О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Пожарная сигнализация в металлическом складе

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.01.2008 13:55:55]
 Добрый день.
Есть вопрос по оснащению пожарной сигнализацией склада. склад представляет собой,грубо говоря, сваренную коробку 3*4*2,5м. стоит на полу внутри большого склада. стоит не стационарно, т.е. не привен ни к основанию, ни к стенам. возможно его перемещение(хотя заказчик утверждает что он стоит и его никто не двигал.В складе хранится спецодежда. Освещение- 1 лампочка.
Вопрос: нужно ли оборудовать такие склады ПС, если нет, то дайте ссылку на НД.
Спасибо.
Гип

[21.01.2008 20:46:49]
 нужно! "Большой склад" наверняка оборудован ПС, коли он "Большой склад". А "сваренная коробка 3*4*2,5м. стоит на полу внутри большого склада", т.е. не является самостоятельным пожарным отсеком (коли она "сваренная"), а является частью большого склада.
Schreibikus

[23.01.2008 11:00:22]
 Достаточно установить в этой коробке один пожарный извещатель, т.к. данная конструкция по НПБ110 не является отдельным помещением, а входит в состав "Большого склада", что-то вроде отсека в помещении, размещение ИП в котором регламентируется пп.12.15-12.27 НПБ 88.

НПБ110:
2. .....
Под нормативным показателем площади помещения в разделе III обязательного приложения настоящих норм понимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа (перегородки EI 45, стены и перекрытия REI 45).






[23.01.2008 11:10:45]
 Посмотрите п.40 ППБ-01-03. В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается:
-Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок, индивидуальными пожарными извещателями или модульными установками пожаротушения соответственно;
-устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового металла.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарная сигнализация в металлическом складе      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.