НПБ88-2001 п.4.5

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.12.2006 16:33:03]
 НПБ88-2001 п.4.5. Для помещений, в которых имеются установки с открытыми неизолированными токоведущими частями, находящимися под напряжением, при водяном и пенном пожаротушении следует предусматривать автоматическое отключение электроэнергии до момента подачи огнетушащего вещества на очаг пожара.

Как же возможно обеспечить отключение эл.энергии если у меня сначала "вода льется", а потом тока сигнал выдается. СПС и сухотрубы в здании не всегда предусматриваются.
Жажда ®

[19.12.2006 17:14:32]
 так в таких помещениях спринклерную систему и не делают...


[19.12.2006 17:43:15]
 Торговые помещения с оборудованием, компьютеры, принтеры - вобщем вся бытовая техника. Помещения с таким оборудованием подлежат защите АУПТ.


[19.12.2006 18:15:47]
 Ну дык есть газовые, порошковые установки пожаротушения.
На водяных и пенных АУПТ свет клином не сошелся.
Жажда ®

[19.12.2006 18:32:44]
 Может я конечно и ошибаюсь, но бытовая техника к установкам с открытыми неизолированными токоведущими частями относится очень отдаленно...
2 Surveyor Andrey ® и как вы представляете газовое пожаротушение в торговом зале?


[19.12.2006 18:37:44]
 ок. будем листать ПУЭ на предмет определения "открытые неизолированные токоведущие части"


[19.12.2006 18:53:18]
 можно и полистать ради такого дела... никогда просто такой вопрос не мучил... может чего интересного для себя подчерпну


[19.12.2006 20:24:22]
 Открытые токоведущие части встречаются, как правило, в цехах с мостовыми кранами и тому подобное. Проектируем там либо воздушную спринклерную, либо дренчерную с побудительной системой в виде пожарной сигнализации.


[20.12.2006 9:50:26]
 Жажда ®
Вопрос возник из Замечаний инспектора ГПН по многофункциональному торговому центру:
"автоматическое отключение электрооборудования, смонтированного ниже оросителей, со степенью защиты оболочки от проникновения воды ниже "4" по ГОСТ_14254 до момента подачи огнетушащего вещества на очаг пожара в помещении торгового зала, защищенного системой автоматического пожаротушения, не предусмотрено (ППБ_01-03 п.3, НПБ_88-2001* п.4.5)"


[20.12.2006 10:18:24]
 Интересно а как инспектор определил степень защиты оболочки электрооборудования? Или он на глаз может определять?


[20.12.2006 12:52:32]
 Непонятно, почему только инспектор оперирует старой редакцией НПБ п .4.5? Там речь действительно шла о степени защиты оболочки электрооборудования. В новой же редакции пункта речь идет только об открытых токоведущих частях (шины в распредустройствах и подстанциях, троллеи и т.д и т. п.). Я надеюсь, у вас в торговом центре нет стационарных мостовых краноы?
Alexidis

[20.12.2006 13:28:45]
 А вдруг у них шинопровод на 20 кВ ?


[20.12.2006 13:55:49]
 Нина ®
Спасибо за наколочку. Будем иметь ввиду при "бодании" с инспектором.

Alexidis
В помещении торгового зала шинопровод? Врядли. Только торговое оборудование(по исх. данным).
  Ответ пойдет СЮДА