаторов AS2M, AS3M, AS4




http://www.argussoft.ru/vendors_list...
  Дискусия закрыта